下面是小编为大家整理的2022年度临时用电监理细则(全文),供大家参考。希望对大家写作有帮助!
临时用电监理细则4篇
第一篇: 临时用电监理细则
施工现场临时用电安全监理细则
一、本工程临时用电概况
根据安全生产管理条例第二十六条规定:“施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案”,包括电源进线、总配电间的位置,总、分配电箱设置位置及线路走向等等,并编写安全监理实施细则。
二、临时用电安全监理依据
JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》
JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》
沪建安质监(2005)第066号《关于开展施工现场临时用电安全专项检查的通知》
三、施工现场临时用电强制性条文
1、建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:1)采用三级配电系统;
2)采用TN-S接零保护系统;
3)采用二级漏电保护系统。
2、临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关图纸资料。
3、临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。
4、临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行,对安全隐患必须及时处理,并应履行复查验收手续。
5、在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。
6、当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成局部TN-S接零保护系统;
7、PE线上严禁装设开关或熔断器。严禁通过工作电流,且严禁断线;
8、TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。在TN系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω。在工作接地电阻值允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的等效电阻值不应大于10Ω;
9、做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。
10、配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器。电源隔离开关分断时应有明显可见分断点;
11、配电柜或配电线路停电维修时,应挂接地线,并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌。停送电必须由专人负责。
12、发电机组电源必须与外电线路电源连锁,严禁并列运行。
13、发电机组并列运行时,必须装设同期装置,并在机组同步运行后再向负载供电。
14、电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;
绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。
15、电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。
16、每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座);
17、配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;
PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接;
18、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。
19、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s;
20、配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接;
21、对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业;
22、对混凝土搅拌机、钢筋加工机械、木工机械、盾构机械等设备进行清理、检查、维修时,必须首先将其开关箱分闸断电,呈现可见电源分断点,并关门上锁。
23、下列特殊场所应使用安全特低电压照明器:1)隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压不应大于36V;
2)潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不得大于24V;
3)特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于12V。
24、照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器,严禁使用自耦变压器。
25、对夜间影响飞机或车辆通行的在建工程及机械设备。必须设置醒目的红色信号灯,其电源应设在施工现场总电源开关的前侧,并应设置外电线路停止供电时的应急自备电源。
四、安全监理工作内容
1、审查施工现场临时用电方案实施情况
1)总监主持下进行临时用电方案、管线保护方案及相应应急预案的程序性、符合性、针对性的审查,审查方法如下:
●施工企业上级各部门汇签、总工审批、单位盖章;
●方案中负荷计算书、平面图、防火措施、应急预案等编制情况;
●方案有否违反强制性条文;
●是否对现场四周地上、地下部位管线保护采取相应措施;
●临时用电必须经相关部门共同验收合格后方可投入使用。
2)检查临时用电布局与方案平面图、立面图是否相符:
●电源进线、总配电室及线路走向;
●支线架设应采用TN—S接零系统;
●外电防护措施与方案是否相符;
●配置的分配电箱与施工用电方案是否相符;
2、查施工现场临时用电管理
1)审查施工单位现场临时用电管理制度:
●临时用电管理制度是否有验收制度、定期检查制度;
●总包每月按JGJ59-99检查标准进行打分;
2)审查施工单位的电工上岗资格:
●电工是否持有效上岗证,与上报特殊工种名册是否一致;
●电工是否按制度定期对用电设备进行检查维修,并留下记录。
3)塔吊回转半径范围内对外电防护是否采取相应的安全措施:
●外电防护措施应征得管线单位的认可,并办理相关手续;
4)现场是否有违反强制性标准情况;
5)总配电间常用安全用具是否足量配置,每路开关引出是否标明分路标记或设备名称。
3、对临时用电设备的验收
临时用电布置完成后,审核施工单位组织的临时用电设施的验收记录;
五、安全监理检查频次与方法:
1、每月对临时用电进行一次专项检查(附表一),暴雨、台风、汛期时段应增加检查频次;
2、对有违反强制性标准条文,不符合有关规定的要开具整改通知单,并跟踪落实封闭;
3、在巡视检查中,检查临时用电的相关内容。(在安全监理日记中记录)。
施工现场临时用电安全监理检查表
分公司 工程名称
安全监理:
总监理工程师:
年 月 日
第二篇: 临时用电监理细则
施工临时用电方案监理审查重点
1、同意专业工程师意见。
2、施工现场内临时用电的安装和维修必须由经过培训后取得上岗证书的专业电工完成。
3、建立健全技术交底制度、安全检测制度、电器维修制度、安全用电制度。
4、施工临时用电必须采用三级配电系统、二级漏电保护系统、TN—S接零保护系统。接地电阻值必须符合规范要求。
5、末端开关箱必须满足“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”的要求。
6、每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制1台及以上用电设备(含插座)。
7、配电柜应编号,并应有用途标记。停送电必须由专人负责。加强用电安全管理,防止火灾事故。
8、配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动链接。
9、特殊场所使用的安全特低电压照明器必须符合规范要求。
10、施工临时用电线路、配电箱、开关箱、用电工具等必须进行定期维修保养,维护保养管理人必须落实到人头。
11、施工临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。
12、方案中未尽事宜,严格按照现行国家重庆市有关规范和标准执行。
第三篇: 临时用电监理细则
临时用电安全监理细则
项目名称:轨道交通11#线白银路(暂名)项目编制:总监理工程师:日期:
一、总则
(一)为了在工程建设过程中,拥有施工用电安全监理工作操作性的文件,特编写本细则,作为监理项目部开展本项管理工作的依据。(二)本细则只适用于工程施工阶段施工用电安全监理工作。(三)本细则如与规范、规程等矛盾之处,以规范、规程等为准。二、工程概况:
(一)工程名称:轨道交通11#线白银路站(暂名)项目
(二)工程建筑面积:75460平方米,一期商业用房2个单位工程,二期住宅4
个单位工程。
(三)层高:1#、2#楼,二幢xxxx4.7米,3#楼,一幢22层高层,建筑高度
70.04米,4#楼,一幢25层高层,建筑高度79.6米,5#楼,一幢二层低层,建筑高度10.5米,6#楼,一幢低层,建筑高度xxxx建设单位:上海鼎申富苑置业有限公司监理单位:上海建通工程建设有限公司施工单位:龙元建设集团股份工程有限公司(二)施工用电概况
在建筑场地的入口处与城市供电系统相接,设配电房,电源线径VLV-4*95+1*50,以TN-S方式接地,箱后分五路,以VLV-4*35+1*16分5路接至现场各施工用电点。
三、编制依据
(一)工程监理规划,
(二)《施工现场临时用电安全技术规范》,
(三)施工组织设计中的施工总平面布置图、安全保证体系、技术方案及保证措施。
四、监理工作流程(一)施工前准备工作
查核涉及施工用电安全方面施工组织设计中的施工总平面布置图、安全保证体系、技术方案及保证措施等工作,另须查验电工作业证,检查施工单位的临时用电是否按所申报的施工组织设计布置、安全保证体系是否已正常开展工作,操作电工是否为所申报的电工,其操作是否遵行施工组织设计及操作规程,检查施工单位安全交底涉及施工用电安全部分。(二)巡视检查及专项检查
采用巡视检查及专项检查的方法,对施工过程中的临时用电监督管理:是否存在私拉乱接现象,电杆是否出现歪斜现象,导线、电缆是否有破损现象,配电箱是否上锁并专人看管,漏电开关是否灵敏等用电隐患问题。(三)审核施工单位变更申报的用电方案。(四)处理涉及施工用电安全的隐患及事故。
(五)编(填)写及收集涉及施工用电安全方面的管理资料。(六)整理涉及施工用电安全方面的管理资料,并存档。五、监理工作控制要点及目标值
施工用电安全管理的监理目标为“监督施工单位排除用电安全隐患,杜绝电气火灾及触电人身伤亡事故”,具体控制方面严格按《施工现场临时用电安全技术规范》及施工组织设计中的施工总平面布置图、安全保证体系、技术方案及保证措施等要求进行监督管理。控制要点及目标值如下:(一)用电管理
1.变更临时用电方案、专业电工
变更临时用电方案、专业电工,须报监理部批准后,方可有效。2.各类用电人员
(1)操作电工:操作电工必须按监理批准的的人员持证上岗;
安全、维修或拆除临时用电工程,必须由专业电工完成。(2)掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。
(3)使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转。(4)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱;
(5)负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱,发现问题及时报告解决。(6)搬迁或移动用电设备,发现经电工切断电源并作妥善处理后进行。3.安全技术档案
(1)施工现场临时用电安全技术档案包括:临时用电施工组织设计的全部资料;
修改临时用电施工组织设计的资料;
技术交底资料;
临时用电工程检查验收表;
接地电阻测定记录表;
定期检查(复)查表;
电工维修工作记录等。
(2)安全技术档案应由主管该现场的电气技术人员负责建立与管理,其中《电工维修工作记录》可指定电工保管,并于临时用电工程拆除后统一归档。(3)临时用电工程的定期检查时间:施工现场每月一次,基层公司每季一次。基层公司检查时,应复查接地电阻值。
第四篇: 临时用电监理细则
深圳市公安局战训基地施工现场临时用
电监理细则
部门:xxx时间:xxx制作人:xxx
整理范文,仅供参考,可下载自行修改
深圳市公安局战训基地施工现场临时用电监理细则
编制人:审批人:
深圳市华西建设监有限公司公安局战训基地工程部
2008年1月4日
目录
一、拟建工程及施工现场简况二、编制目的三、编制依据
四、安全用电监理工作的方法与手段五、安全用电监理的内容和措施一、拟建工程及施工现场简况:
深圳市公安局战训基地工程,位于深圳福田区禾廉坑水库上游原废弃采石场,地处福田~南山区之间的丘陵区。西、北、东侧倚塘朗山,南侧为红岭中学,靠近北环高速公路,三面环山,向南侧开口,属低山丘陵地貌,改造强烈,现已形成大面积高陡边坡和阶梯状平台,地形较为不规则。b5E2RGbCAP
该战训中心由深圳市政府出资修建,作为市公安局培训人员枪械训练工程的用地。工程分为两期,第一期位于场地北东侧,主要有室外半封闭式战术练靶场、警察培训综合楼等;
二期工程包括战训游泳池、攀岩训练
场等。总用地面积139370.4m2,总建筑面积11080.0m2。本工程为一期。p1EanqFDPw
其施工场地相当狭窄,业主已在三期现场东北角安装2台500KVA杆式变压器,并配有计量表、开关箱供三期施工现场临时用电专用。DXDiTa9E3d
二、编制目的:
明确本工程施工现场安全用电监理工作的重点和安全监理程序,使施工用电安全监理工作的实施有章可循。三、编制依据:
1、《深圳市公安局战训基地安全文明监理规划》;
2、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93;
3、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005;
4、国家和深圳市有关安全法规、安全规程和安全管理条例;
5、已批准的《深圳市公安局战训基地临时用电施工设计》。四、安全用电监理工作的方法与手段:
1、审查承包单位现场临时用电施工设计,并悬挂醒目的警告标志牌。xHAQX74J0X
5、
督促承包商做好现场临时用电及设备电接地工作。本施工现场
变压器采用中心点直接接地,其临电线路必须采用TN-S接零保护系统;
督促并检查施工单位完成保护零线在配电室或总配电箱处、配电线路中间处和末端处作重复接地,其接地电阻值不大于10Ω。rqyn14ZNXI
9、
检查现场临时配电室。配电室应结合现场合理选置,配电室内
配电屏等的布置应符合《施工现场临时用电安全技术规范》相关规定;
配电屏应装设短路、过负荷保护装置和漏电保护器,各配电线路应编号,并应标明用途标记。配电屏