当前位置:力信秘书网>范文大全 > 公文范文 > 施工现场有限空间作业安全监理实施细则(完整文档)

施工现场有限空间作业安全监理实施细则(完整文档)

时间:2022-07-09 14:45:05 公文范文 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的施工现场有限空间作业安全监理实施细则(完整文档),供大家参考。希望对大家写作有帮助!

施工现场有限空间作业安全监理实施细则(完整文档)

施工现场有限空间作业安全监理实施细则2篇

第一篇: 施工现场有限空间作业安全监理实施细则

现场安全文明

施工监理实施细则

 

 

编制人:

 

审定人:

 

 

×××××工程建设监理有限公司

“ ”项目监理组

年 月

 


监 理 实 施 细 则

工程名称:

 

 

 

  

 

 

 

 

专业监理工程师:

年 月 日

总监理工程师:

年 月 日

备注

在监理工作实施过程中,监理实施细则应根据实际情况进行补充、修改和完善。


目   录

 一、工程简况

二、工程特点

三、监理工作依据

四、安全文明施工控制目标

五、安全监理的内容

六、安全监理职责

七、安全监理工作方法及措施

八、安全监理工作的控制要点及目标值

1、施工安全管理体系的控制要点

2、文明施工的控制要点

3、脚手架控制要点及目标值

4、基坑支护安全控制要点及目标值

5、模板工程安全控制要点及目标值

6、“三宝”、“四口”防护控制要点及目标值

7、施工用电安全控制要点及目标值

8、物料提升机(龙门架、井架)控制要点及目标值

9、外用电梯(人货两用梯)控制要点及目标值

10、塔吊安全控制要点及目标值

11、起重吊装安全控制要点及目标值

12、施工机具安全控制要点及目标值


现场安全文明施工监理实施细则

一、工程简况:

1、工程名称:

2、建筑面积:

3、工程造价:

4、计划工期:

5、建设单位:

6、设计单位:

7、施工单位:

二、工程特点:

 

 

三、监理工作依据:

1、施工安全管理相关的法律法规。

2施工安全管理相关的标准、规范、规程。

3、建设工程施工合同文件、委托监理合同文件。

4、经审查批准的设计文件。

5、经批准的本工程的监理规划。

6、经审查批准的施工组织设计、安全技术措施、专项施工方案。

四、安全文明施工控制目标:

严格按照《建设工程安全生产管理条例》及《建设工程安全标准规范》对施工准备阶段施工过程的安全进行监督管理,采取“预先控制、预防为主”的手段,实现安全事故零的安全目标,现场文明施工达到省(市)安全文明施工标准。

五、安全监理的内容:

监理工作是受建设单位或其它单位等的委托,按照合同规定的要求,完成授权范围内的工作,那么安全监理也是同样受委托,完成任务,只要建设单位委托了管理施工安全工作,就要认真的研究它所包括的范围,并依据相关的建筑施工安全生产的法规和标准进行监督和管理。

安全生产涉及到施工现场所有的人、物和环境,凡是与生产有关的人、单位、机械、设备、设施、工具等都与安全生产有关,安全工作贯穿了施工生产的全过程,所以,即使建设单位没有委托监理单位,实施安全监理工作,因为监理工作是对施工全过程进行监理的,对安全工作也就自然的进行了监理。

安全监理的任务主要是贯彻落实国家安全生产方针政策,督促施工单位按照建筑施工安全生产法规和标准组织施工,消除施工中的冒险性、盲目性和随意性,落实各项安全技术措施,有效的杜绝各类不安全隐患,杜绝、控制和减少各类伤亡事故,实现安全生产。

安全监理的具体工作主要是:

(1)贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针,国家现行的安全生产的法律、法规,建设行政主管部门的安全生产的规章和标准。

(2)督促施工单位落实安全生产的组织保证体系,建立健全安全生产责任制。

(3)督促施工单位对工人进行安全生产教育及分部分项工程的安全技术交底。

(4)审查施工方案及安全技术措施。

(5)检查并督促施工单位,按照建筑施工安全技术标准和规范要求,落实分部、分项工程或各工序、关键部位的安全防护措施。

(6)监督检查施工现场的消防工作、冬季防寒、夏季防暑、文明施工、卫生防疫等项工作。

(7)不定期的组织安全综合检查,可按(建筑施工安全检查评分标准)进行评价,提出处理意见并限期整改。

(8)发现违章冒险作业的要责令其停止作业,发现隐患的要责令其停工整改。

六、安全监理职责:

1、审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

2、在实施监理过程中,发现存在安全隐患的,应当要求施工单位整改;
情况严重的,应当要求施工单位暂时停止施工,并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的,工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

3、严格按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理,并对建设工程安全生产承担监理责任。

(1)总监理工程师安全监理职责:审核施工组织设计中安全生产管理保证体系,检查督促施工企业安全生产规章制度及各项管理技术措施的制定和落实,经常组织监理人员进行施工现场安全检查,对存在的问题及时责成施工单位整改,或停工整改或向上级安全主管部门报告。

(2)监理工程师安全监理职责:对总承包单位、分包单位在施工交接过程中或交叉作业时涉及施工安全问题时进行协调,落实安全质保体系相关内容,认真督促执行施工组织设计、安全技术措施,随时检查作业现场内各项防护措施,设备使用安全情况,督促检查施工作业人员正确使用防护用品,发生安全事故立即报告总监。

(3)监理员安全监理职责:根据总监和专业监理工程师的工作安排,加强日常安全检查和巡查,发现问题及时向有关方反馈,并督促承包方对安全隐患落实整改,做好《监理日记》中安全监理活动的记录。

七、安全监理工作措施及方法:

1、改变监理工程师只重视质量、不重视安全监理的观念,配置专职的安全员,把安全监理放在“监督、检查”的位置上,把工作重点放在预防上。

2、组织项目监理机构组成人员认真学习《建设工程安全管理条例》/《工程建设标准强制性条文》及《建筑施工安全标准》与实施指南。

3、建立《监理机构内部安全生产责任制》,明确总监理工程师、专业监理工程师、监理员的安全监理职责。

4、加强对承包方参与建设各层次的人员进行安全监督。

(1)对承包方管理层,重点督促其按照安全管理原则,逐级签订“安全管理责任状”,完善安全保证体系,持之以恒开展安全文明施工,在源头上堵住安全事故的发生。

(2)对施工队伍,重点与队组技术人员、安全员对影响工程进度、工程质量的安全因素进行具体分析,督促他们制定详细的防范措施。

(3)对作业工人,坚持以人为本的思想,从爱护人、关心人,尊重人的角度出发,督促承包方对他们加强安全教育,使每一个作业工人都做到“要安全、懂安全、会安全”。

5、建立《监理机构内部安全检查制度》,明确检查时间、部位、频率、方法等。

(1)总监理工程师负责承包方安全管理制度的检查落实。

(2)专业监理工程师及监理员负责施工现场文明施工情况,“三宝”、“四口”防护情况及施工临时用电安全的检查落实。

(3)每月定期或不定期的进行安全监理检查。

6、在审查开工报告前,认真审查施工组织设计中的安全技术措施及专项施工方案,包括基坑支护与防水、土方开挖工程、脚手架、模板、起重吊装工程、临时用电、临时设施及排水系统等,审查各项安全生产制度,安全质保体系,特种作业资格,督促承包方对作业人员安全教育及交底,不符合安全检查施工条件的坚决不批准开工。

7、在监理交底会及第一次工地例会上,向承包方介绍监理部《内部安全生产责任制》及《安全检查制度》的计划安排情况,并就安全生产管理对承包方提出具体要求。

8、每次工地例会,要求承包方专职安全员参加,就监理人员现场安全检查发现问题及时通报,并要求承包方提出整改措施和整改完成期限。必要时召开专题会,解决安全生产、文明施工等专项问题。

9、在施工阶段,监理人员根据《监理内部安全检查制度》相关要求,在监理巡视检查验收过程中,依据制定的具体条款,逐项检查落实,并认真作好记录。重点做好以下几方面工作:

(1)对总承包单位、分包单位不同工种工序施工交接过程中或交叉作业时步及施工安全问题和隐患及时进行协调处理。

(2)督促承包方在施工过程中对新入场班组、人员进行三级安全教育。

(3)督促承包方施工用电机具设备及时进行安全验收。

(4)督促承包方随时作好现场文明施工管理。

(5)督促总、分包单位落实安全生产管理协调。

10、就施工中出现安全隐患问题,采取有针对性、行之有效的方法,督促承包方整改。

(1)对明显违反《工程建设标准强制性条文》行为坚决制止,以书面形式责令立即整改,必要时暂停部分或全部工程施工。待所有安全隐患整改消除,并经复查合格后,再签复工令。

(2)对违反《建筑施工安全标准规范》相关条款的行为,视情节轻重按照《建设工程安全管理条例》规定,书面通知整改、停工整改,报告建设安全行政主管部门。

(3)当施工安全与质量、进度发生冲突时,优先解决施工安全问题。

11、增强领导的安全意识,建立健全安全生产保证体系。

(1)督促各施工单位领导牢固树立“安全第一、预防为主”的思想,坚决贯彻管生产必管安全的原则,把安全生产放在重要议事日程上,认真落实有关“安全生产、文明施工”规定。严格执行安全生产责任制度,使各级领导各职能系统都负起责任,确保各项安全制度、计划、措施的实施。

(2)督促施工单位建立健全安全专职机构,要求施工单位配备年富力强的专职安全技术干部,加强安全部门的领导,充分发挥他们的监督检查作用。

(3)检查施工单位安全生产责任制的落实。尤其是检查组织、人员、职责、安全教育、安全交底、安全检查、特殊工种工人的持证上岗制度等是否落实,有无违反“谁管生产、谁管安全”的原则。

(4)要求施工单位对施工人员进行安全三级教育,同时要求加强对职工的安全生产技术知识教育,坚决制止违章指挥和违章作业。

(5)审查有无相应的安全技术措施,审查是否有针对性。对土方、高空作业、结构吊装、上下立体交叉施工、支模、拆除、脚手架等工程是否编制了有效的单项安全技术措施。督促施工单位施工前检查安全交底工作,施工过程中抽查,检查防自然灾害(台风、雷击、防洪、地震、高温、防滑、防尘、防有害气体等)的安全操作措施是否落实。

(6)审查安全用电和机电设备保护措施是否符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)。在施工现场安装的机电设备要保持良好的技术状态,严禁机电设施带病运转。一切机电设备的安全防护装置都要齐全灵敏、有效。检查现场内的各种材料施工设施,现场内安全卫生、防火设施要齐全有效。

(7)检查高明空及立体交叉作业的防护和保护措施是否符合《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-90)。

(8)检查施工单位现场施工是否符合文明施工的有关规定,包括施工噪音控制、废渣废土清运、卫生排污设施、建筑垃圾处理等有关措施。

(9)严肃对待施工现场发生的已遂、未遂事故,把一般事故当作重大事故抓,未遂事故当作已遂事故来抓,对查出的事故隐患,要求施工单位做到“三定”,即:定解决负责人,解决时间,定解决措施,并要近期复查,督促解决。

12、要求施工单位加强安全检查,强调施工现场安全督促质保体系的正常运行。

(1)开工前要求施工单位应根据施工现场的水文、地质、气象、设施等资料,并结合有关部门的安全技术规定,在编制施工组织设计和施工方案的同时编好安全技术措施,并做好安全技术和交底工作。

(2)要求单位施工现场的各项机具、设备、设施、材料、构件等均要按照现场施工阶段的平面布置图堆放布置,保证场内道路畅通平整。

(3)督促检查施工单位在施工现场要做好防盗、防火、防坏人破坏的工作。

(4)提示施工现场入口处及危险作业部位,均应挂有安全生产的标语和安全色标,随时提醒职工注意安全生产。

(5)要求凡进入施工现场的人员,均要服从总包单位统一指挥,遵守各项安全生产管理制度,正确使用个人防护用品,任何人进入施工区域都必须戴好安全帽,高处作业必须挂好安全带,禁止穿拖鞋、高跟鞋或赤脚进入现场施工。

(6)对各类机械设备的操作工作、电工、架子工、起重信号工、焊工,有关司机等技术工种检查上岗证,要求特种作业人员持证上岗。

(7)凡3米以上的工程,均要采取有资金短缺防护措施,脚手架、安全网的架设必须符合规程标准。

(8)严禁在消防水管线、电缆、通讯电缆、液化气管线处使用机械开挖,应用人工开挖需设专人监护,防止事故发生。

(9)督促检查施工现场内各种安全设备、设施、标志、色标是否齐全,强制任何人不准擅自拆除,因施工需要必须拆除时,要经施工负责人和安全管理部门同意方可拆除。

(10)检查预防高处坠落、物体打击、机械伤害、触电、火灾等措施的落实。

(11)禁止在路面停车。交通道路应保持畅通,不得随意挖掘或截断,如因工程需要,必须开挖地,应事先征得业主的同意后办理手续,限期修复。开挖期间必须采取保证安全通行的措施。

(12)审查施工用电方案施工用电线路必须使用绝缘线,架空电力线与其它建(构)筑物的垂直和水平距离应符合电力线中防护堆积的规定。严禁私拉乱接电源,非电工不得从事电气作业,一切无关人员不得随意进行变压器区。

(xxxx生各类重大事故都要及时上报业主和项目监理部,并及时递交事故报告。

xxxx措施:

(1)该工程场地狭小,建议业主制订“总平面图管理规定”,加强施工平面布置图的管理,施工单位在施工组织设计或施工技术方案中必须有准确的施工平面布置图,报项目监理部批准,并要求施工单位按经批准的总平面图划分的功能区搭设暂设,堆放材料设备,并规定相应的制度,对违规者予以处罚,以保证施工现场文明、有序。如果因工程需要,要改变施工总平面布置时,应当先向项目监理部和业主提出申请,同交流电后方可实施。

(2)督促施工单位成立现场文明施工领导小组,把文明施工现场管理工作提到项目管理的议程上。

(3)施工现场设立明显标牌。标明工程项目名称、业主、监理单位、设计单位、施工单位及施工项目经理姓名、开竣工日期、施工许可证批准文号等,并由施工单位负责施工现场的标牌的保护工作。

(4)施工单位的主要管理人员在施工现场应当佩带证明其身份的证卡。施工现场入品处及危险作业部位,均应挂有安全行产的标语、安全色标或宣传画,随时提醒职工注意安全生产。

(5)检查施工方案中是否有针对性的文明施工保证措施,能遵守有关国家和当地政府的安全生产制度,加强施工现场的平面管理,建立安全生产、文明施工的良好生产秩序。

(6)督促施工单位进行文明施工教育、劳保着装、持证上岗,遵守各项安全生产管理制度。

(7)对参加施工的所有职工要求承包方管理人员对其进行入场安全教育、岗位安全操作技术教育和文明施工教育,坚决制止违章指挥和违章作业。

(8)要求施工单位将文明施工的责任到人。建议由项目生产经理主抓文明施工施工员负责具体文明施工管理工作,以便在组织生产时能认真贯彻施工组织设计中的安全文明施工保证措施,并有奖惩制度。

(9)在每周一次的监理例会上,要将文明施工作为专项进行讨论。

(10)对各种问题,一旦发现,必须采取措施纠正,避免再度发生。无论涉及到哪一级,哪一个部门,哪一个人,决不姑息迁应,必须整改落实,并根据情节轻重按相关规定予以处罚;
如果成绩突出,按奖惩办法予以奖励。

(11)督促检查施工现场材料、半成品和机具的堆放管理。按照施工总平面布置图堆放材料、半成品和机具设备,不得侵占场内道路及安全防护等设施。材料部门要保证及供应安全技术措施所需的材料、工艺设备,保证所采购的安全网、安全帽、安全带和其它劳保用品、用具符合安全技术和质量标准,对于各类脚手架材料要定期检查,保证所供用具、材料的质量材料要许管理,要严格定量使用,散料及时回收。材料堆放整齐,下垫上盖。

(12)对施工现场机械要求施工单位加强施工机械的管理。施工机械应当按照施工总平面布置图规定的位置和线路设置,不得任意侵占场内道路。施工机械进场必须经过安全检查,经检查合格后方能使用。施工机械操作人员必须建立机组责任制,并依照有关规定持证上岗,禁止无证人员操作。施工机械要做到摆放整齐,机身保持整洁,标记编号明确,安全装置灵敏有效,机棚内外干净,操作方便,搅拌站挂牌搅拌,当日完后清洗。设备管理部门对机电设备要经常检查、维修、保养,使设备处于良好的技术状态,严禁机电设施带病运转。保证安全防护装置齐全、灵敏、有效、可靠、机械操作人员应经培训持证上岗。

(xxxx工用电线路必须使用绝缘线,架空电力线与其它建(构)筑物的垂直和水平距离应符合电力线中防护规程的规定。严禁私拉乱接电源,非电工不得从事电气作业,一切无关人员不得进入变压器区。施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按施工组织设计进行架设,严禁任意拉线接电。线路电杆排列整齐牢靠。施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明;
危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具,必须采用符合安全要求的电压。在临近高压线施工时,要遵照供电、消防的规定。在高压线下方七米范围内,不准堆放物料,不准搭设监理所建设施,不准停放机械设备,在高压线蔌其它架设线路一侧从事起重吊装等作业时,要按照劳动部门颁发的“起重机械安全管理规程”的规定要求执行,施工现场要备有足够的有效的灭火器具,在消火栓周围五米范围内不准堆放物料。

(14)加强对施工单位的消防管理工作。切实加强火源管理,易燃、易爆物品应专人专职存放,防火工具齐全。施工单位应当严格按照《中华人民共和国消防条例》的规定,在施工现场建立和执行防火管理制度设置符合消防要求的消防设施,并保持完好的备用状况,在容易发生火灾的地区施工或者储存、使用易燃易爆器材时,施工单位应当采取特殊消防安全措施。

(xxxx安全保卫工作。施工单位在施工范围内设立格栅围栏,在施工场地设立值班室,有专人值班负责好防盗防火、防坏人破坏的工作。非施工人员不得擅自进入施工现场。临街脚手架也应设置相应的围护设施。

(16)本项目基坑深度较深,要求施工单位加强基坑等安全防护工作,在坑槽内作业的工作要加设防坠落设施。

(xxxx道路畅通。在车辆出入口设置专用洗车台,土方开挖期间必须采取保证安全通行的措施。在车辆、行人通行的地方施工,应当设置沟井坎穴覆盖物和施工标志。

(18)现场排水系统的使用状态应保持通畅,排水沟有专人负责清理。保持现场容貌的整洁,随时清理建筑垃圾、施工现场应当设置各类必要的职工生活设施,并符合卫生、通风,照明等要求,职工的膳食、饮水供应等应当符合卫生要求。

(19)检查项目按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)规定的要求执行。

八、安全监理工作的控制要点及目标值:

1、施工安全管理体系的控制要点:

(1)安全生产责任制。

1)项目、班组应当建立安全生产责任制,施工现场主要检查项目部制定的安全生产责任制。

2)项目对各级、各部门安全生产责任制应规定检查和考核办法,并按规定期限进行考核,对考核结果及兑现情况应有记录。

3)项目独立承包的工程在签订承包合同中必须有安全生产工作的具体指标和要求。

4)项目的主要工种应有相应的安全技术操作规程,应将安全技术操作规程列为日常安全活动和安全教育的主要内容,并应悬挂在操作岗位前。

5)施工现场应按工程项目大小配备专(兼)职安全人员。可按建筑面积1万m2以下的工地至少有一名专职人员;
1万m2以上的工地设2-3名专职人员;
5万m2以上的大型工地,按不同专业组成安全管理组进行安全监督检查。

(2)目标管理。

1)施工现场对安全工作应制定工作目标。

2)对制定的安全管理目标,根据安全责任目标的要求,按专业管理将目标分解到人。

(3)施工组织设计。

1)所有施工项目在编制施工组织设计时,应当根据工程特点制定相应的安全技术措施。安全技术措施要针对工程特点、施工工艺、作业条件以及队伍素质等,按施工部位列出施工的危险点。对照各危险点制定具体的防护措施和安全作业注意事项,并对各种防护设施的用料计划一并纳入施工组织设计,安全技术措施必须经上级主管领导审批,并经专业部门会签。

2)对专业性强、危险性大的工程项目。应当编制专项安全施工组织设计,并采取相应的安全技术措施,保证施工安全。

3)安全技术措施的制定必须结合工程特点和现场实际,当施工方案有变化时,安全技术措施也应重新修订并经审批。方案和措施不能与工程实际脱节,不能流于形式。

(4)分部(分项)工程安全技术交底。

1)安全技术交底工作在正式作业前进行,不但口头讲解,同时应有书面文字材料,并履行签字手续。

2)安全技术交底工作,是施工负责人向施工作业人员进行职责落实的法律要求,要严肃认真的进行。

(5)安全检查。

1)施工现场应建立定期的安全检查制度,并有文字材料具体规定。

2)安全检查时,应由施工负责人组织有关专业人员和部门负责人共同进行。

3)安全检查应按照有关规范、标准进行,并对照安全技术措施提出的具体要求检查。

4)对有关上级来工地检查中下达的重大事故隐患通知书所列项目,是否如期整改和整改情况应一并进行登记。

(6)安全教育:

1)对安全教育工作应建立定期的安全教育制度并认真执行,有专人负责监督。

2)新入场工人必须经公司、项目、班组三级安全教育。三级教育的内容、时间及考核结果要有记录。

3)工人变换工种,应先进行操作技能及安全操作知识的培训,考核合格后,方可上岗操作。

4)检查时可对现场施工管理人员及安全专(兼)职人员进行了解,并抽查工人安全操作规程的掌握情况。

(7)班前安全活动。

1)班前安全活动是行之有效的措施应形成制度,按照规定坚持执行。

2)班前安全活动应有人负责抽查、指导、管理,应有活动内容,针对各班组专业特点和作业条件进行。

(8)特种作业持证上岗。

1)按照规定特种作业工种包括:架子、起重、司索、信号指挥、电工、焊工、机械、机动车驾驶、起重机司机、司炉等十四个工种。应按照规定参加上级有关部门进行的培训并经考核合格持证上岗。

2)特种作业人员应进行登记造册,并记录合格证号码,年限,有专人管理加强监督。

(9)工伤事故处理。

1)施工现场凡发生轻伤、重伤、死亡及多人险肇事故均应进行登记,并按国家有关规定逐级上报。

2)发生的各类事故均应组织调查和配合上级调查组进行工作。

3)按规定建立符合要求的工伤事故档案。

(10)安全标志。

1)施工现场应针对作业条件悬挂符合GB2894-19xx《安全标志》的安全色标,并应绘制施工现场安全标志布置图。

2)安全色标应有专人管理,作业条件变化或损坏时,应及时更换。

2、文明施工控制要点:

(1)现场围档。

1)围档的高度按当地行政区域的划分,市区主要路段的工地周围设置的围档高度不低于2.5m;
一般路段的工地周围设置的围档高度不低于1.8m。

2)围档材料应选用砌体,金属板材等硬质材料,禁止使用彩条布、竹笆、安全网等易变形材料,做到坚固、平稳、整洁、美观。

3)围档的设置必须沿工地四周连续进行,不能有缺口,或个别处不坚固等问题。

(2)封闭管理。

1)为加强现场管理,施工工地应有固定的出入口。出入口处应有专职门卫人员及门卫管理制度,切实起到门卫作用。

2)为加强对出入现场人员的管理,规定进入施工现场的人员都应佩戴工作卡以示证明,工作卡应佩戴整齐。

(3)施工场地。

1)工地的地面,有条件的可做混凝土地面,无条件的可采用其他硬化地面的措施,使现场场地面平整坚实。

2)施工场地应有循环干道,且保持经常畅通,不堆放构件、材料,道路应平整坚实,无大面积积水。

3)施工场地应有良好的排水设施,保证畅通排水。

4)工程施工的废水、泥浆应经流水槽或管道流到工地集水池统一沉淀处理,不得随意排放和污染旗区域以外的河道、路面。

5)施工现场的管道不能有跑、冒、滴、漏或大面积积水现象。

(4)材料堆放。

1)施工现场工具、构件、材料的堆放必须按照总平面图规定的位置放置。

2)各种材料、构件堆放必须按品种、分规格堆放,并设置明显标牌。

3)各种物料堆放必须整齐,砖成丁,砂、石等材料成方,大型工具应一头见齐,钢筋、构件、钢模板应堆放整齐用木方垫起。

4)作业区及建筑物楼层内,应随完工随清理。

5)各楼层内清理的垃圾不得长期堆放在楼层内应及时运走,施工现场的垃圾也应分别类型集中堆放。

6)易燃易爆物品不能混放,除现场有集中存放处外,班组使用的零散的各种易燃易爆物品,必须按有关规定存放。

(5)现场住宿。

1)施工现场必须将施工作业区与生活区严格分开不能混用。在建工程内不得兼作宿舍。

2)施工作业区与办公区及生活区应有明显划分,有隔离和安全防护措施,防止发生事故。

3)炎热季节宿舍应有消暑和防蚊虫叮咬措施,保证施工人员有充足睡眠。

4)宿舍内床铺及各种生活用品放置整齐,室内应限定人数,有安全通道,宿舍门向外开。

5)宿舍外周围环境卫生好,不乱泼乱倒,应设污物桶,污水池,房屋周围道路平整。

(6)现场防火。

1)施工现场应根据施工作业条件订立消防制度或消防措施,并记录落实效果。

2)按照不同作业条件,合理配备灭火器材。

3)当建筑施工高度超过30m时,为解决单纯依靠消防器材灭火效果不足问题,要求配备有足够的消防水源和自救的用水量,立管直径在2时以上,有足够扬程的高压水泵保证水压和每层设有消防水水源接口。

4)施工现场应建立动火审批制度。

(7)治安综合治理。

1)施工现场应在生活区内适当设置工人业余学习和娱乐场所。

2)施工现场应建立治安保卫制度和责任分工并有专人负责进行检查落实情况。

(8)施工现场标牌。

第二篇: 施工现场有限空间作业安全监理实施细则


目录

一、工程概况……………………………………………………………2二、安全监理依据………………………………………………………2三、安全监理目标………………………………………………………四、安全监理控制要点…………………………………………………五、施工用电安全监理要点……………………………………………六、机械使用中的安全监理要点………………………………………七、施工现场安全用电措施……………………………………………八、施工临时用电技术交底……………………………………………九、人工挖抗滑桩专项细则„„„„„„„„„„„„„„„„

----------------------------------------------------------------------------------第1页共29页


施工现场临时用电安全监理细则
1、工程名称:奉节县农产品综合交易市场基坑边坡治理工程2、建设地点:诗城路600号(原植物油厂)
3、建设单位:重庆市农产品集团公司奉节市场4、设计单位:地矿眉山工程堪察院
5、监理单位:重庆市建永工程监理有限公司6、施工单位:远海建工集团有限公司
第一章工程概述

一、工程简介:
本边坡治理工程位于奉节县中心区域诗城路(原植物油厂),在北側形成约111.2米,共三阶,高9.8~20.4米挖方边坡;
环农产品综合交易市场形成四段挖方边坡,其中EF段长111.2米,高10.8米;
FG段长58.2米,高约18米;
其中GH段长121米,高6-7米;
HE段长58.2米,高约12米。其中EF、FG段、GH段和HE段为临时放坡,其余各段为永久边坡。A0A1段采用1:0.88放坡+A型锚杆进行支护。面板厚200mm,采用C30混凝土浇筑;
肋柱截面尺寸300*450mm,采用C30混凝土浇筑;
选用A型锚杆,采用1根28(三级钢),水平间距2.0米,竖向间距2.5米,钻孔孔径130mm,锚杆与水平夹角30°,采用M30水泥砂浆灌浆,面板保护层厚度采用20mm。A1A2段采用1:0.68放坡+B型锚杆进行支护。面板厚200mm,采用C30混凝土浇筑;
肋柱截面尺寸300*450mm,采用C30混凝土浇筑;
选用B型锚杆,采用2根28(三级钢),水平间距2.0米,竖向间距2.5米,钻孔孔径150mm,锚杆与水平夹角30°,采用M30水泥砂浆灌浆,面板保护层厚度采用20mm。A2A3段采用1:0.68放坡+B型锚杆进行支护。面板厚200mm,采用C30混凝土浇筑;
肋柱截面尺寸300*450mm,采用C30混凝土浇筑;
选用B型锚杆,
----------------------------------------------------------------------------------第2页共29页



采用2根28(三级钢),水平间距2.0米,竖向间距2.5米,钻孔孔径150mm,锚杆与水平夹角30°,采用M30水泥砂浆灌浆,面板保护层厚度采用20mm。A3A4段采用1:0.46放坡+B型锚杆进行支护。面板厚200mm,采用C30混凝土浇筑;
肋柱截面尺寸300*450mm,采用C30混凝土浇筑;
选用B型锚杆,采用2根28(三级钢),水平间距2.0米,竖向间距2.5米,钻孔孔径150mm,锚杆与水平夹角30°,采用M30水泥砂浆灌浆,面板保护层厚度采用20mm。A5A6段采用1:0.75放坡+B型锚杆进行支护。面板厚200mm,采用C30混凝土浇筑;
肋柱截面尺寸300*450mm,采用C30混凝土浇筑;
选用B型锚杆,采用2根28(三级钢),水平间距2.0米,竖向间距2.5米,钻孔孔径150mm,锚杆与水平夹角30°,采用M30水泥砂浆灌浆,面板保护层厚度采用20mm。A7A8段采用1:0.33放坡+A型锚杆进行支护。面板厚200mm,采用C30混凝土浇筑;
肋柱截面尺寸300*450mm,采用C30混凝土浇筑;
选用A型锚杆,采用1根28(三级钢),水平间距2.0米,竖向间距2.5米,钻孔孔径150mm,锚杆与水平夹角30°,采用M30水泥砂浆灌浆,面板保护层厚度采用20mm。A8A9段采用1:0.40放坡+C型锚杆进行支护。面板厚200mm,采用C30混凝土浇筑;
肋柱截面尺寸300*450mm,采用C30混凝土浇筑;
选用C型锚杆,采用3根28(三级钢),水平间距2.0米,竖向间距2.5米,钻孔孔径150mm,锚杆与水平夹角30°,采用M30水泥砂浆灌浆,面板保护层厚度采用20mm。A9A10段上阶采用1:0.68放坡+C型锚杆进行支护。水平间距为2.0米,竖向间距2.5米,钻孔孔径为200mm;
下阶按1:0.88放坡后后采用A型锚杆,采用1根28(三级钢),面板厚200mm,采用C30混凝土浇筑;
肋柱截面尺寸300*450mm,采用C30混凝土浇筑;
水平间距2.0米,竖向间距2.5米,钻孔孔径150mm,锚杆与水平夹角30°,采用M30水泥砂浆灌浆,
----------------------------------------------------------------------------------第3页共29页



面板保护层厚度采用20mm。EF段采用B型抗滑桩进行支护。护壁混凝土强度采用C20,壁厚200mm,壁厚保护层厚度为15mm,抗滑桩桩身采用C30混凝土浇筑,桩间距4.0米,截面尺寸1.8*2.5m,保护层厚度50mm,桩间板厚200mm,采用C30混凝土浇筑。保护层厚度20mm,临时放坡采用1:1.25坡率进行放坡。A型抗滑桩进行支护。护壁混凝土强度采用C20,壁厚250mm,壁厚保护层厚度为15mm,抗滑桩桩身采用C30混凝土浇筑,桩间距4.0米,截面尺寸1.5*2.0m,保护层厚度50mm,桩间板厚200mm,采用C30混凝土浇筑。保护层厚度20mm。肋柱和面板采用C30混凝土浇筑肋柱保护层厚度25mm,面板保护层厚度20mm。填方区域锚杆采用C15毛石混凝土支撑隔墙加150mm套管钢。截水沟采用M7.5浆砌片石,面层抹25mm水泥砂浆。根据现场调查,该边坡坡面裸露,若遇连续强降雨,雨水对坡体进行冲刷,该边坡有可能发生滑坡或坍塌,一旦发生地质灾害,将严重威胁坡脚下的建筑物及行人的安全,边坡存在严重的安全隐患。为确保边坡的稳定,本工程由重庆市农产品集团公司投资兴建,设计单位地矿眉山工程勘察院,监理单位为重庆市建永工程监理有限公司,由重庆远海建工集团有限公司
承建。二、主要分部工程简介:
本工程主要由土方工程、抗滑桩(人工挖孔桩)、锚杆支护结构工程、排水沟工程分部工程组成。1、抗滑桩(人工挖孔桩)工程:
①、抗滑桩采用人工挖孔桩,A型桩截面尺寸1.5*2.0m,桩间距4.0m,桩长15.0m;
B型桩截面尺寸1.8*2.5m,桩间距4.0m,桩长22m。②、桩芯砼为C30,护壁砼为C20;

----------------------------------------------------------------------------------第4页共29页



③、桩身配筋Φ20~Φ32,箍箍为Φ14@100∕150和箍箍为Φ10@200;
④、桩顶设钢筋混凝土顶梁,截面尺寸2000㎜(宽)×800㎜(高)和2500(宽)mm*500mm(高),C30砼浇筑,其构造及配筋详见设计图纸;
2、锚杆工程:
①、锚孔直径≧130,倾角30度;

②、锚杆长度为8~16m、材料为HRB400钢筋、1Φ28~3Φ28三级钢。③、锚杆间距:竖向2.0m,水平向2.5m;

④、锚杆钢筋伸入肋柱后弯起750㎜浇筑,锚杆钢筋采用28的三级钢筋,锚杆锚头处加强筋为2Φ25的1.75米长HRB335钢筋,加强筋往两边伸入肋柱;

⑤、注浆为水泥净浆,水灰比为0.45-0.5,浆体材料28天的抗压强度不应低于30Mpa,采用强度等级为42.5R普硅水泥;
3、顶梁及肋柱工程:
①、肋柱梁采用钢筋砼结构,肋柱截面尺寸300*450㎜;
②、顶梁砼为C30,配筋详见大样图;

④、肋柱嵌入坡面岩土体500㎜,面板嵌入坡面岩土体300㎜,⑤、在肋柱的顶部设置顶梁,在顶部设置顶梁,顶梁的截面尺寸及配筋详见图纸大样图;
4、截排水沟工程:
①、截水沟:边坡坡脚排水沟断面为距形型采用M7.5片石抹水泥砂浆。宽0.8m,深0.52m,内侧沟壁坡率1:2,抹面砂浆为1:3水泥砂浆;

----------------------------------------------------------------------------------第5页共29页



二、安全监理依据
1、工程监理合同2、监理规划
3、《低压配电设计规范》(GB50054-95)4、《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-93)5、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)6、《建设工程施工现场供电安全规范》(GB50104—93)7、《供配电系统设计规范》(GB50052-95)
8、《施工现场安全生产保证体系》(DBJ08-903-2003)9、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)10、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303—2005)11、《建设工程安全生产管理条例》国务院393号令12、《关于实施建设工程安全监理的指导意见》甬建建管文件13、《建设施工安全检查标准》(JGJ59-99)
14、国家、地方政府现行的其他有关安全方面的法律、法规、指导意见、行业协会指导令等。
三.安全监理目标
通过安全监理,督促施工单位以安全方式安全用电,确保安全防护措施到位。追求最大限度不发生安全事故,确保安全生产。

四.安全监理控制要点
1、督促施工单位建立安全责任制并严格执行,制定用电安全技术操作规程,按规定配备专职电工。
----------------------------------------------------------------------------------第6页共29页



2、用电专项施工组织设计必须经上级部门审批。临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关图纸资料。
方案应包括:基础阶段
(1)现场三通一平,架空线或主电缆设置方案。(2)人工挖桩,挖土降水阶段用电方案。(3)施工临时用电专项施工方案。(4)高压水泵电源必须独立设置。﹙5)分配电箱保护措施的方案。
﹙6)手持电动工具和移动照明灯具使用过程中的安全措施与技术要求。
﹙7)对用电进行技术交底,并要履行签字手续。
﹙8﹚定期安全检查,查处事故隐患的整改做到定人、定时间、定措施。
五、施工用电安全监理要点(1)临时用电
①安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成。电工等级同工程的难易程度和技术复杂性相适应。
②在建工程不得在高低压线路下方施工,高低压线路下方,不得搭设作业棚、建造生活设施,或堆放构件、架具、材料及其他杂务等。在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全
----------------------------------------------------------------------------------第7页共29页


操作距离。最小安全操作距离应不小于表内所列数值。
本工程特别要注意
在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作
距离
外电线路电压等级(kv)最小安全操作距
离(m
③施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的垂直距离应不小于表内所列数值.
施工现场的机动车道与架空线路交叉时的最小垂直距离
外电线路电压等级<1(kv
最小垂直距离(m
6.0
7.0
7.0
1~10
35
4.0
6.0
<1
1~10
35~1108.0
10220330~
50015
④对达不到②至③中规定的最小距离时,必须采取防护措施,增设屏障、遮拦、围栏或保护网,并悬挂醒目的警示标志牌。在架设防护设最小垂直距离(m)6、7施时,应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护。
⑤:③和④的防护措施均无法实现时,必须与有关部门协调,采取停电、迁移外电线或改变工程位置等措施,否则不得施工。
⑥在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中,必须采用TN-S接零保护系统。电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。专用保护零线(简称保护零线)应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏
----------------------------------------------------------------------------------第8页共29页


电保护器电源侧的零线引出。
⑦对潮湿或条件特别恶劣施工现场的电气设备必须采用保护接零。当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备应根据当地的要求作保护接零,或作保护接地,不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地。作防雷接地的电器设备,必须同时作重复接地。在只允许做保护接地的系统中,因条件限制接地有困难时,应设置操作和维修电气装置的绝缘台,并必须使操作人员不致偶然触及外物。施工现场的电力系统严禁利用大地作相线或接零线。
(2)正常情况时,下列电气设备不带电的外露导电部分,应做保护接零:
①电机、变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳;
②电气设备传动装置的金属部件;
③配电屏与控制屏的金属框架;

④电力线路的金属保护管、敷线的钢索、起重机轨道、滑升机
模板金属操作平台等;

⑤安装在电力线路杆(塔)上的开关、电容器等电气装置的金
属外壳端处设置漏电保护装置。
(3)施工现场所有用电设备、除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。
(4)施工现场内的机械设备,以及钢脚手架和正在施工的在建工程等的金属结构,当在相邻建筑物、构筑物等设施的防雷装置接闪器的保护范围以外时,应按表内规定安装防雷装置。
表中地区年均雷暴日(d)应按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005规范附录A执行。
----------------------------------------------------------------------------------第9页共29页



施工现场内机械设备及高架设施需安装防雷装置的规定地区年平均雷暴日(d≤15>15,<40≥40,<90
机械设备高度(m≥50≥32≥20
≥90及雷害特别严重地区≥12

(5)配电所(盘)或配电线路维修时,应悬挂停电标志牌。停、送电必须由专人负责。
(6)电力为400/200V的自备发电机组的排烟管道必须伸出室外。发电机组及其控制配电室内严禁存放油桶。
(7)架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。架空线必须设在专用电杆上,严禁架设在树上、脚手架上。
(8)经常过负荷的线路、易燃易爆物邻近的线路、照明线路,必须有过负荷保护。
(9)电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面2m高度至地下0.2m处,必须加设防护套管。橡皮电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑线。固定点间距应保证橡皮电缆能承受自重所带来的荷重。橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于2.5m。室内配线必须采用绝缘导线。
(10)配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;
不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其他有害介质中。不得装设在易
----------------------------------------------------------------------------------第10页共29页


受外来固体物撞击、强烈振动、液体侵溅及热源烘烤的场所,否则,须作特殊防护处理。配电箱和开关箱的金属箱体,金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须作保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。配电箱、开关箱必须防雨、防尘。配电器、开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。
(11)每台用电设备应有各自的开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁用一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。开关箱中必须装设漏电保护器。开关箱内的漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。
(12)配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。进、出线应加护套分中成束并做防水弯,导线束不得与箱体进、出口直接接触。移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。
(13)进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。对配电箱、开关箱进行检查、维修时,必须将其一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。面、侧面、后面或箱门处。进、出线应加护套分中成束并做防水弯,导线束不得与箱体进、出口直接接触。移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。
(13)进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。对配电箱、开关箱进行检查、维修时,必须将其一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。
----------------------------------------------------------------------------------第11页共29页



①送电操作顺序为:总配电箱—分配电箱—开关箱;

②停电操作顺序为:开关箱—分配电箱—总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外);

③熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。(14)施工现场中一切电动建筑机械、手持电动工具的选购、使用、检查和维修必须遵守下列规定:
①选购的电动机械、手持电动工具和用电安全装置,符合相应的国家标准、专业标准和安全技术规程,并且有产品合格证和使用说明书;

②建立和执行专人专机负责制,并定期检查和维修保养;
③保护零线的电气连接符合(7)的要求,对产生振动的设备,其保护零线的连接点不应少于2处;

④在做好保护接零的同时,还要按(8)和(11)的要求装设漏电保护器。
(15)焊接机械应放置在防雨和通风良好的地方。焊接现场不准堆放易燃易爆物品。交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度应不大于5m,进线处必须设置防护罩,使用焊接机械必须按规定穿戴防护用品,对发电机式直接弧焊机的换向器,应经常检查和维护。
(16)在坑洞内作业、夜间施工或自然采光差的场所,作业厂房、料具堆放场、道路、仓库、办公室、食堂、宿舍等,应设一般照明、局部照明或混用照明。在一个工作场所内,不得只装设局部照明。停电后,操作人员需要及时撤离现场的特殊工程,必须自备电源应急照明。对有爆炸和火灾危险的场所,必须按危险场所等级选择相应的照明器;
照明器具和器材的
----------------------------------------------------------------------------------第12页共29页



质量均符合有关标准、规范的规定,不得使用绝缘老化或破损的器具和器材。
(17)一般场所宜选用额定电压为220V的照明器。对下列特殊场所应使用安全电压照明器;

①地下室工程,有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.4m等场所的照明,电源电压应不大于36V;

②在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V;
③在特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。照明变压器必须使用双绕组型,严禁使用自耦变压器。六、机械使用中的安全监理要点
(1)严禁拆除机械设备上的自动控制机构、力矩限位器等安全装置,以及监测、指示、仪表、警报器等自动报警、信号装置,其调试和故障的排除应由专业人员负责进行。新购或经过大修、改装和拆卸后重新安装的机械设备,必须按原厂说明书的要求测试和试运转。处在运行和运转中的机械严禁对其进行维修、保养或调试等作业。
(2)机械设备的操作人员必须身体健康,并经过专业培训考试合格,在取得有关部门颁发的操作证或驾驶执照、司炉证、特殊工种操作证后,方可独立操作。学徒必须在师傅的指导下进行操作。高空作业必须系安全带。严禁从高处往下投掷物件。现场施工负责人应为机械作业提供道路、水电、临时机棚或停机场地等必须的条件,并消除对机械作业有妨碍作业或不安全因素。夜间作业必须设置有充足的照明。
(3)在有妨碍机械安全和人身健康场所作业时,机械设备应采取相应的
----------------------------------------------------------------------------------第13页共29页



安全措施。操作人员必须配备适用的安全防护用品,并严格贯彻执行《中华人民共和国环境保护法(试行)》。
(4)配电所、乙炔站、氧气站、空压机房、锅炉房等场所应按消防规定的要求设置各种防火消防器材及工具,其周围不得堆放物品。98kPa以上工作压力的低压蒸汽锅炉,应按规定向当地劳动部门办理锅炉设备的登记手续,取得登记证后,方准使用。低压蒸汽锅炉运行中,不得用管子或铁棍橇动各种阀门,并严禁在炉体上进行捻缝、焊接、锤击以及拧紧入孔、手孔螺帽等修理工作。
(5)电气设备每个接地点应以单独的接地线与接地干线相连接。严禁在一个接地线中串接几个接地点。在低压线路装置中,严禁利用大地作零线供电。不得借用机械本身金属结构作工作零线。严禁带电作业或采用预约停送电时间的方式进行电气检修。检修电气设备前必须切断电源并在电源开关上挂“禁止合闸有人工作”的警告牌。警告牌的挂、取应有专人负责。发生人身触电时,应立即切断电源,然后对触电者作紧急救护。严禁在未切断电源之前与触电者接触。
(6)移动式机械的电源导线(或临时电源)必须采用绝缘良好的橡皮护套铜芯软电缆(俗称橡皮软线),其中必须有一根专用的接地(接零)线。电源导线不得直接绑扎在金属架上。
(7)土石方机械施工区内有地下电缆和排水管道时,必须查明走向,用明显记号标示,严禁在离电缆1m距离以内作业。配合土石方机械作业的清底、平地、修坡等人员,应在机械的回转半径以外工作,如必须在回转半径内工作时,必须停止机械回转,并制动好后方可作业。机上、机下
----------------------------------------------------------------------------------第14页共29页



人员随时取得密切联系,确保安全生产。
(8)挖掘机行走时,主动轮应在后面,臂杆与履带平行,制动住回转机构,铲斗离地面1m左右。上下坡道不得超过本机允许最大坡度,下坡用慢速行驶,严禁在坡道上变速和空挡滑行。
(8)铲运机在坡道上不得进行保修作业,在陡坡上严禁转弯、倒车和停车。在坡上熄火时应将铲斗落地,制动牢靠后,再行启动。铲运机非作业行驶时,铲斗必须用锁锁紧链条,挂牢在运输行驶位置上。机上任何部位均不得载人或装载易燃及爆炸等物品。
(9)自卸汽车卸料时,车厢上空和附近应无障碍物,向基础坑等地卸料时,必须和坑边保持安全距离,防止塌方翻车。严禁在斜坡侧向倾卸。自卸汽车卸料后,车厢必须及时复位,不得在倾卸情况下行驶。严禁在车厢内载人。
(10)拖车组(全挂、半挂)上下坡道时,均应提前换挡,避免中途换挡和紧急制动。严禁下坡脱挡滑行。
(11)油罐车内燃机的气化器和排气管不得有回火。排气管必须安装在车辆前方。不得穿有钉子的鞋子上下油罐车,不得在油罐车附近抽烟。油罐车停放时必须原离火源。雷雨时不得停放在大树或高压线下方。油罐车车上所有电器装置,必须绝缘良好,不得有火花产生。车用工作照明均须安装安全灯。
(12)潜水泵放入水中,或提出水面,应先切断电源,严禁拉拽电缆或出水管。
(13)混凝土振捣器操作人员必须穿戴绝缘胶鞋和绝缘手套。(14)钢筋冷拉机冷拉场地在两端的锚外侧设置警戒区,装设防护栏杆及
----------------------------------------------------------------------------------第15页共29页


警告标志。严禁无关人员在此停留。操作人员在作业时必须离开钢筋至少2m以外。
(15)木工机械工作场所应备有齐全可靠的消防器材。严禁在工作场所吸烟和有其他烟火,并不得存放油、棉纱等易燃品。木工带锯机作业时,操作人员应站在带锯机的两侧,载木跑车开动后,行程范围内的轨道周围不准站人。
(16)卷板机被刨木料的厚度小于30mm、长度小于400mm时,应用压板或压棍推进。厚度在15mm、长度在250mm以下的木料,不得在平刨上加工。
(17)电弧焊接时,焊接和配合人员必须采取防止触电、高空坠落、瓦斯中毒和火灾等事故的安全措施。严禁在运行中的压力管道、装有易燃易爆物品的容器和受力构件上进行焊接和切割。严禁在运行中的压力管道、装有易燃易爆物品的容器和受力构件上进行焊接和切割。焊接铜、铝、锌、锡、铅等有色金属时,必须在通风良好的地方进行,焊接人员应戴防毒面具或呼吸滤清器。在容器内施焊时,必须采取以下措施:容器上必须有进、出风口,并设置通风设备;
容器内的照明电压不得超过12V,焊接时必须有人在场监护,严禁在已喷涂过油漆或塑料的容器内焊接。高空焊接或切除时,必须挂好安全带,焊件周围和下方应采取防火措施,并有专人监护。(18)电焊线通过道路时,必须架空或穿入防护管内埋设在地下,如通过轨道时,必须从轨道下面穿过。电弧焊接地线及手把线都不得搭在易燃、易爆和带有热源的物品上,接地线不得接在管道、机床设备和建筑物金属构架或轨道上,接地电阻不大于4Ω。电弧焊施现场的10m范围内,不得堆放氧气瓶、乙炔发生器、木材等易燃物。
----------------------------------------------------------------------------------第16页共29页



(19)电石的贮存地点必须干燥,通风良好,室内不得有明火或敷设水管、水箱。电石桶应密封,桶上必须标明“电石桶”和“严禁用水灭火”等字样。如电石有轻微受潮时,应轻轻取出电石,不得倾倒。电石起火时必须用干砂或二氧化碳灭火器。不得用泡沫、四氯化碳灭火器或水灭火。电石粒末应在露天销毁。
(24)气焊严禁使用未安装减压器的氧气进行作业。七、施工现场安全用电措施:
电气专业监理工程师应把施工用电安全监理作为自己的一项监理
工作内容,严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》、《建设工程施工现场供用电安全规范》《建筑施工安全检查标准》及其它现行国家和行业有关标准要求本工程的所有承建商严格实施。1.施工用电安全监理措施:
专业监理工程师要求临时用电设备在5台及5台以上或设备总容
量在50kW及50kW以上的承建商及时编制、申报临时用电施工组织设计。专业监理工程师应认真审核。临时用电施工组织设计应详细,至少包括以下内容:
①施工用电设备清单,列明设备的型号、规格、数量、额定功率、电压、相数等。
②详细的施工用电负荷计算书。
③配电箱、开关箱、开关(含漏电开关)、电缆电线的选择原则。④完善的配电系统图、配电设备平面布置图。⑤线路敷设方式及安全防护措施。⑥防雷及接地保护设计。
----------------------------------------------------------------------------------第17页共29页



⑦安全用电及技术管理措施。
2.采取定期检查与不定期巡查的方式对承建商的施工临时用电进行检查:
发现问题及时以监理工程师通知单的形式要求存在问题的承建
商进行整改。若存在严重的用电安全隐患则提请项目总监理工程师发停工令要求承建商停工整顿,防止发生用电事故。3.施工用电安全要求:
安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成。电工等级应
同工程的难易程度和技术复杂性相适应。
在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN—S
系统。
电气设备的金属外壳必须与专用保护接地PE线连接。专用保护接
地PE线(简称保护PE线)应由变压器工作接地线引出。
作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地。施工现场的电力系统严禁利用大地作相线或零线。
正常情况时,下列电气设备不带电的外露导电部分,应与保护PE线连接:
①电机、变压器、电器、照明器具、手持电动工具的外壳;
②电气设备传动装置的金属部件;
③配电屏与控制屏的金属框架;

④室内、外配电装置的金属框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门;

⑤电力线路的金属保护管、敷线的钢索等。施工现场所有的用
----------------------------------------------------------------------------------第18页共29页



电设备,除与保护PE线连接外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。电气设备每个接地点应以单独的接地线与接地干线相连接。严禁在一个接地线中串接几个接地点。
配电屏(盘)或配电线路维修时,应悬挂停电标志牌。停、送电必须由专人负责。架空线必须设在专用电杆上,严禁架
设在树木、脚手架上。
电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机
械损伤和介质腐蚀。电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处,必须加设保护套管。
橡皮电缆架空敷设时,应沿墙或电杆设置,并用绝缘子固定,严
禁使用金属裸线作绑线。固定点间距应保证橡皮电缆能承受自重所带来的荷重。
橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于2.5m.室内配线必须采用绝缘
导线。
配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。
配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不
应带电金属底座、外壳等必须与保护PE线连接。保护PE线应通过接线端子板连接。
配电箱、开关箱必须防雨、防尘。配电箱、开关箱内的电器必须
可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。
每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制,
严禁用同一开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。
----------------------------------------------------------------------------------第19页共29页



配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中
心点与地面的垂直距离应为1.4-1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8-1.6m。
开关箱中必须装设漏电保护器。开关箱内的漏电保护器的额定漏
电动作电流应不大30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s.使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其漏电保护动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s.配电箱、开关箱中导线的进口线和出口线应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。进、出线应加护套分路成束并做防水弯,导线束不得与箱体进、出口直接接触。移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡胶绝缘电缆。
进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。
对配电箱、开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电
源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业:①送电操作顺序为:总配电箱—分配电箱—开关箱;

②停电操作顺序为:开关箱—分配电箱—总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外)。严禁带电作业或采用预约停送电时间的方式进行电气检修。检修电气设备前必须切断电源并在电源开关上挂“禁止合闸有人工作”的警告牌。警告牌的挂、取应有专人负责。熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。
施工现场中一切电动建筑机械和手持电动工具的选购、使用、检查和维修必须遵守下列规定:
①选购的电动建筑机械、手持电动工具和用电安全装置,
符合相应的国家标准、专业标准和安全技术规程,并且有产品合格证和使
----------------------------------------------------------------------------------第20页共29页



用说明书;

②建立和执行专人专机负责制,并定期检查和维修保养;
③保护PE线的电气连接必须符合要求,对产生振动的设备
其保护PE线的连接点不少于两处;

④在做好与保护PE线连接的同时,还应按要求装设漏电保护器。移动式机械的电源线(或临时电源)必须采用绝缘良好的橡皮护套软电缆(俗称橡皮电缆)其中必须有一根专用的接地线。电源线不得直接绑扎在金属架上。夜间作业必须设置有充足的照明。需要夜间工作的塔式起重机,应设置正对工作面的投光灯。塔身高于30m时,应在塔顶和臂架端部装设防撞红色信号灯。外用电梯轿箱内、外均应安装紧急停止开关。外用电梯轿箱所经过的楼层应设置有机械或电气连锁装置的防护门或栅栏。每日工作前必须对外用电梯和升降机的行程开关、限位开关、紧急停止开关、驱动机构和制动器等进行空载检查,正常后方可使用。检查时必须有防坠落的措施。焊接机械应放置在防雨和通风良好的地方。焊接现场不准堆放易燃易爆物品。交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度应不大于5m,进线处必须设置防护罩。使用焊接机械必须按规定穿戴防护用品,对发电机式直流弧焊机的换向器,应经常检查和维护。照明变压器必须使用双绕组型,严禁使用自耦变压器。一般场所宜选用额定电压为220V的照明器。
对下列特殊场所应使用安全电压照明器:
①地下室,有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.4m,场所的照明,电源电压应不大于36V;

②在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于
----------------------------------------------------------------------------------第21页共29页



24V;

③在特别潮湿的场所、导电良好的地面工作的照明电源电压不得大于12V.发电机组电源应与外电线路电源联锁,严禁并列运行。我们在平时检查过程中,经常发现以下施工临时用电常见的七大问题:
1.临时用电达到5台或总容量达到50kw编制的临时用电施工组
织设计与现场不符合。
2.同一电网内,同时采用保护零线和保护接地。
3.保护零线重复接地少于三处(始端,中间,末端),每出接地
装置的接地电阻大于10欧姆。
4.总配电箱漏电保护器未达到选漏电动作电流值300~1000mA;

分配电箱未达到100~200mA;
开关箱大于30mA.额定漏电动作时间大于0.1s。
5.自动空气断路器简称空气开关,用做隔离开关。
6.使用木质电箱和金属外壳木质底版,配电箱未标明其名称,用
途,无配琐。
7.保护零线的截面大于工作零线的截面。
为此,我们针对这些常见问题,重新编制了施工临时用电技术交底:八、施工临时用电技术交底
(一)施工现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的要求,特别注意如下五个方面:
1.施工现场临时用电必须有施工组织设计,并经审批。2.装﹑维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,并做好记
录,电工必须有电工操作证。
----------------------------------------------------------------------------------第22页共29页



3.电缆必须使用五芯电缆线。电缆干线应采用埋地或架空敷设,
严禁沿地面明设,并应避免机械损失和介质腐蚀。架空线必须设在专用电杆上,严禁架设在树木﹑脚手架上。
4.电力线路必须采用TN-S接零保护系统,保护零线的设置必须
符合技术规范。
5.配电箱必须符合“三级配电两级保护”和“一机﹑一闸﹑一
箱”的要求,同时必须装设漏电保护器。
6.工现场临时用电必须经过监理人员组织验收,并由监理人员
签发准许使用意见。
(二)施工现场临时用电安全监理工作主要内容:

1.检查施工现场临时用电是否按相关程序组织验收。2.检查施工现场临时用电是否符合《施工现场临时用电安全技
术规范》(JGJ46-2005)的要求。
3.发现重大安全隐患,提出停工整改要求,并现场监督施工单
位落实整改。
根据以上三点要求,我们在现场监理检查过程中,按照规范我们自己内部编制的TN-S系统线路示意图:

----------------------------------------------------------------------------------第23页共29页




通过这份TN-S系统接线图,再加上我们现场针对实物讲评,能取的在较短时间内,使施工现场负责人,施工现场专职安全员,施工现场电工负责人对什么是TN-S系统,什么是三级保护两级配电等等一些问题,能够有个清晰的认识。也使得我们的监理工作达到比预期还要好的效果。
人工挖孔桩施工安全监理实施细则
一、工程概况
工程开挖深度15~32m,既属于危险性较大的分部分项工程。也属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位须组织专项方案专家论证会。专项方案经论证后,专家组必须提交论证报告。施工单位应当根据论证报告修改完善专项方案,并经施工单位技术负责人、项目总监、建设单位项目负责人签字后,方可组织实施。二、安全监理人员及职责(一)安全监理人员1.总监:吴明祝
2.专业监理工程师:周松庭(二)总监的职责
----------------------------------------------------------------------------------第24页共29页



序号1234
职责
按项目监理规划和安全监理实施细则实施安全监理
按规定对人工挖孔桩专项施工方案是否符合工程建设强制性标准进行审核、批准
对人工挖孔桩工程按规定组织验收
对危及工程和人员安全的作业,及时发出停工(停用)指令的按规定审查施工企业资质(含专业承包、劳务分包)和安全生产
5许可证,“三类人员”考核合格证书,特种作业人员操作资格证的
678
要求安全监理资料与施工现场安全生产状况相符合对项目监理部发出的整改通知书,跟踪整改落实情况的施工企业对项目监理部发出的整改通知书拒不整改,能及时向有关主管部门报告
对上一级建设行政主管部门安全生产检查中被发出执法建议书或
9
停工整改通知书高度重视,且跟踪落实
按规定审核施工企业安全生产保证体系、安全生产责任制、各项10
规章制度和安全监管机构建立及人员配备情况11对现场专业监理工程师明确安全管理岗位职责12未按规定及时实施阶段安全评价的13
人工挖孔桩工程因施工安全原因被建设行政主管部门或安监站责令整改后未督促落实整改措施,并反馈整改情况的
----------------------------------------------------------------------------------第25页共29页


14对变更后的专项施工方案进行审核、批准的15按规定审核施工企业应急救援预案
16按规定使用《重庆市建筑施工安全管理资料统一用表》17按时提交监理周报(月报)、如实反映工地现场情况(三)专业监理工程师的职责序号1
行审查和向总监理工程师报告2
施工企业对项目监理机构发出的整改通知书拒不整改,能及时向总监理工程师报告
按规定监督施工企业按照专项施工方案组织施工,能及时制止违规施3工作业
职责
按规定对人工挖孔桩专项施工方案是否符合工程建设强制性标准进
4对人工挖孔桩工程进行旁站、巡查,并做好安全检查记录5按规定核查施人工挖孔桩的验收手续
督促施工企业按规定和标准定期对施工现场进行检查和对存在问题6
作出处理的
未按规定检查人工挖孔桩安全标志和安全防护措施是否符合强制性7
标准要求
8及时参加阶段安全评价一、监理依据
----------------------------------------------------------------------------------第26页共29页



1.《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)
2.建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)
3.重庆市建设厅《关于限制使用人工挖孔灌注桩的通知》(重庆市建管字文件
4.市建委《关于人工挖孔灌注桩审查办法的通知》
5.《建筑地基基础施工及验收规程》(DBJ15-201-91)“附录总-1:人工挖孔桩灌注桩施工及安全规定”四、安全监理要点1.施工安全管理的必要文件
(1)人工挖孔灌注桩施工图文件应由符合资格的施工图文件审查单位进行审查,审查意见应符合重庆市建设厅《关于限制使用人工挖孔灌注桩的通知》
(2)专项方案、安全应急预案。专项方案必须执行《建筑地基基础施工及验收规程》(DBJ15-201-91)“附录总-1:人工挖孔灌注桩施工及安全规定。
(3)反映地质情况的钻探资料。(4)工程监理单位专项监理方案。
----------------------------------------------------------------------------------第27页共29页


(5)人工挖孔桩专业分包合同和总承包单位与专业分包单位的安全生产责任协议。
2.施工现场安全管理资料
(1)人工挖孔桩施工作业人员的名册表、健康检查证明、施工安全培训教育安全技术交底、作业班组班前安全活动记录等有关资料。(2)人工挖孔桩安全操作规程。
(3)每天开工前每孔井的井下气体检测、试验记录
(4)每节护壁混凝土模板拆除前和持力层扩底前有鉴定验收手续。3.施工现场
(1)施工现场所有设备、设施、安全装置、工具以及劳保用品确保完好和安全使用。如:井口上的提升装置、孔内上下的爬梯、半圆形防护罩,配电箱及电缆和井下照明灯的安全电压、抽水和送风设备、用于井下气体检测及试验用的仪器和小动物活体,劳动防护用品如:安全帽、绝缘胶鞋、防尘口罩、防毒面罩等。
(2)当桩间少于规定净距时的间隔开挖及排桩跳挖的最小施工净距。(3)桩孔第一节孔圈护壁应高出现场地面。
(4)暂停施工的桩孔,加盖板封闭孔口,并加围栏围蔽。
----------------------------------------------------------------------------------第28页共29页



(5)挖出的土石方应及时运走,孔口四周2m范围内不得堆放余泥杂物;
当有机动车辆通过或重型机械作业时,以防挤压塌孔,应暂停孔内作业。(6)灌注桩身混凝土时,相邻10m范围内的挖孔作业应停止,并不得在孔内留人。
5.施工过程的安全要点
(1)人员下井前井下气体必须经检测合格,并提前送风15分钟。(2)严禁井下抽水人员同时作业。
(3)发现局部沙层开挖深度不能大于30厘米。(4)发现流沙必须立即停止施工作业。
(5)发现井下人员中毒施救人员必须配备防毒器具才允许下井救人。

----------------------------------------------------------------------------------第29页共29页


推荐访问:作业 实施细则 监理 施工现场有限空间作业安全监理实施细则 施工现场有限空间作业安全监理实施细则 施工现场有限空间作业安全措施

版权所有:力信秘书网 2015-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[力信秘书网]所有资源完全免费共享

Powered by 力信秘书网 © All Rights Reserved.。备案号:闽ICP备15025815号-1