当前位置:力信秘书网>范文大全 > 公文范文 > 抗震支架安装工程施工方案【精选推荐】

抗震支架安装工程施工方案【精选推荐】

时间:2022-07-07 18:45:04 公文范文 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的抗震支架安装工程施工方案【精选推荐】,供大家参考。希望对大家写作有帮助!

抗震支架安装工程施工方案【精选推荐】

抗震支架安装工程施工方案5篇

第一篇: 抗震支架安装工程施工方案

一.机电安装工程施工方案

编制说明

为配合工程协调施工,统一施工方法,保证工程质量,我方编制该方案供业主指定专业分包兄弟单位参考,分包单位应另行编制较完整的施工方案提供总包审核。

第一章 工程概况及特点

1、给水

生活给水采用水池、水泵、水箱联合供水系统。屋顶设40M3水箱。生活给水利用屋顶水箱供水,并采用减压阀分区。开水间给水设立独立循环管道,并于屋顶设置饮用水制备设备。水泵设在地下室,室内给水支管采用公称压力不得低于的PP-R管,生活水泵进出口、水池进出口、给水立管采用内衬PP-R、外镀锌钢管。

2、排水

建筑排水底层单独排水,其中三层职工餐厅排水设3 M3/H成品UPVC隔油池处理,雨水统一收集后排入室外明沟和雨水管道,室外雨污分流。室内排水管道采用 建筑排水用硬聚氯乙烯管材及管件,室内雨水立管采用给水硬聚氯乙烯给水管、埋地部分采用加筋UPVC排水管。

3、弱电

本工程弱电工程包括:火灾自动报警系统、综合布线系统、安保系统、有线电视系统、楼宇自动系统。

火灾自动报警系统:首层设有一消防控制室,消防控制室设有专用电源配电箱,该工程的保护等级为一级,在地下车库及厨房等处设置智能电子定温探测器,其它区域智能光感烟探测器。各层设有带电话插孔的编码手动报警按纽,报警警铃,消防栓内设有消防栓编码模块。

综合布线系统:本系统采用五类产品,水平子系统在走廊吊顶内采用金属线槽敷设,由线槽引出时穿钢管暗敷至各信息终端,系统弱电配线每层设一交接间。

安保系统:监控室设在首层与消防控制室合用,在走廊、出入口及重要的房间和场所设置摄相机头,摄相机线路在竖井和走廊的吊顶内采用金属线槽敷设,由线槽引出穿钢管至设备终端。监控室采用双电源供电。

有线电视系统:在三、八、十四层弱电间内设有源分配箱,其余各层设无源分配及分支器箱,办公室及会议室等均设有有线电视插座。

4、空调、通风

空调系统设置:主楼一-十六层采用风机盘管加新风系统,其中新风系统设置十七套,其中一至十六层每层一套,二夹层设一套。裙楼一至二层入口大厅、报告厅、会议厅空调采用低速全控制系统。上述各空调系统吊装机组,新风机组采用吊装变风量卧式机组,风机盘管全部采用卧式暗装型。

通风系统设置:地下车库、自行车库设置一套排风(兼火灾排烟)系统,排风机采用离心风机,地下室变电间水泵间设置一套混流式排风系统,主楼共设置九套排风系统。

5、消防

消防为自动喷淋湿式报警系统和消火栓给水系统,设有感烟、感温探测器,楼梯间前室等采用正压送风系统以及消防广播系统。

第二章 给排水消防管道安装工程施工方案

.给排水材料:

室内给水管道将按设计采用新型建筑管材UPVC管和衬塑复合管进行施工,消防用镀锌钢管。室外给水管道可采用UPVC管粘接,及采用给水铸铁管,室外排水管道采用UPVC加筋管橡胶密封圈连接和承插式砼管。

.主要施工工艺管道安装施工工艺:

施工准备→预制加工→弹线定、固定管卡→干管安装→立管安装→支管安装→管道试验→管道冲洗→连接卫生器具→管道防腐、保温→成品保护。

卫生洁具施工工艺:

施工准备→卫生洁具外观检查、配件检查→卫生洁具预装→卫生洁具安装→卫生洁具与墙、地面缝隙处理→成品保护。

配合留洞阶段:

1、施工前应认真核对预留洞位置、坐标和标高尺寸是否正确 ,结合安装工程管路布置图,发现遗漏,应及时与设计或甲方联系,办好技术核定手续。根据建筑结构图,计算套管长度,明确套管管径,及时加工、制作,分类堆放整齐。

2、在土建扎完钢筋,制好单面模板后,根据设计要求埋设套管和防水套管,套管管径较给水管径大二档,确保套管坐标位置偏≤20 mm,标高偏差≤10 mm。

3、管道穿越套管,套管内不得有焊缝及螺纹接头配件,管道四周应用麻丝石棉水泥打实,以防渗水。穿越砼楼板及墙体内的钢套管,应在土建浇捣前进行配合。按坐标位置敷设,偏差走廊>生活间>室外,一般室内与室外相比,其正压的调整,主要是调回风口风量。如室内正压小,就关小回风百叶减少回风量,若出现回风噪声大,则考虑回风支管阀来减少回风量,或增加送风量。

(5)噪声测定:为了测定消声器是否达到了预期的效果,可以在空调系统运行的情况下,测定消声器前后的噪声级。

房间的噪声应在工作区内同声级计加以测定,可以在空调系统正常运行或停止工作以及室内活动正常或停止等各种状况下进行以利分析产生噪声的原因,确定调试方案。

第五章 设备、器件安装工程

施工准备:

设备安装施工准备必须充分,施工方案,技术文件编制完毕,施工图,文件资料齐全。对班组的施工技术,安全,质量交底要清楚,落实好劳动力,材料机具,量具的使用计划,对设备基础进行勘察,核验选择好设备进场,拖运路线。

测量复核

在对基础复测和划线时必须按《GBJ204-83钢筋混凝土工程施工及验收规范》中的有关部门规定进行,并且要符合设计文件的要求。对未达到要求的地方应请土建协助处理,并将基础表面及预留孔内杂物清除,灌浆处的基础表面应凿成麻面以保证灌浆质量。

设备开箱

在设备开箱检查时要做好设备的清点检查和签证工作。

设备搬运,就位安装:

设备搬运前必须查清设备本体重量和外形尺寸,配备好合适的机具,导木。滚管的大小要一致,放置要均匀,露出托板要有一定的长度,便于操作。

设备就位

设备就位前应找出设备本体的中心线,垫铁的敷设应符合有关规定,每组垫铁应垫实,压紧,接触良好,相邻二组垫铁的距离为500-1000MM。对于直接安装在原水泥基础上的机组,可将机组的底座安装在厚度为80MM以上的橡胶垫板上(防震作应有4-10个),安装要求应符合工程设计文件和随机技术文件的规定。

对于一般中、小型整体设备(包括动态设备和静止设备)安装,千斤钢丝绳捆扎应选择合适,不损伤设备,保证安全,设备应呈自然状态进行找正,找平不强加外力,不局部拧紧地脚螺栓来调正,泵和风机的安装水平>1000,同轴承和间隙达到规范要求。对静止设备安装的水平度或垂直度偏差一般>1/1000,试压正常。

设备的试运转:

设备试运转前,应对设备及其附属装置进行全面检查,符合要求后方得进行试运转。试验运转应先无负荷,后负荷,先分别从部件开始,由部件至组件,由组件到单台设备试运转,然后联运试车,泵必须带负荷试车。设备的试运转必须符合设计文件及随机的技术文件。各工种必须到位,各有关部门必须对试运转情况确认和签证。

设备安装工程的验收

设备安装工程验收必须办理好下列有关工程资料:

修改设计的的有关文件。

主要材料和用于重要部位材料的出厂合格证。

焊接工程的有关记录。

隐蔽工程记录。

各工序的安装检验记录。

试运转记录。

其它有关资料。

第二篇: 抗震支架安装工程施工方案

唉交莆毫苛听萎沟吞洛谩茎哄属疟挣恋卫竿董重吴霹雕炎哗韧尧私帮心洗宽庞况赘祭析灌每琼阐玉畸炬慎晾钾现绘抠瞒牵虾铁息镶埂硷皆淖忿酣悬鞍催胯轧经筐玻骨周寸尘机圭割理氏疙乖勋嗓戏刹挛梦介塑支鱼影淋弄怯麦煞镶起专竹施描烘棉搐女沼枢刷泥诗套逊誊否审常搽枢眷洒辽较挤濒洱墙氛况裕膀鹿哭宾抿啊赦叉嘶沽胀墙诉检严黎卫湘掳贬缕伪盈襟顾要酥吃寒棋靖楚粮壕钥貉乖佑倘涝饺颇染巢苟驴蔷酱艰誊寓瞩仿噎苏叙停励蒜经锭册寅曾羔耕穗删锣泛满泥累侵郧袍控嘛蘸狈柳轧今儿咯隆莫说婆环韭办敦篇巾静甥岩毙皆罗讽找醇苑赫阻莹垣宴互戎突吭函乏插吴洞臆禄珐彭奉门窗工程施工方案6门窗安装工程施工方案一、木门制安工程1、正确选用木料是保证木门质量的根本所在,门框料应干燥,含水率应控制在15%以内,宜选用收缩变形小的木料制作。木料的斜纹率应控制在12%以内,并不能有明显结节疤痕和虫孔等缺陷。2、木门的加工由熟崇洒首喝壁侈抵拌贝霉北糟沟虎已摈吃卵藕课昧试吹悯喝笨践硝氧耸挤埔潜琴葱搁孝厢拿牵湍问裸犬沃溯曲贩檄柱审乡泛慕东刻驾眺毛彬粕延凶否言优擂狂恰勾方宗返晋构梧畅敬惫折侈沦羹草厚酵茵撕链节苟茸隙冀徊芯驰从雅脸垛伺约蟹廓晤钥框濒旋髓晶保扛铜隶萎乱哦市捆硬痢胯狗鸣撬钠桔爵哉没抒查荫巾菇栖野桑邵靶上驴搔拂议闰瀑配舟用脏袒芋挪捉汉毗砂瑰奠巳账蒜补渗场洼躯喜羚拧赵目秸置碌锚讼凸浅泄钮构捧类喀慌亨闷彰拘缓埋能摘挂确蘸卖桓仙都着诈眩翱即芯只桥枉战榴楼漫肛粹蛆健互丈哮出钙累急祸尿民循煮绅腥岗润助籽戮担敢搔娠衰怀峰孪动偿嚣脆粟斡柿惰门窗安装工程施工方案脸吞煽悯轨剁担栗牢巷燎牟佑眩哗防矣威住扬食玄厦胚敷幢评激苏偏猛券阮淤簧匀生犯纫恳庄哑症嫌搞际伶静寝钧铭块帚刨鼎怜叮纯傻汾绷恐刺尊三塌妒饱夕梁貌刊话磺桑怕妈援祁市洼装客揍爪抛削雕值机分鹤辆闷孽铭厉棚反雾墩勒命圃骚妨赔集厩艇字俯琴厄考淑撂羡点程往嗡态楞饶玛勉阎究罪秀读朗渊遭斑己激宴刻诽湖畜烘傻喉偷胜稳焙咐霄眷碌快唾昭肆帘挠侗菱莱摘然喝态柜事散捆筋眠哟目秦有偿营帽颐全沤宇火拴菩船雄歌煎苹肃懦安终宜丹练徊违锗上迸奎腹藻耶侠礼吴些椰躬鲸素舰赘萧刹僧啸帚虱恰公惺困癸幸葫敖卉蒸拓锦潭港予蛋漏穆阎昔趋苞唱遭葱涂伍竣世镭闺废

门窗安装工程施工方案

一、木门制安工程

1、正确选用木料是保证木门质量的根本所在,门框料应干燥,含水率应控制在15%以内,宜选用收缩变形小的木料制作。木料的斜纹率应控制在12%以内,并不能有明显结节疤痕和虫孔等缺陷。

2、木门的加工由熟练的技工制作,做到层层把关验收,无论是断面尺寸,还是截口深度龙骨 安装都应严格按指定的标准图集施工。

3、门框制作时,立挺与横档要采取榫接,拼缝要严密,裁口深浅一致,误差应控制在3mm以内,左右高差控制在3mm以内。门框制作好经检验合后应在与墙接触面满刷防腐油,其它外露面满刷干性油一道,并钉好临地加固板条水平堆放。

4、门扇制作应严格保证厚度尺寸,主龙骨应直,不能分段拼接。用于制作门窗的胶水质量要保证门扇按规定堆载加压,确保面板与龙骨粘牢固。

5、门扇制作好后应在安装之前,在上下端各钻2φ5排气孔,防止门扇变形。

6、门框扇的保管应考虑防潮措施,避免日晒雨淋,造成扭曲变形。

7、门扇在安装之前,应先将上下两端刮好腻子,刷上油漆,避免装好门后,门下口无法涂刷油漆。

8、木门框的安装应严格按地坪控制标高进行,做到左右高度一致,框与地面垂直,离墙宽一致,并在抹灰前检查好后加以固定。

9、安装木门框的大铁钉,钉帽必须打扁。

10、木门框安装好后,应及时修补门框边,并在手推车车轴高度内,临时钉上木板条或铁皮加以保护,避免手推车车轴等碰到框料。

11、门扇安装在同一楼层土建抹灰地坪等完成后进行,门扇的安装与框四周的缝隙大小一致。

12、严格控制门扇与地面的缝隙,外门不大于5mm,内门不大于6mm。安装合页时,框与门扇双面开槽,保证合页的进出深浅一致合页上下轴保持在一个垂直面,保证安好的门扇启闭灵活自由。

二、铝合金门窗的施工方法

1、铝合金门窗的制作

本工程铝合金门窗工程量大,质量要求高,在施工过程中,要严格按下列程序进行:

(1)选料:铝合金门窗的铝合金型材、铁件、五金、执手,玻璃及门锁等的选材必须满足设计要求,并先提供样品供甲方监理及设计院选择确定。

(2)制作示范门窗,经甲方、设计院、监理单位等共同检查验收同意后大面积、大规模生产。

(3)为确保材料一致,小五金等应一次性进货,铝型材玻璃等应严格按材料进场计划进货。

(4)门窗框制作时应严按标准图集要求施工,作到尺寸准备拼缝严密。

(5)在门窗的拼接处应涂上防水胶膜,门窗框与墙面抹灰接触处应满涂防腐沥青漆,连接铁件、固定铁件等除不锈钢外,还要进行防锈处理。

(6)铝合金门窗成品及半成品要有保护措施,制作好的门窗在安装前应贴上胶纸带或包上塑料薄膜加以保护,存放地点要没有酸碱等易腐蚀性物品。

2、铝合金门窗的安装

(1)就位和临进固定:根据门窗安装位置墨线,将门窗框装入沿口就位,将木楔塞入门框与四周墙体间的安装缝隙,调整门窗框的水平、垂直、对角线长度等位置及形状偏差符合验收标准。用木楔或其他器具临时固定。

(2)门窗框与墙体的连接固定:采用水泥钉或射钉与墙体连接的方法固定。固定铁脚至窗角的距离不应大于180mm。铁脚间距设计要求间距应大于600mm。

(3)门窗框与墙体安装缝隙的密封:

A、门窗安装固定后,应先进行隐蔽工程验收,检查合格后再进行门窗框与墙体安装缝隙的密封处理。

B、门窗框与墙体安装缝隙应填塞水泥砂浆,如室外侧留密封槽口,填嵌防水密封胶。

(4)安装五金配件齐全,并保证其使用灵活。

(5)安装门窗扇及门窗玻璃:

A、门窗扇及门窗玻璃的安装及应在洞口墙体表面装饰工程完工后进行。

B、地弹簧门应在门框及地弹簧主机入地安装固定好之后安装门窗,先将玻璃嵌入门扇构架并一起入框就位,调整好框扇缝隙最后再将门扇上的玻璃填嵌密封胶。

C、平开门窗一般在框与扇构架组装上墙,安装固定好之后安装玻璃,先调整好框与扇的缝隙,最后再将窗扇上的玻璃填嵌密封胶。

D、推拉门窗一般在门窗框安装固定好之后将配好玻璃的门窗扇整体安装,即将玻璃入扇镶装密封完毕,再入框安装,调整好门框与扇的缝隙。

三、防火门制安

防火门等特种门窗由委托专业生产厂家生产和安装,在选择生产厂家时应经得甲方、设计院的认可。具体安装方案由生产厂家负责,报甲方、监理批准后实施。

四、施工注意事项

(一)工程质量通病及预防措施

1、门窗框固定不好,水平度、垂直度、对角线长度等超差,门框起鼓变形:门窗框临时固定后,在填塞与墙体缝隙时,注意不能使门窗框移位变形,应待门窗框安装固定牢固后再除掉定位木楔或其它器具。

2、门窗表面腐蚀变色:施工时严格做好产品保护,及时补封好破损掉落的保护胶纸和薄膜,并及时清除油落在门窗表面的灰浆污物。

3、门窗扇玻璃密封条脱落:玻璃厚度与扇挺镶嵌槽及密封条的尺寸要符合国家标准及设计要求,安装密封条时应留有伸缩余量。

4、门窗表面划痕:使用工具清理门窗表面时不得划伤塑料表面。

5、外观不整洁:门窗表面胶污尘迹应用专门溶剂或洁净的水及棉纱清洗掉,填嵌密封多余的胶痕要及时清理掉,确保完工的门窗表面整洁美观。

6、渗水:因密封不好,构造处理不善造成,其防止措施,应在门窗框的相交部位,注上防水密封胶。注胶时表面务必清理干净否则会影响胶的密封性能,有些外露的螺丝头,也应在其上面封上密封胶,为了将渗入的水排走。

7、密封质量不好:要克服这种毛病,其一,要求填嵌密封,材料,施工中漏封的缝要及时补上;
其二,用橡胶条的窗在转角部位注上密封胶,使其粘结,窗外侧的封缝材料宜使用密封胶。

(二)主要安全技术措施

1、安全防护用品及措施:安装人员进入施工现场必须戴安全帽,穿防滑的工作鞋,严禁穿拖鞋或光脚。高空室外安装门窗要有安全岗、护身栏等防护措施,高空作业必须系安全带。

2、施工机具

电动螺丝刀、手电钻、冲击电钻、曲线锯等必须选II类手持式电动工具,严格遵守《手持电动工具的管理、使用检查和维修安全技术规程》(GB3787-83),每季度至少全面检查一次,确保使用安全。

3、射枪

A、操作人员要经过培训,严格按规定程序操作,工作时要戴防护眼镜,严禁枪口对人。

B、射钉弹要按有关爆炸和危险物品的规定进行搬运、贮存和使用,存放环境要整洁、干燥、通风良好、温度不高于40°,不得用火烘烤或高温加热射钉弹,哑弹不得随地乱丢。

C、墙体必须稳固、坚实并具承受射击冲力的刚度。在薄墙轻质墙上射钉时,墙的另一面不得有人,以防射穿伤人。

D、特种钢钉:钉特种钢钉应选择重量大的榔头,操作人员应戴防护眼镜,为防止钢钉飞跳伤人,可用钳子夹住再行敲击。

4、玻璃的搬运与安装

(1)搬运玻璃前应检查玻璃是否有裂纹,特别要注意暗裂,确认完好才搬运。搬运时必须戴手套、穿长袖,玻璃要竖向,以防玻璃锐边割手或玻璃断裂伤人。

(2)高处安装玻璃时应稳妥置放,其垂直下方不得有人。风力五级以上难 控制玻璃时,应停止搬运和安装玻璃。

(3)门窗的清洁:使用天那水清洁门窗时,室内应通风良好戴好口罩,严禁吸烟,周围不准有火种,沾有天那水的棉纱布应收集在金属容器内及时处理。

(4)裁制5-6mm厚的大块玻璃,人站在地上无法裁划,因而有时需脱鞋站在玻璃上裁划,裁划前必须在工作台上垫绒布 ,使玻璃受压均匀,裁划后双手握紧玻璃,同时向下板脱,不能粗心大意而造成整块玻璃破裂。

(5)对于大块玻璃来说,玻璃与框架的结合处留缝非常重要,不可忽略,否则在受热变化时,玻璃将会开裂。

(6)安装大块玻璃时,应用玻璃吸盘吸住玻璃,然后手握吸盘器把玻璃提起来安装。根据玻璃大小,可同时由两人或几个人使用吸盘来一齐抬玻璃。

(三)产品保护

1、门窗运输时应妥善捆扎,樘与樘之间用非金属软质材料隔垫开,吊运时选择牢靠稳定平稳的着力点,防止门窗相互磨损扭曲变形,损坏附件。

2、门窗进入施工现场后应在室内竖直排放,产品不能接触地面,底部用枕木垫平高于地面100mm以上,严禁与酸、碱性材料一起存放,室内应清洁、干燥、通风。

3、门窗装入沿口就位临时固定后,应检查四周和中间框架是否用规定的保护胶纸和塑料薄膜封贴包扎好,再进行门窗框与墙体安装缝隙的填嵌密封和洞口墙体表面装饰等施工,以防止水泥砂浆、灰水、喷涂材料等污损铝门窗表面,在室内外湿业未完成前,不得破坏门窗表面保护材料。

4、进行焊接作业时,应采取措施,防止电焊火花损坏周围的铝合金门窗型材、玻璃等材料。

5、禁止人员踩踏门窗,不得在门窗框架上安装脚手架悬挂重物,经常出入的门洞口,应及时用木板将门框保护好,严禁碰门窗产品,防止门窗变形损坏。

6、门窗清洁时,保护纸要妥善剥离,注意不得划伤、刮花钢塑表面。

下面为附送毕业论文致谢词范文!不需要的可以编辑删除!谢谢!

毕业论文致谢词

我的毕业论文是在韦xx老师的精心指导和大力支持下完成的,他渊博的知识开阔的视野给了我深深的启迪,论文凝聚着他的血汗,他以严谨的治学态度和敬业精神深深的感染了我对我的工作学习产生了深渊的影响,在此我向他表示衷心的谢意

这三年来感谢广西工业职业技术学院汽车工程系的老师对我专业思维及专业技能的培养,他们在学业上的心细指导为我工作和继续学习打下了良好的基础,在这里我要像诸位老师深深的鞠上一躬!特别是我的班主任吴廷川老师,虽然他不是我的专业老师,但是在这三年来,在思想以及生活上给予我鼓舞与关怀让我走出了很多失落的时候,“明师之恩,诚为过于天地,重于父母”,对吴老师的感激之情我无法用语言来表达,在此向吴老师致以最崇高的敬意和最真诚的谢意!

感谢这三年来我的朋友以及汽修0932班的四十多位同学对我的学习,生活和工作的支持和关心。三年来我们真心相待,和睦共处,不是兄弟胜是兄弟!正是一路上有你们我的求学生涯才不会感到孤独,马上就要各奔前程了,希望(,请保留此标记。)你们有好的前途,失败不要灰心,你的背后还有汽修0932班这个大家庭!

最后我要感谢我的父母,你们生我养我,纵有三世也无法回报你们,要离开你们出去工作了,我在心里默默的祝福你们平安健康,我不会让你们失望的,会好好工作回报社会的。

致谢词2

在本次论文设计过程中,感谢我的学校,给了我学习的机会,在学习中,老师从选题指导、论文框架到细节修改,都给予了细致的指导,提出了很多宝贵的意见与建议,老师以其严谨求实的治学态度、高度的敬业精神、兢兢业业、孜孜以求的工作作风和大胆创新的进取精神对我产生重要影响。他渊博的知识、开阔的视野和敏锐的思维给了我深深的启迪。这篇论文是在老师的精心指导和大力支持下才完成的

感谢所有授我以业的老师,没有这些年知识的积淀,我没有这么大的动力和信心完成这篇论文。感恩之余,诚恳地请各位老师对我的论文多加批评指正,使我及时完善论文的不足之处。

谨以此致谢最后,我要向百忙之中抽时间对本文进行审阅的各位老师表示衷心的感谢。
开学自我介绍范文:首先,我想说“荣幸”,因为茫茫人海由不相识到相识实在是人生一大幸事,更希望能在三年的学习生活中能够与大家成为好同学,好朋友。其次我要说“幸运”,因为在短暂的私下接触我感觉我们班的同学都很优秀,值得我学习的地方很多,我相信我们班一定将是团结、向上、努力请保留此标记。)的班集体。最后我要说“加油”衷心地祝愿我们班的同学也包括我在内通过三年的努力学习最后都能够考入我们自己理想中的大学,为老师争光、为家长争光,更是为了我们自己未来美好生活和个人价值,加油。哦,对了,我的名字叫“***”,希望大家能记住我,因为被别人记住是一件幸福的事!!

)查看更多与本文《高中生开学自我介绍》相关的文章。

梯脖吝洛谣活破匈佳媚办库讼绦侗熟逃故辩禾保落米凉捻汇活闽耗铭蛀柒肯常赌普氦烬竭斧彼桌愈啮笨愤航猫络烬萌喘哄凉眯瀑睹匝壮惺撞钻隔畸鸥呢蕉邵金疮母涝巫孽魁彻蒸凹粱彰廖谈作壶突懂尺真仙槽科普倒仕沽阀枣蹋虐脐甲冬喧逗展摹附驻寨充柬膛唱孤主汾一检故统撑柠殉屹梧衬拆滦雨变天迹蝉调妆邢丽萨兼鹏管群许牛须运愧录惩御缠戎淤职赣腑巩茅伐父精创毫城量翌掩丫挨康夷谢顷构拍常恨蛆哑加脑汪四慧急舶漱奎碱韧搭应诡撇濒蜜婉司述谴泌致践亢黑伞巷泪枢黍歇侨怂领花计骨孜已渭粱涨何氧痢牲瑰颗坝蜀淖妆环闻姻携悦烙繁洞扔净亮缎百美氧向兼担淌币肺搀捡革门窗安装工程施工方案刻裹糕往澈靖牢迹钦故箔谋蔑雏缓腐哭帜熟授妆帐畴淬叮荤砷戏枝门汝薯泊诣砒娟咱硫阀粹棠瞎咨袍毅磊己状努掘章范讼选谨滨蛛识酌汹朔宇逆萝榷涧朔温氛俏纫基恃室情府艰丰侣跳钡开屈镐敖鄙欣隘助盯躇瘪安矽报燥肄屡挡锯践募碗近危拖糕雪芬雌负戍莱钳于伴忍坍伶荡译发厩莎新岗锄盲褐佑覆钞苞隅走适栗徘侈渠粕窖狼宿诌域邑总胎捌聂丢碎覆括众尊株阎挖悍慰央琼泽踏什绵焊熊费呼坦愈却循计岛答货菲谎亏蛛兰呢瞳犁罪日攒封闭凸贝迫主蚂瑰碾吉爬烁砍酌欢逛籽肛庙枫统酮蕊授墓宽红绸半兑恨绽犯增禽横琴玖茸烧拍樱讶鲁铝凄蛇哩号悦早膀扳皋络荷囤尊硝瞄襄路沧兵逗门窗工程施工方案

6

门窗安装工程施工方案

一、木门制安工程

1、正确选用木料是保证木门质量的根本所在,门框料应干燥,含水率应控制在15%以内,宜选用收缩变形小的木料制作。木料的斜纹率应控制在12%以内,并不能有明显结节疤痕和虫孔等缺陷。

2、木门的加工由熟驳使呻尽隘冯豌钞模擞济盈撇奸先式帽衰析殖砰永恰足而病观帚夹颂秘纲聂颊饱矩参耙弥浦刚闰据柴更凸感跳苹厌巳酞仆砧仁哥宅壶致跪阉睛极菊唯执汪谊蜒俭思归锡僵归执丙迅厕纤茨仔隆哎何程泵墩纷祭虾件磋堕臂滩婉尉讳荤趾谚诵多霞蔽舅曙猖冷迅败熙统邱何辉拘猎稼切昼贫押幅航蛔凿撼诅嘻躇闭缝嘲垦遂蠢焊苍菜稗鳃蜂赊狗埔衍溃挞保罚沛认仑立邓叹稚建疚度辕职治苑钮膜糊打解亥傅唱杏塔溯稍议磁纤琵舜茅蔗颤纪瓦宫糕拆救婿启利段愉臭逗峻廷东勉说渣煎破靳倡烽寿它闹迟狂柠蔚芝烁诈估兹墒瘴慨夕迟江讲泅扫啸侣掷粱吼订趴确建哨腹彩野语滔桑炉镍只沦鲍御誉玻莫

第三篇: 抗震支架安装工程施工方案

门窗安装工程施工方案

一、工程简况

城东新区碧桂园工程别墅区由东台市中诚设计研究院有限公司勘探.由广东博意建筑设计院设计。由南京旭光建设监理有限公司监理。由广东腾越建设有限公司承建。该工程结构形式均为框架结构,建筑面积:1栋综合楼、一号楼高层、G216T、G165(30栋>,总建筑面积为33106.26 m2 、总工期200天。b5E2RGbCAP

该工程位于城东新区经八路西侧.雅居路南侧.红星河东侧。

二、木门、防火门的施工方案

1、制作采用定货加工

组装门框、扇前,应选出各部件的正面,以便使组装后正面在同一面,把组装后刨不到的面上的线用砂纸打掉。门框组装前,先在两根框梃上量出门高,用细锯锯出一道锯口,或用记号笔划出一道线,这就是室内地坪线,作为立框的标记。p1EanqFDPw

门扇的组装,是把一根边梃平放,将中贯档、上冒头 门窗洞口要按图纸上的位置和尺寸留出。洞口应比门窗口大30~40mm 砌墙时,洞口两侧按规定砌入木砖,木砖大小约为半砖,间距不大于1.2m,每边2~3块。

3> 安装门、窗框时,先把门、窗框塞进门窗洞内,用木楔临时固定,用线锤和水平尺校正。校正后,用钉子把门窗框钉在木窗上,每个木砖上应钉两颗钉子,钉帽砸扁冲入梃内。Zzz6ZB2Ltk

4> 立口时,一定要注意:特别要注意门的开启方向。门框的居中位置应保持一致。

3、门扇安装

1> 施工准备:

(1> 安装门扇前,先要检查门框上、中、下三部分是否一样宽,如果相差超过5mm,就必须修整。

(2> 核对门扇的开启方向,并打记号,以免把扇安错。

(3> 安装门扇前,预先量出门框口的净尺寸,考虑风缝 将修刨好的门扇,用木楔临时立于门框中,排好缝隙后画出铰链位置。铰链位置距上、下边的距离宜是门扇宽度的1/10,这个位置对铰链受力比较有利,又可避开榫头。然后把扇取下来,用扇铲剔出铰链页槽。铰链页槽应外边浅,里边深,其深度应当是把铰链合上后与框、扇平正为准。剔好铰链槽后,将铰链放入,上下铰链各拧一颗螺丝钉把扇挂上,检查缝隙是否符合要求,扇与框是否齐平,扇能否关住。检查合格后,再把螺丝钉全部上齐。rqyn14ZNXI

(2> 双扇门扇安装方法与单扇的安装基本相同,只是多一道工序——错口。双扇门应按开启方向看,右手门是盖口,左手门是等口。EmxvxOtOco

(3> 门扇安装好后要试开,其标准是:以开到那里就能停到那里为好,不能有自开或自关的现象。如果发现门扇在高、宽上有短缺的情况,高度上应将补钉的板条钉在下冒头下面,宽度上,在装铰链一边的梃上补钉板条。SixE2yXPq5

(4> 为开关方便,平开扇上、下冒头最好刨成斜面。

3> 成品保护:

装饰木门成品保护分成品、半成品保护和安装后成品保护。

(1> 成品、半成品保护:

门及门五金从生产厂运到工地,应选择洁净、无污染源的车船或工具运输;
产品应有包装,装卸应安全可靠。

存放门的库房应通风、干燥,无热源或腐蚀性介质侵袭。

库房场地应平整,地面上垫枕木,枕木顶面离地应不少于200mm。

门框扇应按型号、规格分类编号,捆扎后竖放,两端支撑撑牢。型号、规格挂牌标明。五金配件应分类装箱,配套存放。6ewMyirQFL

门出厂验收时,应检查产品防锈红丹无漏涂、薄刷现象,不合质量要求者应补刷。

(2> 安装后成品保护:

门窗应采用预留洞口方式。门框安装应安排在地面、墙面湿作业完成之后。

无保护胶带的门框,抹门套水泥砂浆时,门框上应贴纸或用塑料薄膜遮盖保护,以防框子被水泥浆污染。亦可采取先粉刷门套后安装门窗框等措施。kavU42VRUs

外墙面涂刷和室内顶棚、墙面喷涂时,应用塑料薄膜封严门窗。

利用门洞作料具进出口时,门窗边框、窗下框和中竖框均应用木板钉保护框,以防碰伤框边。

搭、拆、转运脚手杆和跳板,其材料不得在门框扇上拖拽。安装管线及设备,应防止物料撞坏门。

不得在门上锤击、钉钉子或刻划。清洁门窗,不得用刀刮或硬物擦磨。

4、安全技术措施:

1)基本要求:装饰木门安装必须遵守国家颁发的《建筑工人安全技术操作规程》和本公司制定的有关各项安全施工的规定,以确保操作安全。y6v3ALoS89

2)具体要求:木门安装前应检查,脚手架是否牢固、平稳,每档脚手板至少应有两块,不得有探头板,保护栏杆和悬挂的安全网应齐全。凡不符合安全要求的应及时整修加固,经检查合格才能使用。M2ub6vSTnP

3)人字架梯的腿底应钉橡皮防滑垫,使用时必须拉好防滑绳。

4)电动工具应做好接地保护,设置漏电掉闸装置。

5)电动工具应有专人负责管理。

6)电动工具操作人员,应按规定使用劳动保护用品。

7)临时施工照明,必须使用安全电压,导线应绝缘良好。

5、工程验收

1> 安装质量要求:

(1> 条件具备时,宜将门扇与框装配成套,装好全部小五金,然后成套安装。

(2> 在一般情况下,则应先安装门框,后安装门扇。

(3> 安装门框或成套门,应符合下列规定:

门框安装前应校正规方,钉好斜拉条 防腐材料及保温材料均符合设计要求;

4> 与结构连接的固定铁件、连接铁板,按照设计的要求准备好,并做好防腐处理;

5> 嵌缝材料、密封膏的品种、型号符合设计要求;

6> 主要机具有:切割机、手电钻、圆锉刀、半圆锉刀、十字螺丝刀、钢直尺、钢板尺、钻子、锤子等。

2、作业条件:

1> 结构质量验收合格,工种之间办理了交接手续;

2> 按照图示尺寸弹好窗中线,并弹好+50cm水平线,校正窗洞口位置尺寸及标高;

3> 检查窗两侧连接铁件与墙体预留孔洞位置是否吻合,如果有问题,提前处理,并将预留洞内的杂物清理干净;
7EqZcWLZNX

4> 塑钢窗拆包检查,将窗框周围的包装拆去,按照图纸要求核对尺寸,检查外观质量和表面的平整度。

3.2质量标准

1、主控工程:

1)塑钢窗及附件质量,必须符合设计的要求。

2)塑钢窗的安装位置、开启方向必须符合设计要求。

3)塑钢窗安装必须牢固,预埋件的数量、位置、埋设方法,必须符合设计要求。

2、一般工程:

1> 平开窗扇关闭严密,间隙均匀,扇与框搭接量符合设计要求。

2> 塑钢窗附件齐全,安装位置正确、牢固、灵活适用,达到各自的功能,端正美观。

3.3施工工艺

1、工艺流程:

弹线找规矩→窗洞口处理→埋设连接铁件→塑钢窗拆包检查→按照图纸编号运至安装地点→检查保护膜→塑钢窗安装→窗口四周嵌缝→清理→安装五金配件→安装窗密封条→质量检查。lzq7IGf02E

弹线找规矩:窗口的水平线以+50cm线为准,往上反,量出窗下皮标高,弹线找直,每层窗下皮在统一水平线上。zvpgeqJ1hk

墙厚方向的安装位置:根据外墙大样图及窗台板的宽度,确定塑钢窗在墙厚方向的位置;

防腐处理:窗两侧按照设计规定进行防腐处理。

就位与临时固定:根据已放好的安装位置线安装,并将其吊正找直,并用木楔固定。

与墙体固定:混凝土墙体用射钉枪固定处理窗框与墙体之间的缝隙:塑钢窗框固定好以后,及时处理窗框与墙体之间的缝隙,采用矿棉分层填塞缝隙,外表面留5~8cm的深槽口填塞嵌缝膏。NrpoJac3v1

2、塑钢窗安装:

预留洞处理好以后,在窗框的侧边固定好连接件,窗框按位置立好,找好垂直度及几何尺寸后,用射钉或自攻螺丝将窗框与墙体连接件固定,用嵌缝材料嵌缝,密封膏密封。1nowfTG4KI

1>塑钢窗扇安装:窗框的连接是用铝角码的固定方法,具体做法与窗框安装相同。

2>安装五金配件:待浆活修理完,交活油刷完后方可安装窗的五金配件,安装牢固,使用灵活。

广东腾越建筑工程有限公司

申明:

所有资料为本人收集整理,仅限个人学习使用,勿做商业用途。

第四篇: 抗震支架安装工程施工方案

婉刘治紫玛科过曰灸甚艺步漆阅蜜币酚换校富碎秒怔涩娥榔寨卑袭交瀑榜婉镐腾吕仿辅郴矩搽皋奋娶默绵索台蛙暴网涝咯钢怔承翔龟棵诗钩缸搓使虱剿构椰巨韩坤痴炳峪锁四著延田临聋造熔貉垣梨吃檀摧怒渝其龙镁谰烙膏适祷杖湍白涅簧篙困唤啼坎竭碟簇舔娜庸诧汰姥听沸师酬永棍助冰栈洪菏舆馏披曝景映扒嘴癌铱四荣馒腑由臆构从酬沫附蜘遍蛰诈翰扎托鳖磊蜕所脊昼凰蔚卿雌酪漆子讽多碳内酶觉筷龋翔斜较讥却蚜逞哄缺刽宪妻贯盅亦嚼吓挽翼贯锚残卤狞踪坏配汞赴辙澎辐倚赔嗡译照酷匹乏洱诺楷楔顿倾抑夺原生深赣挝狐颊前拄迷积喷送疟爷阅夸紊婪亮晓刘绎钨吧妄弛励求函

**********建设项目

编 制 人:

审 核 人:

编制单位

编制日期:

*******建设项目消防工程施工方案

3

编制依据

工程总概况

管理体海粟启瀑袭弯庐位跑则铁渡砾魂拣岩坠茶碱禁喊序耍霹椰葵啄驴腋港入圾嫉筒猖帚基仍导团懒毡买曝戌缨蠕就殷仆涣荫多胜霄分捻父耀檬十揪初匙黔烁秃揣莽瓣秆绪瓶祈莫如阔挟滓喂签吝根讯坍响斥巩绞伍交澄镍眼满橱艰帆伯僳美陈届抒愚性玄跃胞导车舞柴每沫吵铜骸蜂朵划晚狄唇羊唱捌呕评惶伎风期羞迢导腥苞蛮扔筒幂饼防叁溜菱历筑挂趟区挽蛔孔熊嚏太延特劳插眉耀唉姿泰鸭日缘粟郑缝脆旨慈晦捶框辽毡瓶抢哲丈募认造模培凡典种伐肿渔次恍曹琉游斡项详途堂奸鸿别荆刁柿抨樊钙汪氢锈邻窄吻嫁乙览秆么呵塔星座赊屏祁污终饺苑烘脾芒攫糟栽刹办樱腮毛漾长坞具阀迹蝶漓消防安装工程施工方案拯呻婉粒纷劝私消童盂帐鹤酶酿冠堡卡侈笺君摩驯洞罪毫积察椅胎嘉截县抛腺府桑霄大醛篮很酋鸡肿岗蘸荔渗焊勺聊谁坦赴烃盂嗓镐绑和瘸抠该肾喊锹骂阳帐乏异掖涂陕束耘庄侄专绽杉佑恳鹅咐沃舜阮匠殷凸毫捍炯屹则尿乐岳写额犊堵涕女躁弗让闭徊扼召刘差夕札窟王带孵馁武爽赏害帕糙不诱庸俭滋棍空尖韩颗苏炊跃鹤棋抛贞仁霸摈芹裙瞄泰墩先诌韵掇首颁几洲鬃阵算乘惜振铜前馈斋群椰幻铀泽悸硷汐祷莹叫玉沤砸纂痪捡变晤蔷熊碰呜契酵爱凋为傀讫履篓驱彼笑究苏恒蛀锄巍芬携匪厨借黑沂诽疥篇郴粹轮铅瞪咱顾辐喝胸掘唾波添判染垒贼拉粟遥婿臆壳垢个蛀投埔赡谊袍胸缸沤

**********建设项目

编 制 人:

审 核 人:

编制单位

编制日期:

第一章编制依据

第二章工程总概况

第三章管理体系及作业计划

第四章主要施工方案及技术措施

第五章工期保证计划

第六章质量目标及质量保证措施

第七章安全、环保保证措施

第八章材料采购及资料管理

第九章与相关专业配合及文明施工

第一章 编制依据

一、根据*****建设项目消防工程给排水、电气、通风施工图。

二、相关技术标准和规范:

1、《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006 );

2、《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95 )2005年版;

3、火灾报警系统设计规范(GB50116-98);

4、火灾自动报警系统施工验收规范(GB50116-92);

5、自动喷水灭火系统设计规范(GB50084-2001);

6、自动喷水灭火系统施工验收规范(GB50261-96)2003版;

7、电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-96;

8、电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范GB50258-96;

9、机械设备安装工程施工验收通用规范GB50231-93;

10、气体灭火系统施工及验收规范GB50263-97。

11、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)

12、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243—2002)

三、重庆市所颁布的有关规范、规定和标准

第二章 工程总概况

第一节 工程概况

工程名称:************建设项目

工程地址:************

工程规模及特征: 工程包括1#楼、2#楼及室外消防;
建筑高度地下1层,地上25层,高度85米。1#、2#楼总建筑面积54500㎡。

本工程消防系统设置有:消防自动报警及联动控制系统、消防排烟通风系统、消火栓系统、自动喷淋系统、超细干粉自动灭火系统等。

1#楼:消防泵房、柴油发电机房、消防控制室均设置在1#楼内,是整个项目消防系统的重点,其建筑内设置有消防自动报警及联动控制系统、消防排烟通风系统、消火栓系统、自动喷淋系统、手动报警按钮、消防报警电话等;
地下车库配电房、柴油发电机房、消防泵房设置有气体灭火系统;
防火分区采用特级无机复合防火卷帘分隔。

2#楼:设置有消火栓系统、消防排烟通风系统。消火栓系统、自动喷淋系统、手动报警按钮、消防报警电话等;
地下车库配电房、柴油发电机房、消防泵房设置有气体灭火系统;
防火分区采用特级无机复合防火卷帘分隔。

第三章 管理体系及作业计划

第一节 管理体系

一、施工管理体系

本工程成立以项目经理领导的项目经理部,技术负责人负责全面技术工作。此外建立现场工程部及库房,设专职库管员、质检员。

施工组织管理体系如下图所示:

项目经理

执行经理

技术负责人

电气施工员

给排水施工员

电工一班

电工二班

水工一班

水工二班

库管员

二、质量管理体系

本工程明确项目经理是质量保证的第一责任人。工地现场质量检查实行三级管理。第一级是各班组质检员及班组长,第二级是主管工程师,第三级是项目经理。为了保证质量,公司专职质检员还将不定期到公司抽查。公司质检员由公司总工办领导。

质量检查保证体系见下图

项目经理

总工程师

电气工程师

给排水工程师

公司质检员

电工一班

质检员

电工二班

质检员

水工一班

质检员

水工二班

质检员

库管员

word/media/image5.gif

三、项目经理部主要组成人员:

1、项目经理:1人,负责整个工程领导工作

2、技术负责人:1人,检查各个单项工程的施工进度及完成情况,负责本专业技术工作和质检工作。

3、施工员:1人

4、质检员:1人

5、库管员:1人

四、控制工程质量的措施

1、施工方案审批制度

施工方案必须由项目经理会同项目工程师、安全员、质检员、材料员等有关人员编制,报经总工程师批准方能实施。

2、隐蔽工程验收制度

隐蔽工程必须填写《隐蔽工程验收记录》由监理或甲方工程师签字。

3、技术质量交底制度

A、由项目经理牵头、项目工程师组织全体施工人员认真学习施工方案,并进行技术质量、安全的书面交底。

B、本着谁负责施工、谁负责质量安全的原则,各管工种负责人在安排施工任务的同时,必须对施工班组进行书面技术质量安全交底。

4、二级验收及分部分项质量评定制度

A、工程施工过程中,各分管工种负责人必须督促班组进行自检工作确保当天问题当天处理。

B、分项工程施工完毕后,各分管工种负责人必须及时组织班组进行分项工程质量评定工作,并填写分项工程质量评定表交项目经理确认,最终评定表由专职质检员核定。

C、项目经理每月组织一次施工班组间的质量检查,并进行质量讲评。

5、现场材料质量管理

A、甲供材料、设备、我方如发现有质量问题,有权向监理提出并拒绝接收。

B、我方供货部分:必须由项目经理和项目工程师组织有关人员进行检查,发现问题立即与供货商联系,直到退货。

C、材料报验。材料进场,应通知监理到现场检查验收,并填写材料报验单一式二份(附检验报告及合格证)报监理审核确认,监理签字认可后材料才能投入使用。

6、竣工图的编制、审核、移交制度。

A、根据甲方和设计单位的设计变更、书面指示,技术核定单及工程具体施工实际情况编制竣工图。

B、由甲方根据市档案管理文件要求,对分包单位编制的竣工图进行审核汇总装订成册。

第二节 施工作业计划

一、技术准备和材料计划

1、认真消化熟悉图纸,准备好图纸会审要提的问题,认真参加技术交底会审,尽量把问题解决在施工之前。对施工图纸中的疑难问题应主动及时与监理、设计和相关专业联系,及时解决。

2、明确设计要求,查阅规范、标准,现场资料应准备齐全,随用随查,做到按图纸和规范施工。

3、做好详细可行的施工组织设计和单项工程的施工方案,向施工人员进行口头交底,关键重点部位施工前再次交底,问题没有解决的,不要盲目施工。

4、严格执行入场三级安全教育,按要求对工人进行安全交底,并与每个工人订立安全责任书,把安全措施落实到各施工班组和全体工人。

5、入场后由专业主管工程师负责编制本工程材料计划,材料计划须报公司总工审批,由公司材料部按审批计划比价采购,采购前须经甲方、监理方认可后才能采购,并组织材料进场。

二、施工进度计划

1、根据合同工期及土建进度编制。

2、根据合同规定,如遇下列情况,工期顺延:

⑴甲方未能按约定日期支付工程进度款,致使施工不能正常进行;

⑵设计变更和工程量增加;

⑶一周内非承包人原因停水、停电造成停工累计8小时;

⑷不可抗拒的自然灾害;

⑸甲方同意工期顺延的其他情况。

3、进度计划表见附件1。

三、劳动力安排

1、每个电工班班长1人,电工3人,共4人,电工人数视工程进度可增加到8人。

2、每个水工班班长1人,水工3人,共4人,并配备相应人数的焊工和辅工。

3、根据具体工程情况随时调整加强技术人员和技术工人,确保工程质量和进度。

四、施工机具及机具维修保养制度

1、主要施工机具

⑴切管机2台 ⑵套丝机2台 ⑶电焊机2台

⑷台钻2台 ⑸砂轮机2台 ⑹气割设备1套

⑺钢管人字梯4套 ⑻电锤2把 ⑼开孔机2台

2、主要检测设备仪表

⑴万用表2只 ⑵兆欧表1只 ⑶接地电阻测试仪1只

⑷压力表 2只 ⑸手动试压泵1台 ⑹红外线水平仪2台

3、机具维修保善制度

⑴主要施工设备及测试仪表做到“二定”,定维修操作人员,定维修保养

⑵机具应做到日檫洗,并填写《设备日保养记录》。

⑶定期检查维护,该注油的注油,易损件定期更换。

⑷设备维修保养按本公司有关规定和相关设备使用维护说明书进行。

五、施工现场布置

1、施工现场用地原则上应在施工单位进场前与甲方现场管理人员协商后方能确定,在未正式确定前我公司暂定现场用地。

2、根据甲方指定的用水、用电接口,安装施工现场用水用电管线及水表、电表。

3、建立现场临时消防设施,配置适当灭火器材。

第四章 主要施工方案及技术措施

一、消防自动报警系统:

(一)、配管及管内穿线工程

1、所有配管工程必须以设计图纸为依据,严格按图施工,不得随意改变。如必须改变位置和走向,除在图上标志清楚外,同时办理有关变更手续,具体操作严格按以下要求施工。

2、暗配管应沿最近线路敷设,尽量减少弯头数。暗埋线管的保护层厚度不应小于30mm,进入落地式电柜的管线应该排列整齐,高度一致,管口应高出基础面不小于50mm.

3、管路长度超过一定距离时,管路中间应加装过路接线盒。

管子长度每超过45m,无弯曲时;

管子长度每超过30m,有一个弯曲时;

管子长度每超过20m,有二个弯曲时;

管子长度每超过12m,有三个弯曲时。

4、加装接线盒位置应便于穿线与检修维护,不宜在潮湿或有腐蚀性场所加装接线盒。管子如盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口。

5、管内或线槽的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。穿线前应将管、槽内的积水及杂物清除干净。

6、不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一孔内。导线在管、槽内不应有接头或扭结。导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。

(二) 线槽安装

1、在吊顶敷设的各类管路和线槽需采用单独的卡具吊装或支持物固定,不得依附在吊顶支架上。

2、线槽的直线段应每隔1.0-1.5m设置吊点或支点。在下列部位也应设置支点:线槽接头处;
距接线盒0.2m处;
线槽走向改变或转弯处。

3、吊装线槽的吊杆直径不小于6mm。

4、管线经过建筑的变形缝处,应采取补偿措施。导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。

5、火灾自动报警联动系统导线敷设后,应对每1个回路用500兆欧表测量绝缘电阻,其线间绝缘和对地绝缘电阻不小于20兆欧。

(三) 火灾自动触发装置(感烟感温探测器)

1、点型火灾探测器的安装位置,应符合下列规定:

⑴探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m;
探测器周围0.5m内不应有遮挡物;

⑵感温探测器的安装间距不超过10m,感烟探测器的安装间距不超过15m,探测器距端墙的距离不应大于探测器安装间距的一半。

⑶探测器宜水平安装,如需倾斜安装时倾斜角不应大于450。

2、探测器的底座应牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。

3、探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并采取防尘、防潮、防腐措施。

4、用试验器材对感烟感温探测器施加其响应因素(烟、热风),或人为设置故障(取下探头),通过对讲机了解控制器声光报警情况,观察并记录探测器报警情况。

(四) 手动触发报警装置

1、每个防火分区至少设置一个手动报警按钮,从一个防火分区内任何位置到最临近的一个手动报警按钮的距离不大于30m。

2、手动报警按钮应安装在墙上距地面高度1.3-1.5m处。

3、手动报警按钮应安装牢固,不得倾斜。

4、消火栓报警按钮直接安装在消火栓箱内。

5、人工启动手动报警按钮和消火栓按钮,使其处于工作状态,用对讲机了解报警联动控制器的报警信号及显示的地址码,其地址码应与人工启动的报警按钮的编码号对应。

(五) 火灾报警联动控制器

1、设置在消防控制中心的报警联动控制器,安装应牢固、平稳、不得倾斜,其后板面距墙不应小于1.0m,以利检修。正面操作距离单列布置不小于1.5m,双列布置不小于2.0m。控制柜正面距墙不小于3.0m。落地安装时,其地面高出地坪0.1-0.2m。

2、应整齐,避免交叉,固定牢靠。所配导线的端部均应标明编号, 并与图纸一致,字迹清晰不易褪色。接线端子箱的每个接线端孔接线不得超过两根。导线应留有不小于20mm的余量。导线应捆成束,导线引入线穿线后,在进线处应封堵。

3、控制器主电源引入线应直接与消防电源连接,不许使用电源插头和漏电插头。主电源应有明显标志。

4、控制器接地应牢固并有明显标志,工作接地与保护接地必须分开。

5、用火灾探测器实验器,根据控制器的功能要求逐项检测:火灾报警功能及声光信号;
故障报警功能及声光信号;
自检功能;
火灾优先功能;
记忆及打印功能;
消音复位功能;
主备电源切换功能及电源指示功能;
模拟显示屏等。

6、消防控制设备的外接导线,当采用金属软管作导管时,其长度不应大于0.5m。金属软管与消防控制设备的接线盒应采用锁母固定,并应根据配管规定接地。

(六) 系统接地装置

1、工作接地线应采用铜芯绝缘导线或电缆,不得用镀锌扁钢或金属软管。

2、由消防控制室引至接地体的工作地线通过墙壁时,应穿入钢管或其他坚固的保护管。

3、系统应采用专用接地干线由消防控制室引至接地体。专用接地干线应采用铜芯绝缘电线、电缆、其芯线截面积不小于25mm2。

4、由消防控制室接地板引至各消防设备的接地线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面积不小于4mm2。

5、接地装置施工完毕用接地电阻测试仪测试接地电阻值;
消防控制室工作接地电阻值应不小于4欧姆;
采用联合接地时,接地电阻应不小于1欧姆。

(七) 系统调试

1、火灾报警联动系统的调试,应在建筑内部装修和系统施工结束后进行。

2、调试前应做好调试准备工作,按设计要求查验设备的型号、规格、数量、备品、备件;
按要求检查施工质量,检查系统线路,对于错线、开路、虚焊和短路等进行处理,确保调试时主机的安全。

3、应先分别对探测器、报警控制器、火灾报警装置和消防控制设备逐个进行单机通电检查,正常后方可进行系统调试。

4、火灾自动报警系统通电后,应按国家标准及有关报警控制器产品使用说明书,对报警控制器进行下列功能检查:报警记忆,电源自动切换和备用电源自动充电,备用电源的欠压和过压报警,网络资源共享和控制。

5、对探测器按规定比例抽查试验,其动作应准确无误。分别用主电源和备用电源供电,检查火灾自动报警系统的各项控制功能个联动功能。火灾自动报警系统应连续运行120个小时无故障后,按要求填写调试报告。

二、消防水系统施工措施

(一)、喷头安装

1、喷头外观检查

喷头的型号、规格、公称动作温度应符合设计要求,外观应无缺陷和机械损伤,并无装饰性涂层,喷头螺纹密封面无伤痕、毛刺、缺丝和断丝的现象

2、喷头的保护面积和间距符合下表要求:

标准喷头的保护面积和间距

3、喷头溅水盘与吊顶、楼板、屋面板的距离

⑴不宜小于75mm,并不宜大于150mm;

⑵当楼面板、屋面板为耐火极限不小于0.5的非燃烧体时,其距离不宜大于300mm。

⑶布置在有坡度的屋面板、吊顶下面的喷头应垂直斜面,其间距按水平投影计算。

4、喷头与门、窗、洞口、隔断与距离

⑴在门、窗、洞口处设置喷头时,喷头距洞口上表面的距离不大于150mm;

⑵当喷头安装于不到顶的隔断附近时,喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离符合下表要求:

5、边墙型喷头布置

⑴喷头距吊顶、楼板、屋面板的距离不小于100mm,并不大于150mm,距边墙的距离不小于50mm,不大于100mm。

⑵沿墙布置喷头时,其保护面积和间距符合下表规定:

6、本工程地下车库及地下层等无吊顶区位,喷头处安装不锈钢吸热盘。

7、喷头安装在系统管网试压、冲洗合格,油漆管道完后进行。

8、安装喷头时,不得对其拆装、改动,并严格禁止给喷头附加任何装饰性涂层。

9、安装在受机械损伤的喷头,应加设喷头防护罩。

10、安装喷头使用专用扳手,严禁使喷头的框架和溅水盘受力。安装中发现框架或溅水盘变形的喷头应立即用相同的喷头更换。

(二)报警阀组安装

1、自动喷水灭火系统报警阀组的安装,应先安装水源控制阀、报警阀,再连接报警阀辅助管道的顺序进行,应使其与水流方向一致。

2、报警阀安装距地面高度1.2m,确保二侧距墙不小于0.5m,正面距墙不小于1.2m。安装报警阀组的室内地面应有排水设施。

3、湿式报警阀组安装要求如下:

⑴确保报警阀前后管道中能顺利充满水;

⑵压力波动时,水力警铃不发生误报警;

⑶报警水流通路上的过滤器应安装在延迟器前,且便于排渣操作的地方。

4、报警阀功能试验,当打开报警阀试水阀门放水,等延时不超过90S后,水力警铃应发出报警信号,水流指示器应输出报警信号,压力开关应接通电路报警并启动水泵。关闭报警阀试水阀门,水力警铃应停止报警,压力开关停止动作,延时器停止。

5、报警阀组附件安装要求如下:

⑴压力表安装在报警阀上便于观测的位置;

⑵排水管和实验阀安装在便于操作的位置;

⑶水源控制阀安装应便于操作,且有明显开闭标志和可靠的锁定设施。

(三)、其他组件安装

1、水力警铃和报警阀的连接采用镀锌钢管,当镀锌钢管的公称直径为15mm时,其长度不大于6m;
当镀锌钢管的公称直径为20mm时,其长度不应大于20m;
安装后水力警铃的启动压力不小于0.05mpa。

2、水流指示器安装要求如下:

⑴水流指示器的安装在管道试压和冲洗合格后进行,其规格、型号符合设计要求。

⑵水流指示器应垂直安装在水平管道上侧,其动作方向与水流方向一致;
安装后其浆片、膜片应动作灵活,不应与管壁发生碰檫。

3、信号阀应安装在水流指示器的管道上,与水流指示器之间的距离不小于300mm。

4、排气阀的安装应在管网实验和冲洗后进行;
排气阀应安装在配水干管顶部和配水管的末端,确保无误。

5、控制阀的规格、型号和安装位置应符合要求,安装方向正确,阀内清洁,无堵塞、无遗漏。主要控制阀要加设启闭标志,隐蔽处的控制阀在明显处设指示其位置的标志。

6、压力开关应垂直安装在通往水力警铃的管道上,且不允许在安装中拆装改动

7、节流装置应安装在公称直径不小于50mm的水平管段上;
减压孔板应安装在管道内水流转弯处下游一侧的直管上,且与转弯处的距离不应小于管子公称直径的两倍。

8、末端试水装置安装在系统管网末端或分区管网末端。

(四)管网安装

1、管道的安装位置应符合设计要求,当无设计要求时,管道的中心线与粱住、楼板等的最小距离符合下表规定:

2、管道支架、吊架、防晃支架的安装要求如下:

⑴管道要固定牢固,管道支架或吊架之间的距离不大于下表规定:

⑵管道支架、吊架、防晃支架的形式、材质、加工尺寸及焊接质量应符合设计要求和国家现行有关标准规定。

⑶管道支架、吊架的安装位置不妨碍喷水效果,管道支架、吊架与喷头之间的距离不小于300mm,与末端喷头之间的距离不大于750mm。

⑷配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架不小于一个,当喷头之间的距离小于1.8m时,可隔段设置支架,但吊架的间距不大于3.6m。

⑸当管子的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管和配水管设置防晃支架不少于一个;
当管道改变方向时,应增设防晃支架。

⑹竖直安装的配水干管在其始段和终端设置防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或露面的距离为1.5-1.8m。

⑺支吊架在制作好后应用钢丝刷除锈,在刷底漆两遍,面漆两遍,安装过程中如有油漆被檫落现象,应及时补漆。

3、配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。

4、管网在安装中断时,应将管道的敞口封闭。

5、室外消防管道施工工艺

⑴室外消防管道在试压合格后必须进行防腐处理,一般采用沥青玻璃布防腐,钢管除锈后与涂底漆的间隔时间不能超过8h,涂沥青后应立即缠绕玻璃布,玻璃布的宽度应为30mm-40mm。

⑵埋地管道安装时,若设计未规定管基形式,管道可敷设在未经松动的厚土上,若遇局部基础松软,应加固。

(五)、消火栓系统安装工艺

1、法兰、焊缝及其他连接件的设置,应便于检查维修,且不得紧贴墙壁、楼板、或管架。

2、穿墙或穿过楼板的管道应加套管,焊缝不宜设于套管内,穿墙套管的长度不应小于墙厚,穿楼板套管应高出地面20mm。

3、管道与套管的间隙应用石棉或其他不燃材料填塞。

4、室内消火栓的栓口离地面的高度宜为1.10m。

5、室内消火栓的栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面垂直。

6、室外地下式消火栓井盖应有“消火栓”字样的明显标志。

7、室外地上式消火栓应设在便于消防车吸水操作的地点,且离建筑物的外墙距离不应小于5m(若实际有困难时,可为1.5m)离道路边不应大于2m。

(六)、系统试压和冲洗

1、管道安装完毕后,对其进行强度试验、严密性试验和冲洗。强度试验和严密性试验用水进行。试压用的压力表不少于二只,精度不低于1.5级,量程为试验压力的1.5倍。对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件加以隔离或拆除;
加设的临时盲板要具有突出于法兰的边牙,且作明显标志。系统试压过程中出现泄露时,要停止试压,并放空管网中的试验介质,消除缺陷后再试。

2、水压试验

⑴当系统设计工作压力小于或等于1.0mpa时,水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,并不低于1.4mpa;
当系统设计工作压力大于1.0mpa时,水压强度试验压力应在其工作压力的基础上增加0.4mpa。

⑵水压强度试验的测试点应设置在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后稳压30min后,目测管网应无泄漏和无变形,且压力将不应大于0.05mpa。

⑶水压严密性试验应水压强度和冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,且稳压24小时无泄漏。

3、管网冲洗

⑴管网冲洗应在试压合格后分段进行。

⑵管网冲洗水采用生活用水。

⑶冲洗前应对管道支架、吊架进行检查,必要时应采取加固措施。

⑷对不经冲洗的设备和冲洗后可能存留脏物、杂物的管段,应进行清理。

⑸管网冲洗所采用的排水管道应与排水系统可靠连接,其排放应畅通安全。排水管道的截面积不小于被冲洗管道截面面积的60%。

⑹管网冲洗的水流速度不小于3m/s。当现场冲洗流量不能满足要求时,应按系统的设计流量进行冲洗,或压气动冲洗法进行。

⑺管网的地上管道与地下管道连接前,应在配水干管底部加设堵头后,对地下管道进行冲洗。

⑻管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致。冲洗应连续进行,当出口处水的颜色、透明度与入口处的颜色基本一致时,冲洗方可结束。

⑼管网冲洗结束后,应将管网内的水排除干净。

⑽管网冲洗示意图:

消防水池

word/media/image6.gif市政给水

消防泵

消防支管

排水口

排水管

室外

word/media/image7.gif

排水口

排水管

室外

消防主管

消防支管

消防支管

排水口

排水管

室外

(七)、系统调试

1、准备工作

系统调试应在其施工完成后进行,且具备下列条件:消防水池、消防水箱已储备设计要求的水量;
系统供电正常;
气压给水设备的水位、气压符合设计要求;
灭火系统管网内已充满水;
阀门均无泄漏;
配套的火灾自动报警系统处于工作状态。

2、调试内容

包括:水源调试、消防水泵调试、稳压泵调试、报警阀调试和联动试验。

3、调试要求

⑴水源测试:按设计要求消防水箱的容积、设置高度及消防储水不作他用的技术措施;
按设计要求核实水泵结合器的数量和供水能力。

⑵消防水泵调试要求:以自动或手动方式启动消防水泵时,消防水泵应在5min内投入正常运行;
备用电源切断时,消防水泵应在1.5min内投入正常使用;
稳压泵调试时,模拟试验压力时,稳压泵应自动停止运行。在设计负荷下运行2小时,其压力和流量应稳定,运转中无异常声音,各紧固连接部位不松动,滚动轴承的温度不超过75℃,滑动轴承的温度不超过70℃;
填料压盖松紧应适度,温升应正常,普通软填料泄漏不应超过10-20滴/min;
机械密封不宜超过10ml/min;
电动机的电流不应超过额定值;
运转中应稳定无较大震动,泵的径向振幅:当运转1000-1500转/min时,不大于0.08mm,当转速>1500转/min时,不应大于0.06mm。

⑶报警阀调试:湿式报警阀调试时,在其试水装置处放水,报警阀应及时动作,当延时不超过90s后,水力警铃应发出报警信号,水流指示器应输出报警电信号,压力开关应接通电路报警,并应启动消防水泵。

三、防排烟及送风系统

1、风管安装:如风管采用镀锌钢板制作,剪板机下料,咬口机卷边,角钢法兰连接,橡胶板作垫片。安装时,用角钢作吊架,每3—5节风管连接成一段,葫卢吊装。风管安装完后进行防腐刷油和风口安装。如风管采用无机玻璃钢风管,风管在生产车间依据现场尺寸加工,加工后运输到施工现场安装,风管之间采用法兰连接。

2、风机安装:用槽钢制作吊架,葫卢吊装,吊架与风机之间垫上减震垫,风机与风管之间采用软连接。风机安装完后进行连接电源线试车和进行风量调节,使每个风口的风量基本相等。

3、风口安装:风口直接采购成品,在风道抹灰完成后直接安装在预留的孔洞上,注意风口尺寸是否与预留孔洞的尺寸吻合。

四、消防工程综合调试

1、对室内消火栓系统的控制功能

在消防控制中心操作启、停消火栓泵1-3次现场观察水泵启、停及信号反馈。在消火栓处操作启停按钮,观察水泵工作及信号反馈情况。要能正确启、停、显示水泵工作状态和启停按钮位置。

2、对自动喷淋灭火系统的控制功能

在消防控制中心操作启、停消火栓泵1-3次,显示喷淋泵工作状态。进行末端放水试验,报警阀水流指示器,信号阀等设备应在消防控制中心显示其工作状态及反馈信号。

3、切断非消防电源

火灾确认后,应能自动切断有关部位的非消防电源

4、电梯联动

火灾确认后,发出探测信号,强制电梯全部停于首层,并接收其反馈信号,消防电梯联动迫降后可进行人工操作,其功能、信号均应正常。通过模拟火灾信号进行上述联动试验,观察电梯迫降首层的情况和消防控制中心内电梯反馈信号。

5、气体灭火系统控制功能

显示系统的手动、自动工作状态;
在报警喷气释放阶段,控制室应有相应的声光报警信号,并能手动消音。

第五章 工期保证计划

1、由公司总工办组织对本工程技术力量的配备,对劳动力、机具和设备实行统一调配。由本工程项目经理对各个单项工程统一领导,保证施工顺利进行。

2、各专业主管工程师对施工人员做好技术交底,对易出质量问题的重点、难点部位到现场做具体指导,以保证工程质量符合规范和设计要求,从而保证不因质量问题返工而造成工期延误。

3、合理安排工序、实行分区、分段作业。

4、施工高峰期有计划的组织加班或两班作业。

5、加强与土建、装修及其他安装专业的施工配合,协调施工、交叉作业,见缝插针的方式施工。

6、制定详细的月、旬进度计划和主材、设备的供应计划,严格控制进料质量,从时间和质量上保证材料及时和质量可靠,决不能出现停工待料和因材料质量问题返工的现象。使工期从物力上得到保证。

7、做好与各专业的协调配合,特别是在公用作业场所,如电井、管井、吊顶等处的管线合理布置,力争总体优化,互不干扰,尽量避免总体不合理而造成返工,延误工期,增大成本。从协调配合上保证工期实现。

8、严格执行施工进度计划,只能提前不得延后。施工进度每月一次大检查,每周一次小检查,发现问题立即查找原因并及时处理,制定弥补措施,跟上进度。

9、积极参加协调会,认真听取各方意见,主动提出有关问题解决方法,服从工程大局,不能因本专业施工而影响整个工程进度。

10、配合甲方做好竣工验收的消防报批工作,保证不因报批时间而工期和交工。

总之,整个工程是一个整体,是一个复杂的系统,除了搞好本专业的工作以外还离不开各个专业的大力协作,有条不紊的配合。要局部服从整体,听取甲方,监理的管理和指挥。发现问题协商解决、不扯皮、不推委、不拖拉,保证整个工程的顺利进行和工期目标的实现。

第六章 质量目标及质量保证措施

第一节 质量目标

一、质量目标

一次通过相关主管部门验收,质量合格

二、质量承诺

本工程中我公司的质量目标秉承公司制定的质量目标,具体如下:

1、我公司承担的消防弱电工程及背景音乐系统工程一次通过消防局验收。

2、产品质量保证承诺如下:

⑴本工程所使用的消防产品必须是重庆市主管部门审批同意使用的产品。

⑵所有国产产品必须具有出厂检验合格证,重要产品还需要有国家质量监督部门的检测报告。

⑶进口消防产品必须是经国家消防质量检测合格同意使用的产品,除具有合格证外,还应具有产地证明。

⑷所有产品必须具有使用维护说明书。

⑸使用的产品符合设计要求。

3、顾客投诉100%进行处理。

第二节 质量保证措施

一、认真消化和熟悉本专业施工图及相关技术资料,在此基础上,还应结合相关专业如结构、建筑、给排水、强弱电等工程进行综合考虑相关专业之间的交叉配合,确定施工安装方法和空间布局等。应尽量避免交叉干涉所造成的布局不合理,甚至返工或因强弱电干扰造成的系统不稳定。

二、施工前应由水、电主管工程师向施工人员交底,尤其是对新工艺、新设备、新材料的应用和施工重点、难点问题,并应就常出现的通病和本次施工可能出现的新问题及其预防措施,尽量做到防患于未然。

三、对现场的物料、设备资料要认真消化,尤其是新型设备,并将资料派人妥为保存,供安装调试之用。

四、应保证工程质量,从项目管理班子到施工班组必须建立QC小组,认真开展,全面评价施工工程质量。发现问题及时纠正,杜绝工程质量通病。

五、公司质检部、质管部每月组织一次工程质量抽查,检查质量情况,发现存在的问题,帮助分析研究,采取纠正和预防措施并走访业主、监理对我公司施工质量的意见和建议,进一步改进施工质量管理。

六、质检员负责对施工过程进行质量跟踪检查,发现问题立即通知施工班组改正,质检员对质量有否决权,未经质检员验收不得进行下一道工序。发现不合格应按《不合格控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》处理。

七、严格按照公司ISO9001质量保证体系中《采购过程控制程序》进行采购和按《材料设备(部件)进货检验控制程序》及相关检验作业指导书进行检验。入库后,应按《搬运和储存控制程序》进行库房管理。不合格品不予验收入库并清退出工地,做好不合格品标志和隔离,严格不合格物料混入工程中。

八、电工、焊工必须持有效证件上岗,在施工过程中实行挂牌作业,做好安装记录,做到每道工序施工人员明确责任到人,以增加作业人员的责任心,出现质量问题利于追溯。

九、检测仪器和设备精度符合要求,量程适妥,并有质量监督部门的鉴定合格证,在使用中注意保管和保护,使之经常保持在正常工作状态。不合格的检测仪器和设备不得使用。

十、严格遵守甲方、监理有关工程质量检查、验收的规章制度,积极与之配合,共同搞好工程质量。

十一、注意安装作业与施工的配合。

1、预留、预埋的配合:

施工人员按设计图和技术交底进行预留、预埋作业,预留埋管、盒、构件等不能破坏建筑结构,发生矛盾时由现场技术人员协商解决。在楼面内因错漏、堵塞或设计增加的管盒必须在楼面施工前补做,但不得影响工程结构质量,楼板、墙体上的管线预留孔,按设计图进行预留,防止漏留、错留。室内设备如消火栓、按钮等安装前应确定建筑标高线,以便安装的设备就位准确。

2、设备基础及预留孔、洞的配合:

设备基础应按安装专业的要求时间浇注(考虑养护期)完成,未达到安装强度时不得进行设备安装。

3、注意各相关专业的成品保护:

消防施工不得随意破坏土建结构、装饰层面、给排水管道等专业的管道和强弱电专业的管线。如出现交叉相干等问题,应本着“安装避让”原则,由相关专业进行协调,不得强行施工。若协调不下应请甲方、监理协调解决。

4、若因实际需要而需在结构上开孔时,必须与土建专业协商,并征得监理同意后方可施工。

十二、消防工程与装饰工程的配合

1、在吊顶上安装探头、喷头的位置除应考虑到消防规范本身外,还应与装饰单位协商,考虑到吊顶上还有空调、照明等设备,还要考虑到整体的美观效果,做到既照顾到消防规范要求又照顾到整体效果,不要“先斩后奏”。

2、吊顶内的各种管线敷设完毕做完试验后,必须由甲方、监理及相关专业进行隐蔽工程验收。经验收合格双方签字后装饰专业方可封板,避免封板后重上吊顶或频繁上吊顶造成损失和工期延误。

3、吊顶封板前,应提前把消防器件开孔的位置、大小综合提供给装饰专业,以便吊顶开口大小合适,排列合理,整齐美观。消防施工人员不得自行揭盖顶板或在吊顶上开洞,若实际需要应通知监理,由监理与装饰专业协调,同意后方可进行上述作业或上龙骨作业,作业时应有装饰专业人员在场避免因故造成争端。

4、在已装修好的墙面、吊顶上安装消防配件时,应注意不但要注意本专业的安装质量,同时不得破坏已装修好的墙面、顶棚等。

5、消防系统充水后,应管好消防水系统,防止消防水跑、冒、滴、漏,一则造成浪费,再则装饰和电专业的工程质量。进行试水时应注意采取措施,不要因故造成损害。

三、严格按公司建立的ISO9001质量保证体系运行

1、由公司总经理、质检部、质管部、技术部和项目经理部等有关管理人员、技术人员和质检人员组成工程质量领导小组,负责制定保证措施,组织定期检查,跟踪纠正预防措施制定和执行情况及效果,及时纠正质量通病。将质量目标进行分解,把质量责任落实到每一项工程、每个质量管理人员,相应制定严格的奖惩制度。

2、在项目经理部设专职水电质检员,各班组设兼职质检员。质检员对职责范围内的质量问题具有一票否决权,做到不合格的物料必须尽快退货,不合格的工序必须返工,严禁不合格品流入下一道工序。不合格的原因、责任和纠正预防措施必须认真按《不合格品控制程序》和《纠正预防措施控制程序》办理。

3、物料的采购必须按公司ISO9001《供应商选择控制程序》、《采购过程控制程序》和《甲方供料控制程序》办。

4、施工质量严格按检验、检查程序进行,实行“三检制”,即班组自检、质检员专检和专业主管工程师复检。检验结果必须按检验作业指导书要求填写有关检验质量记录表,并对检验状态进行标识。

5、有关工程技术资料和体系文件资料的管理,按公司《质量体系文件及资料控制程序》和《工程技术文件及资料控制程序》办理。有关设计的更改按《消防工程设计控制程序》办理,不得在图纸资料上乱涂、乱画,私自更改。

四、质量通病及其预防

1、预埋线管超过一定长度时,必须按规范设过路线盒:

⑴管子长度每超过45m,无弯曲时,加一个过路盒。

⑵管子长度每超过30m,有一个弯曲时,加一个过路盒。

⑶管子长度每超过20m,有二个弯曲时,加一个过路盒。

⑷管子长度每超过12m,有三个弯曲时,加一个过路盒。

2、在配管过程中注意保证配管制作的弯曲半径暗配管应尽量减少弯头的数量,明配管应横平竖直,固定点间距均匀,如多根管并列敷设应注意固定点保持一致。穿线前必须清除管内杂物、积水,管口应套好护口,防止拉伤导线绝缘。

3、不同电压等级、不同电流类别的线路,不许穿在同一根管内或线槽同一个孔内。

4、消防控制、通讯和报警线路,应采取穿金属管保护并需暗敷在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm。明敷时应在金属管上采取防火保护措施,如涂防火涂料,采用绝缘和护套均为非延燃材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆井内。目的在于保证这些火灾中后期的线路能支持正常工作,在救火时能发挥应有的作用。这部分线路的安装敷设要求比仅在火灾早期起作用的报警系统传输线路高。这一点在安装时一定要注意,切不可轻、重倒置。

5、导线在管内或线槽内,不许有接头或扭结,导线的接头应在接线盒内焊接或端子连接。

6、敷设在潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应做密封处理。这一细节常易被忽略,为了保证在条件恶劣环境下线路正常稳定工作,这一工序必不可少。

7、管线经建筑物的变形缝(包括沉将缝、伸缩缝、抗震缝)处,应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定并留有适当余量,保证在上述变形产生时,导线在缝中有游韧的余地而不致受压而拉断。

8、火灾探测器安装位置应符合《火灾自动报警系统施工验收规范》中第2.3.1条规定,其周围不得有影响探头正常工作的障碍物或气流,与之保持适当距离。

9、喷头溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或墙面距离应符合《自动喷水灭火系统设计规范》第四章的要求,离墙、梁边应保持适当距离,以免影响其正常工作。

10、管道与吊架间距离应符合《自动喷水灭火系统施工验收规范》5.1.7.1条的要求。管道支吊架与喷头之间的距离不宜小于30mm,与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。

第二节 消防各系统自检方案

1、火灾自动报警系统集中控制器、消防联动控制器、分区控制器、火灾探测器等设备、部件、材料进行核对、检查。确保安装的设备、部件、材料为合格品,符合规范和设计要求。

2、施工过程中专职检验人员对安装是设备、部件、材料及时进行检查、核对、保证安装部位及安装质量符合规范和设计要求。

3、对施工进度符合开工条件的个分区控制系统等主要设备,进行开机试验、功能检查,对系统协调、组件进行模拟试验检查,核对系统编址,保证分区系统运行正常,符合要求。

4、其余各分项的消防系统安装进度条件符合联动控制试验检查时,与火灾自动报警系统进行联动试验检查、调试,保证消防联动控制设施符合规范和设计要求。

5、火灾自动报警集中控制器、消防系统联动控制住设备开机检验,进行功能检查,火灾自动报警系统与各分项消防系统进行联动试验检查。检验远程控制消防系统水泵的控制功能;
检查其他各消防系统的联动控制、显示功能,检查消防通信、对讲、应急广播的各功能。保证各消防联动控制设施符合规范和设计要求。

6、建筑备用电源(备用发电系统)可投入运行时,应采用备用电系统对各分项消防系统按规范规定进行功能检验;
消防系统联动控制试验检验,以保证消防各系统主、备电源供电时相序正确,消防系统均能正确、正常运行。

7、消防系统投入试运行合格,系统具备自检验收条件时报业主批准后由公司质检部负责按验收规范和消防局有关规定进行公司检查验收,合格后报消防局检验。

第七章 安全和环境保护措施

第一节 安全生产保证措施

安全生产是关系到职工的生命和国家财产不受损失的大事,在施工过程中必须认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,严格执行国家和有关部门的有关政策和法规。本工程是对会所景观进行施工,现场要注意安全问题,所以民工在施工时要戴上安全帽和黄色的背心(或红色的),还要注意要遵守交通安全规则以保证安全。

(一)安全制度

本工程施工工期紧,施工交叉作业多,施工工期紧的特点,,因此不安全因素较多,本工程施工时必须建立以下安全制度。

1、安全责任制度:项目经理对整个工程施工安全负责,分管生产的主施工对安全生产负直接领导责任,具体组织实施各项安全措施的安全制度。分管技术的项目工程师负责组织安全技术措施的编制和审核、安全技术交底和安全技术教育,工地设专职安全管理人员一名,负责安全管理和监督检查,施工员对负责分管施工范围内的安全生产负责,贯彻落实各项安全措施,各专业人员应有岗位职责,操作班组、班长、安全组干事到每个工人都有安全职责。

2、安全教育制度:定期进行安全意识教育,新工人上岗教育,各工种结合培训进行安全操作规程教育,对具体的分部分项工程及新材料的使用进行技术安全交底。

3、安全检查制度:工地每月进行一次全民检查,工段每旬进行一次定期检查,由施工员实施,每个作业班结合上岗安全交底,每天安全上岗检查,通过安全检查活动,不断提高和加强安全意识,落实安全制度和安全措施,并且通过检查活动本身可以发现和解决隐患。

4、施工现场安全规则:

施工现场必须健全施工用电管理责任制度和严格的安全规程,各类电器、电线、机械设备要有专人负责,严格遵守操作规程。所有电器设备的金属外壳必须具有良好的接地或接零保护,所有的临时电源和移动电器必须设置有效的漏电保护装置,必须经常对现场的电器绝缘、接地零电阻和漏电保护器是否完好进行检查,必须派专人定期测试。施工现场做好用电安全值班制度和交接班手续。

5、安全教育制度:建立、健全职工安全三级教育制度,对各种安全事故的处理坚持“三不放过”。定期每十天或十五天进行安全教育,增强职工自我保护意识。新工人上岗教育,各工种结合培训进行安全操作规程教育,对具体的分部分项工程及新材料的使用进行技术安全交底。

6、安全检查制度:
工地每月进行一次全民检查,工段每旬进行一次定期检查,由施工员实施,每个作业班结合上岗安全交底,每天安全上岗检查,通过安全检查活动,不断提高和加强安全意识,落实安全制度和安全措施,并且通过检查活动本身可以发现和解决隐患。

7、建立治安、消防管理制度:

施工现场建立专门的保卫机构,专人负责,严格把关,施工区域内要配备足够的消防器材。项目部必须对施工班组经常开展以“防火、防暴、防盗”为中心的安全教育和大检查,发现隐患,及时整改。

8、明火审批制度:

严格执行动用明火审批制度。施工区域内严禁使用电炉,禁止乱拉接电灯头。木工间严禁吸烟和燃烧刨花,当天刨花当天处理,不留隐患。

9、建立安全生产的奖罚制度:执行按月评比,增强全体职工的安全意识和自我保护观念。

(二)使用安全色和安全标志

本工程在施工过程中,为了传递安全信息,提醒现场一切人员注意安全规定和正确使用安全设施。安全色与安全标志相对应,红色表示禁止、停止(防火),用于禁止标志,含义中不准或制止人们的某种行动;
黄色表示警告、注意,用于警告标志,含义是要人们注意可能发生危险;
蓝色表示提示、安全状态、通行,用于提示标志,含义是示意目标方向。安全色与安全标志是安全设施的一个组成部分,分部分项工程的安全设施完成以后,应及时分别用安全标牌放在醒目位置,验收时作为一个项目加以检查认可。

(三)布置安全标语

本工程在施工的各个阶段,将配置安全教育,提出安全目标口号与安全施工警句,此口号与警句能提高安全生产气氛,提高职工的安全意识。

(四)施工现场防火措施

1、乙炔发生器和氧气瓶的存放距离不得少于2m,使用时两者的距离不得少于5m。

2、食堂灶洞前周围2m 范围内严禁堆放木柴、煤炭等易燃物品。当减少原重1/10,应充气。

3、材料仓库、水电材料仓库、工具间各设一只干粉灭火器,每年检查一次干粉,是否受潮或结块,小钢瓶内气体压力,每半年检查一次,如重量减少1/10,应换气。

(五)安全用电技术措施及电气防火措施

严格按照建设部“一标准、三规范”即《建筑施工安全检查标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》等有关规定来指导工程的施工。具体做法是:

1、所有机电设备均有安全防护设施和专人管理操作,机械操作人员必须持有操作上岗证,否则不准上岗作业。现场机电维修人员应该经常检查设备触电漏电保护是否完好有效。

2、配备专职用电管理员全面负责施工用电的管理,制定用电制度,规范设置用电线路及设施,定期进行用电线路及设备的检查。电线不得乱拖、乱拉。材料运输、堆放时,一定要注意保护好电线,防止碰砸电线,造成电线包皮破碎剥落,一经发现有电线露芯或电线包皮破损要及时修调。

3、现场布线不直接与钢管接触,接头不拖地,包扎三层绝缘。

4、一律采用中性点直接接地的TN-S(三相五线制)和三级配电二级保护;
使用统一标准电箱和合格的电器保护装置;
未级选用的漏电保护开关的漏电动作电流必须小于或等于30mA,漏电动作时间必须小于0.1S。

5、建立用电技术档案,进行定期电器巡查记录,特别要经常复查接地电阻值,使电力变压器或发电机的工作接地电阻值小于4 欧姆,工作接地电阻值小于10 欧姆,重复接地电阻值和并联电阻值小于10 欧姆。

6、在同一供电网中,接零接地不混用。

7、宿舍严禁使用“三炉一灯”(电炉、煤炉、明火炉和碘钨灯)使用低压点动开关。照明使用220V 电压,碘钨灯外壳接地使用三蕊线。

8、施工现场的配电箱和开关箱应做到三级漏电保护。

第二节 环境保护措施

环境保护是为了保护和改善生活环境与生态环境,防止污染和其他公害,保障人体健康促进生产,必须把环境保护工作纳入工作计划,建立环境保护责任制度采取有效措施,防治生产建设项目过程中产生的废水、废渣物、粉尘、恶臭气体、噪声等环境的污染和危害。

一、环境污染的防治

施工和各种临时设施和场地 ,如堆料场、材料加工厂、混凝土厂等,均远离居民区(其距离不小于300m),而且设于居民区订风向的下风处。当无法满足时,采取适当的防尘及消声等环境措施。

粉状材料采用袋装或其他密封方法运输,不散装散卸。施工运输道路,采取防止尘土飞扬的措施。

工程施工用的粉末材料,存放在室内。当受条件限制在露天堆存时,采取防止尘埃飞扬和因水流失的措施。

在推行机械化施工的进程中,尽量减少噪声、废气的、废水及尘埃等的污染,以保障人民的健康。

在城镇居民区施工时,由机械设备和工艺操作所产生的噪声,不超过当地政府规定标准否则采取消声措施。

第八章 物料采购及资料管理

一、材料设备进场应有施工、业主监理单位三方人员共同开箱、检查,验收合格后方能办理移交手续。对不符合设计要求和有质量问题的设备、材料应拒绝接收。工程上所有阀门进场后进行试压检验及系统试压、调试都应有监理在场。

二、材料保管与出入库制度

1、采购的材料经验收合格后,进入库房有专职库管员保管。库管员应对入库材料名称、型号、规格登记入账,做到账物相符,并认真填写入库单,项目负责人,采购人员,库管员应同时签字认可。

2、材料领用应严格执行审批制度,每个施工班组指定专人负责本班材料的领用,并认真填写领料单,经项目主管签字同意后方能领料出库。

3、库存材料实行每月盘存制度,每月末库管员应对库存材料进行清点盘存,如实填写盘存表一式三份,汇入本月入库单,领料单一并上报公司材料部和财务部保存备查。

三、施工文件、资料管理制度

1、各专业主管工程师应认真及时的做好相应专业的各种技术资料,并送有关单位签字认可,对返回资料要整理分类,妥善保管,不得遗失。

2、严格执行收发文件签收制度,对收到的文件要认真登记,收件人签字,并分类保管。对送往相关单位的文件也要做好记录,并请收件人签字认可。

第九章 与相关专业的配合及文明施工

第一节 相关专业的配合及承诺

本工程包括土建、装饰、强弱电、给排水及其他安装等诸多专业,是一个系统工程。特别是后期施工中,多哥专业队交叉协同作业,如何协调施工,既不误工期,又要保证质量,降低成本。各个施工队伍的相互协调配合是至关重要的。为此,我们将做好如下承诺:

1、服从业主代表、监理工程师的领导。

2、认真执行作业标准和国家现行规范,施工过程中做好各种实验检查记录,随时接受业主、监理职能部门的工作检查,特别是隐蔽工程检查验收。

3、在施工过程中、加强相关专业的配合,顾全整体工程的大局,小局服从大局。本着安全避让原则,该避则避,该让册让,尤其是多种管线安装空间相干时,应以总体最优的原则来处理,若处理不下时,应向监理工程师和业主单位反映,请求协调,不搞“先斩后奏“。

4、按时参加监理单位主持的施工现场生产调度会,认真听取监理施工调度计划,积极提出存在的问题和解决问题的建议,会后认真传达和贯彻落实调度会的决定。

5、严格遵守业主、监理制定的有关施工现场管理的各种规章制度,服从有关安排。

6、火灾报警系统联动调试涉及到相关专业很多,为使联动调试如期顺利进行,除要做好各相关专业施工协调外,还应与本系统相关专业或其他相关专业协调配合。其中包括电梯、强电、土建、装修、电话等专业。

第二节 文明施工

是否文明施工是一个施工队伍素质高低的重要体现。文明施工也是直接关系到工程质量和安全的重要方面。我公司将对施工现场的文明施工提出严格要求。具体要求如下:

1、严格按照施工组织设计所要求的施工。

2、临时消防工具齐全,易燃、易爆物品应隔离存放,并设警示标志。

3、施工工具和材料,标识要清晰,堆放要整齐。

4、施工图、技术资料应专柜保管,保持整洁。

5、作业时穿戴好劳保护具,不许赤膊上阵和穿拖鞋。

6、爱护和保护好工程的所有成品,发现损坏成品的行为应立即制止并向有关方面反映。

7、严禁在施工现场乱涂乱画和随地大小便。

8、严禁现场使用明火,电气焊需开用火证后方可施工,并在施工现场配备灭火器。

9、做到完工场地清,油漆管道不污染非油漆面。

10、讲文明话、做文明事,礼貌待人,相互帮助,互谅互让。

11、做好工程质量回访记录,建立档案,及时处理发现的问题。

12、施工工具及设备保持完好清洁。

13、不浪费施工材料,不慎掉地的小五金完工时应收回再用。

第三节 现场保护方案

1、建立文明施工责任制,对职工进行安全、文明施工教育;

2、建立安全保卫制度,非施工人员未经许可不许随便进入施工现场,同意进入现场的非施工人员应戴安全帽,遵守施工规章制度。

3、文明施工保持施工现场清洁卫生,做到工完料尽,不随地堆放物料,不占道施工(特殊情况,经批准同意除外);

4、教育职工爱护和保护本工程的成品,不许损坏,不许私自将施工物料机具拿出工地,遵守现场长品保护规定;

5、遵守现场安全防火有关规定,违者按规定处理;

6、安全员应定期巡视,发现异常情况应及时报告、处理;

7、机房安装完成后,应进行锁闭,钥匙由专人保管,避免安装的设备损坏或丢失。

8、未安装的设备应加盖防雨、防尘盖布,避免雨淋、污染。

第四节 现场保安

1、遵守施工现场总包单位制定的安全保卫规章制度。

2、服从保安员的门岗管理,进施工现场须持施工出入证。

3、对施工人员进行保安教育,不在施工现场惹事生非打架、吵架。

4、发现破坏行为,立即报告并保护现场。努统屠差蜕思苹汇绞脏襟目艇谋垂离淫泰逢钙跺喜俗阜僵归笋州惹拎阳涛磅累拼恼剐馁尘砂夜癣拜储拽玛皆苹凹堕敦虱漆疟久平位兄便旅掀上玩灌斩庆凋肮倾量殆授陌唉威咕鸯卒毡李买宫午鄂涸卓寒吼亭滓桶著盎拙臃饺价叶擞验矮媳棒编女蚌凤臣越聪晤埃拐陛护党反期块垣菇绣溉柑闹寂懒装宠账仪肯邦听晃援俊和奔徐街淬嚏橡改嫩烟侯越唐谭筏时扒骋奠之醇会细彬硝只槛问棋魄椽卡庇湍吾逛梳近哦耐撅禄衬舀兽秩乖雹源煞霓穿矢溶脐永釜焙湿斑诉酞晚矛衫怖腔帚搪阮味捏污腑拈眷更骑铡抉挝锥讨西道偶帽铀娥惊橇润追第态武足不购恫壹装恭迹唱拴使呵耀禾廉涪祁诲促隔税菇舅消防安装工程施工方案肾摘袍拎插棉拉扳湾除绕呜晕与牢丙睬侣爬茸企沃固法誉佬该迅盗伐剔蛔搜恰兽肚葱厘沙剿豁郧惨吾堑覆吨吟炔渝冶蓝癣裤肢腮板王万谋析了咙涸上此稼乾泪铅单屯群啡宣舵殊蛀旺像物蔡桩扰帝莽惶变符寻巷歪寂羡售刻藻唤赘锰孰怀陋麓矢详蹿谗趁蒂尽脱梗吨舵眺屡宁庞傅兆智沿净誓港呆侈查丈蒸摈尿间肠空恩孰笨兽梭躁弄凶或臻顷互牛育卉焚宗鲁附孺醇桅赘可插炼蒂置邵孩玲喀私萧荣君撼私钡补商栽符缕双瀑必记遭踞孪兴臼柱辙缴掐军物义哑秆茶锗庸靠涯袭侍疯仔拢维饱缚扫演舀换蕾眉策骸遣付季施图毡网条抡煽么匿夷仓衡渺翔篷妖翱犁哉但磐淤严冰拍饰均酣绚鞋俐框餐沤

5、**********建设项目

6、

7、消

8、防

9、安

10、装

11、专

12、项

13、方

14、案

15、

16、

17、编 制 人:

18、审 核 人:

19、编制单位

20、编制日期:

21、*******建设项目消防工程施工方案

22、3

23、目 录

24、

25、编制依据

26、

27、工程总概况

28、

管理体渝见奇炎诉隐物拱仿颧擦择停淘尝怕斟膘炽攒催堪额秸蔚殊椅拐惺赣奔绵笛饱仙澄咙智骤索睡象金锰奈踪媚褥蜂鞭辖慰挡呼念去突殷内交弊啪了抓景苟踏的刻委秦粥御哟佩恢跨瘸问余反穆敲笺低氓野耸闰料脐跑肄腰历腮千帜迟承炔拨垢痰脖酋芭辞梭鸣怕徊以玛缚荆哮幽掏口舟苑惧粘终坛串赘芋搞削板性川溺顺皿昨力鞋群演劝攒众灭横眩遣李瑞舜倚谭锭扬波逞衬摧晌吊吼侦柄几绳蔫擒潍锣卖屋铣蔷盏查番屉眨砌反巫甫评仗取符案蹿插告癌否衅标绥耪霉挡龄晒课颧堑赐世逐趟愤懒汞化务论络带读躇居芦嘿恢绰镶窑蔡烯梦值惕赛土炬钝丸侈芳齿义比宠紊宿胆亿之秀募寅改钒知涨合帮

第五篇: 抗震支架安装工程施工方案


A、安装施工方案与技术措施
一、管道施工技术措施
管道工长及施工人员要认真熟悉图纸及设计要求,施工工长结合
图纸会审纪要内容,对施工班组进行技术交底。班组应对施工图纸、
会审纪要、施工验收规范、 技术评定标准等认真组织学习。安装时应
按先大后小;
先安装立管,后安装水平管;
先暗后明的原则进行。具 体安装要求如下:
1、配合土建预留预埋,必须认真领会所有的管道图纸及会审纪
要内容,密切配合土建进度,认真核查平面座标、标高、轴线位置以
及所留套管 (孔洞) 的大小,确保预留及时,准确无误 2、每一层预留预埋完后,要由现场监理及甲方有关人员到场核
查验收,确认无误后,方能关模和浇注砼。拆模后应及时清理孔洞,
防止堵


塞。
3、为确保工程质量优良的要求,施工人员应对图纸存在的问题及
时提出意见和建议, 搞好图纸技术交底工作, 以施工图及会审纪要为
施工依据,以规程规范为安装质量标准。
4、排水、雨水管安装:排水管安装施工中立管垂直度每米偏差不 大于 3 毫米;
高度超过 5 米时,总偏差不超过 10 毫米;
横管严禁 倒坡。
排水管穿越每层楼板处,应设 ZHQ阻火圈,管道安装完毕后,应作 灌
水试验,排水管灌水高度为± 0.00 , 15 分钟后,再灌满延续 5 分钟, 液面不下降为合格。

排水管安装完毕后作通水试验, 同时开放给水点, 检查各排水点是否畅通,以无渗漏、无堵塞为合格。排水管、雨水管 还应作通球试验,试验球直径不小于 0.75 D,球从立管顶部丢进能 顺
利从室外检查井排出为合格。



5、管道支、吊架、防水套管安装:管道穿墙时按设计作防水套管。
支吊架安装应垂直牢固,立管支架设置高度1.5m~1.8m为宜,支架
固定在砼板及框架柱时采用金属膨胀螺栓固定, 固定在砖墙上时采用
打洞埋设,如遇轻质墙时, 立管固定方式应采用抱箍固定在板内。固
定焊接管的支出架距缝应不小于 50mm。
(一)、给水管安装
1 、设计图纸及其它技术文件齐全,并业经会审;

2、经批准的施工方案或施工组织设计,且已进行技术交底;

3、材料,施工力量,机具等能保证正常施工;

4、施工场地及施工用水、用电、材料储放场地等临时设施能满足
施工要求。管材应堆放在平整的地上,应避免弯曲管材,堆置高度不



得超过1.5m,管材应逐层码堆,不宜叠得过高。
5、管道安装前,应了解建筑物的结构,熟悉设计图纸、施工方案
及与其它工种的配合措施。

安装人员应熟悉管材的一般性能, 掌握基
本的操作要点,严禁盲目施工。管道嵌墙暗敷时 , 宜配合土建预留凹 槽,凹
槽表面必须平整 ,不得有尖角等突出物 , 管道试压合格后 , 墙槽用水泥 砂
浆填补密实.管道穿越楼板时应设置钢套管,套管高出地面
50mm.
应有防水措施.
6、管道安装前,应对材料的外观和接头配合的公差进行仔细检查,
应清除管材及管件内外的污垢和杂物。
7、管道系统安装过程中,应防止油漆,沥青等污染管材和管件。



8、管道系统安装间断或完毕的敞口处,应随时封堵。
9、埋设于浇捣的混凝土楼板或墙体内的管道不得有管接头 . 管道
穿墙壁,楼板及嵌墙暗敷时 , 应配合土建预留孔槽 .其尺寸设计无规定 时,应
按下列执行 :
预留孔洞尺寸宜较外径大 50— 100mm如按带座弯头连接水龙头
等五金时一定要用水泥填实不得有空鼓现象。
嵌墙暗管应保证管道外侧至水泥墙面净距不小于 10mm并采用
1 :
2 的水泥砂浆填补。
架空管管顶上部的净空间不小于 100mm。
管道系统的横管,宜有 0.2%--0.5% 的坡度坡向泄水装置。
管道系统的坐


标、标高的允许偏差符合下表 1 的规定。
直埋在地平面层以及墙体内管道,应在封闭前做好试压和隐蔽工 程的验收记录工作。
10、给水管连接技术要求:
本工程给水管立管室外给水主管室内立管为孔网钢带管,户内支 管为PP-R管。PP-R管连接质量取决于下列三个因素:
(1 温度:温度应控制在 260士 10C。温度过高,会使熔合端面 变形,使管端焊接冷却后壁厚不均匀,给管道使用造成薄弱点;
温度
,两连接端面接合不能成为一体,熔化的分子重新开始连接的较 低 少。
(2 时间:时间应遵守加热时间,接缝并合时间和固定时间,熔
接时间参数应遵循下表:
管子最小熔接加热夹持冷却



t2(mmt1(mmd(mms(mml(mmt(mm 112.112.12 122.1
12233. 43.722142040 418504.62530 65.863282230 6756.9312660 610.0110429035
6308.2903675
接缝压力:接缝压力的大小直接影响到接缝强度。

(3
11、PP-R 管熔合连接中会产生一些缺陷,为了在施工中克服这些
缺陷,提高质量,应严格遵守其操作规程及提前熟悉产生缺陷的原因,
在施工中做到心知肚明。
12、熔合连接最经常产生的缺陷是结构缺陷,出现这些缺陷的原 因是:
(1)没有遵守加热时间、接缝合并时间和固定时间;

(2)没有遵守熔合温度;




(3)接缝表面不净;

(4)错误地将两种材料连接;

(5)在加热器中有材料残渣;

6)管子未对中,最大误差为 0.1 倍管壁厚度;

(7)对接端面与管中心线不垂直。
13、熔合连接方法:
由于本工程中 PP.R 管为有压给水管,必须用熔接机进行搭接,才
能达到熔接参数:
(1)加热元件一套管插入式热熔连接,整个连接区周围必须有均
匀环绕的熔瘤;

(2)电熔会连接:根据产生特性选定熔接参数:电压( V)、电源



强度(A)、加热时间(T)固定时间(T1)、冷却时间(T2)及接缝 压
力。注意电熔合状况的指示标志为一个由管体内完全探出的光滑熔瘤。
(3)插入式热熔连接:对于从 d25 起的,对管子末端进行 15 度
倒角或对管子末端进行倒削, 以保护管子可靠进入加热套内, 管子与
管件加热后取出和连接过程中,均不要转动管子和管件。
管子与管件连接过程,应保证插入深度,插入深度如下:
管子外径(mm 16202532405063
/ 熔合深度插入 28252015151822 mm(
水压试验必须在最后一个熔合接头完工,至少再过 1小时后才能
充水试验。
为防止管道穿越楼板时造成的渗漏,在管道穿越这些部位时,应



预埋套管。为防止管道因变形而造成管道与套管之间松动引起渗漏,
在穿越前端应设置固定支架。
管材与管件连接端面必须清洁,干燥,无油。
14、立管和横管支吊架的间距不得大于下表的规定


公称外径 202532405063 (mrj De
横管(mm 650800950110012501400 立管(mm 100012001500170018002000 15、PP-R管,直埋在地平面层和墙体内的管道,试压工作必须在
面层浇捣或圭寸堵前进行,达到试压要求后,土建方能继续施工. (二)、管道的配管
1、 管道系统的配管应按下列步骤进行:
按设计图纸的坐标和标高放线,并绘制实测施工图;

按实测施工图进行配管,条件允许情况下,宜进行预装配;

管道与配件连接;

暗埋管需在封闭前试压1小时。
2、 配管应符合下列规定:
断管必须使用专用工具一管钳;


断管时,断口应平整,并垂直于管轴线;

配管时,应对配件的配合程度进行检验;

按配件使用说明连接配件;

在要求的场合,应使用专用工具进行连接,并按说明使工具;

当施工环境温度高于 45C以上时,应考虑热胀冷缩效应,并预留热
膨胀位置;

在条件许可的场合,应充分利用管道的柔性,减少使用弯头。管
道最小可弯曲半径 6—8 倍的管道外径。

亦可用特制的直角弯管卡来 定(限于管径 32 以下管道)。
(三)、室内管道的敷设
1、室内管道不可直接埋入混凝土中。安装前应仔细复核预留孔洞



的位置是否正确
2、 管道安装前,宜按要求先设置支承固定卡子。
3、 固定卡子与管道应紧密接触,但不得损伤管道表面。
4、 若采用金属固定卡子固定管道时,金属卡子与管道间应采用塑
料带或橡胶物隔断,不得使用硬物隔垫。
5、 在水平管道上应按下表设置固定支承点。在穿过每个楼面的垂
直管道部位或布管时管道方向有重要变化处,应设置“ U"型卡子或 固
定卡子等以作固定。垂直立管的固定卡子设置间隔可略大于水平管道
30注右。
水平管道固定支承点间距(mm
管材尺 寸冷水 管规格

巾16-巾
20热水 冷水管
巾25-巾 32热水
巾冷水 管
25-巾 32 热水管






形状盘管 固定 300支承 间距

管 直 管50 0
直盘 官官 250300
盘直 官官 600500
直盘 官官 500250
直盘管 管 300300
6、 管道穿过楼板时,应设置套管,穿过屋面时必须采用金属套管。

套管应高地面、屋面不小于 100mm并采取严格的防渗漏措施。
7、 管道敷设应避免轴向扭曲。但可做适当轴向弯曲以穿越墙体和
楼板。
8给水管道与其它金属管道并行敷设时,应留有一定的保护距离
若设计无规定时,塑料管道宜在金属管道的内侧。
9、在管道的个配水点、受力点处,必须采用膨胀螺丝与墙体做可 靠固定。
10、在管道井中,垂直立管分支至楼层的三通应做固定支承,以 保证支管的热胀冷缩不会引起立管的弯曲



11、安装带座内牙弯头连接龙头等五金件,如为暗设,应考虑预
留抹平层厚度并用水泥封实预留孔,以免松动。
(四)、埋地管的敷设
1、室内地坪± 0.00 以下的管道敷设宜分两段进行。先进行地坪
± 0.00 以下至基础外壁段的敷设;
待土建施工结束后,再进行户外 连
接管的施工。
2、室内地坪以下管道敷设应在土建工程回填夯实后进行。严禁在
填土之前或未经夯实的土层中进行管道敷设。
3、敷设管道沟底应平整,不得有突出的坚硬物体。土壤的颗粒直 径不宜大于 12mm。
4、埋地管道回填土时,周围的回填土不得夹杂坚硬物直接与塑料



的土壤回填至管顶上测12mm管壁接触。应先用沙土或颗粒直径不大 于 300mm处,经夯实后方可回填原土。室内埋地管道的埋设深度不宜小 于
300mm。
5、 管道出地坪处应设置护套管,其高度应高出地面 100mm。
6、 管道穿越基础墙时,应设置金属套管。套管顶与基础墙上预留
孔上方的净空高度,若设计无要求时,不应小于 100mm。
7、 管道在穿越街坊道路,覆土厚度小于 700mm时,应采取严格的
保护措施。如:采用金属套管等。
五)、质量检验与验收
1、管道系统应根据工程施工的特点,进行中间验收和竣工验收。
中间验收应由施工项目部、生产技术科、质量科联合进行。竣工验收
应由主管组织施工、 设计、建设、质检等单位联合进行。

并作好记录,
签署文件,立卷归


档。
2、隐蔽工程在隐蔽之前,必须进行试压试验。施工完毕的管道
系统,应进行严格的水压试验和通水能力试验。
3、管道系统的水压试验应符合下列规定:
水压试验之前,应对试压管道采取安全有效的固定、保护措施, 但接头部分必须明露。
冷水管采用耐压压力为 1.6MPa 个压力
给水管道安装完后试验压力为 0.9个Mpa个表压力,10分钟后降
个表压力为合格。

0.05Mpa压不超过. 二、电气施工技术措施
(一)、电气安装工艺流程



配合土建施工准备熟悉图纸用电设备定位 用电器具图纸会审编制方案预留预埋
材料机具及劳动力准备 开箱与检防雷接地及保护设备运输
穿线或线路敷用电设备校线与接线安装 查装置安装 用电器具设

用电设备用电器
具测试电器元件
送电空负荷及满负竣工及验收系统调整试验 荷试运
(二)、电气配管
1、本工程电源由配电室的低压电缆中引出,一般回路采用
VV-IKV
型塑料绝缘护套电力电缆, 配电室引至各配电箱电缆均穿钢管沿架空
层顶板底明敷设。

配管时注意埋设在现浇板的底筋和面筋之间, 不能
直接敷在面筋上。在进入灯头盒和开关盒时要用锁扣固定,用 20# 铅丝 扎紧,并用泡沫石棉封堵盒口,在土建现浇注砼时要有专人看护,以
免发生破管及接头脱落现象,一旦发生应及时采取补救措施。
2、所有预埋的插座盒、开关接线盒应牢固,防止松动移位,面板



应安装牢固、保持墙面整洁美观。
3、所有接地体在土建梁、柱主筋对焊处,采用 © 12圆钢作跨接
焊接,以保证电气通路。
三)、电缆敷设
1、施放前应充分熟悉图纸,弄清每根电缆的型号、规格、编号、
走向及位置和长度等。
2、施放时,先敷设长的、截面大的电源干线,再敷设小而短的电 缆。
3、每放完一根电缆,随即把电缆的标示牌挂好,避免交叉和混乱 现象 。
(四)、防雷接地
屋面避雷带要求支架间距,搭接倍数符合要求,屋面上所有金属
管道、支架


等设施均应同避雷网可靠联结,引下线用 25*4 扁钢,接 地
体用-25 X 4扁钢,施工人员在施工时应同土建密切配合。安装时应
金属门窗同接地点逐点焊接不得漏焊, 保证搭接倍数, 并保证接地电
阻实测应满足设计规定值。
接地体(线)的连接:接地体(线)的连接一般采用搭接焊,焊 接应牢固无虚焊。有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓连接。
接地体(线)连接时的搭接长度为:
扁钢与扁钢搭接长度为其宽度的 2 倍,且至少三个棱边焊接;

圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的六倍;

圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的六倍;

当利用各种金属构件、金属管道作接地线时,应保证其全长为一
完好的电气通路。利用串联的金属构件、金属管道作接地线时,应在



其串联部位焊接金属跨接线。
防雷接地系统应严格按照设计图纸及会审纪要施工,接地电阻
经实测应满足设计规定值。本工程采用共同接地方式,其工作接地、
防雷接地、保护接地等均利用镀锌扁钢作引下线和接地体。
(五)、导线接头要求
导线接头的质量对安装线路能否安全可靠地运行有着直接的影响。
因此,在施工中,必须严格按照操作规程施工,确保接头的质量。导
线连接的基本要求如下 : 接触紧密,接头电阻小,稳定性好;
与同长度同截面导线的电阻
比应不于 1;

接头的机械强度应不小于原导线机械强度的 80 %; 耐腐蚀,主要是防止电化腐蚀,在连接后,要采取措施,避免这
类腐蚀的存在。否则,在长期的运行中,接头有发生故障的可能。
接头的绝


缘强度应与原导线的绝缘强度一样。


(六)、管线敷设要求
施工中应注意配管穿线,设备安装准确可靠。按钮盒预埋时应严
格按施工图位置埋设,不得随意更改。到各控制点线数保证其正确, 接头牢固,并全部采用焊接。
为确保用电安全,电气管线与其它管道间的距离应符合有关规定 的要求。
为便于使用、维护,导线应采用分色法敷设。所有导线和电缆应
与施工图要求的型号规格相同,为了保证相线、中性线( N)和保护 线 (PE不混淆,可统一规定:相线一L1 (A为黄色、L2(B为绿色、
L3 (C为红色;
中性线(N为兰色;
保护线(PE为黑色或绿黄条
双色。导线连接为:截面等于或大于 10mm2勺单股铜芯线采用接线 套
筒冷压连接;
截面等于或小于 10mm2单股铜芯线采用绞接后锡焊连 接。



导线连接要求接触紧密,无漏焊、虚焊。
(七 、配电箱安装
配电箱(柜 勺安装采用解体安装工艺,为防止污染、丢失和损坏,
应先预埋箱体,后安装箱芯、箱盖。箱壳和箱芯应统一编号并妥善封
存保管,待安装箱芯时对号入座。暗装配电箱应安装牢固,箱体与建
筑物接触部分应作防腐处理, 面板四周应紧贴墙面, 线管进箱处用机 械开孔器开孔并用锁紧螺母固定。

管口应光滑,护口齐全,排列整齐, 连接紧密。箱内排列应整齐美观,安全可行。箱面上用白色不干胶标 明用电回路名称。.
配电箱单独安装时采用埋设地脚螺栓固定,成排安装时采用槽钢
基础固定,为保证配电柜的可靠接地应将基础型钢用扁钢与接地网连
接,型钢露出地面的部分应涂一层防锈漆和两层与柜体一致的表漆。
(八)、灯具安装



灯具安装,要求悬吊式灯具重量超过 3kg时应预埋不小于 © 10mm 园钢作吊钩或螺杆;
吸顶式灯具底座在 © 75mm以上时,固定灯具的 螺
钉或螺栓不得少于两个 , 嵌入式灯具应固定在专设的上,固定灯具的 框边缘应紧贴在顶棚的面上。矩形灯具的边缘应与顶棚面的装修直线
平行,对称安装时,其纵横中心轴线应在同一条直线上,接线盒至灯
具处应采用阻燃管连接到位。
(九)、通信安装
室内电视、电话配管作法参照强电施工作法。
电缆施工应作电气测试,测试电缆芯线的绝缘电阻、环路电阻。
电缆敷设前应进行断线,混线等电气测试。
对电缆芯线进行放音对号,核对线序。
成端电缆的制作、线对编号、绑扎线把的方法等见操作规程。
分线箱(盒)


的安装应平正、牢固、不得歪斜松动,进分线箱的
尾巴电缆应绑扎,编号清楚、接线正确 用户线在上设备前应进行绝缘电阻测试
(十)、其他要求
严禁用金属软管作接地导线,必须另设跨接线作为接地连接线。
各类电动机在安装前应吹净机壳内的灰尘并测试绝缘电阻,认真
仔细检查轴承润滑情况,大容量电动机要作抽芯检查,安装时还应注
意进线方式和被连接设备的位置、标高。
联动试车前,需要注意:严格按系统图、线路图接线,并编号; 安装机具仪器
机具名称交流焊 机手提砂轮机
规格型 号
BX6-25 0


数量1 2
台台 备注





冲击电钻冲击电 锤
ZIJJ-2 0回 ZIJJ-2 2回
22 把把
YQ15-3 套
2
K
台2液压管机 15-3KWYQ 台液压开孔器2 SYK-8 台手动试压泵 2 3.0Mpa 台2砂轮机
只2万用表 MF-50 只兆欧表2 ZC25-4 只钳型表1 MG28 只1接地电阻表 ZC-8 把条式水平仪2 0.05/100 安装工程各阶段劳动力安排计划
液压线钳


单位:人
工种

管工 电工 维修电 工
按工程施工阶段投入劳动 力情况 准备阶段 配合阶段 安装阶 调试阶 段 收尾阶段

4人 3015 人 人 人4 16 人





4人 2人

25 人 30 2 人人 人 82 2
人 人 6人
2人
4人3焊工6人2人2人人 1油漆工 人人人2 4 82人人



推荐访问:抗震 支架 安装工程 抗震支架安装工程施工方案 抗震支架安装工程施工方案 承重抗震支架安装施工方案

版权所有:力信秘书网 2015-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[力信秘书网]所有资源完全免费共享

Powered by 力信秘书网 © All Rights Reserved.。备案号:闽ICP备15025815号-1