当前位置:力信秘书网>范文大全 > 公文范文 > 浙江省c级有序用电方案7篇

浙江省c级有序用电方案7篇

时间:2022-08-27 08:15:06 公文范文 来源:网友投稿

浙江省c级有序用电方案7篇浙江省c级有序用电方案 杭州高新区(滨江)局部区域有序用电方案(征求意见稿) 为进一步做好2021年电力迎峰度夏(冬)有序用电工作,切实保障民生、重要用户、重下面是小编为大家整理的浙江省c级有序用电方案7篇,供大家参考。

浙江省c级有序用电方案7篇

篇一:浙江省c级有序用电方案

高新区(滨江)局部区域有序用电方案 (征求意见稿)

 为进一步做好 2021 年电力迎峰度夏(冬)有序用电工作,切实保障民生、重要用户、重点企业生活生产用电,做到提前准备、科学调度,确保供用电秩序平稳,实现经济平稳快速发展和社会和谐稳定,根据省发展改革委《关于开展 2021 年有序用电方案编制工作的通知》和杭州市发展改革委《关于做好 2021 年全市有序用电和电力需求响应工作的通知》精神,结合我区实际,特制定本方案。请各部门做好局部区域的分层、分级有序用电方案,层层落实责任,建立政企合署办公的联动机制。具体内容如下:

 一、涉及区域 长河街道、西兴街道、浦沿街道局部供用电紧张区域。目前全区预期可能重载线路 33 条,供用电普遍紧张,其中长河街道、西兴街道局部区域供电紧张尤为突出。

 二、工作原则 (一)确保安全原则。严格遵循“有多少、供多少,缺多少、限多少”的原则,科学合理调度,确保电网经济、安全、稳定运行。

 (二)确保重点原则。确保城乡居民的生活用电,党政重要机关、部队、金融机构、医院和学校等重要单位的工作用电,重要政治、经济、文化活动用电,城市基础设施正常运行用电以及重点企业的生产用电。

 三、具体措施

 1、针对供电紧张的变电站及 10 千伏供电线路情况,实施局部区域有序用电。

 2、当 10 千伏供电线路负荷达到 85%,区有序用电办启动对应线路专变供电单位的 A 级错避峰方案,收到通知单位按照每天实际参考负荷压减 15%用电负荷。

 3、当 10 千伏供电线路负荷达到 90%及以上,区有序用电办启动对应线路专变供电单位的 B 级错避峰方案,收到通知单位按照每天实际参考负荷压减 30%用电负荷。

 4、当 10 千伏供电线路负荷达到 95%及以上,区有序用电办启动对应线路专变供电单位的 C 级错避峰方案,收到通知单位按照每天实际参考负荷压减 50%用电负荷,并做好拉限电准备工作。

 5、在错避峰措施无法有效缓解电网供电压力时,按照 2021 年重点区域有序用电用户清单,经区有序用电办同意,按照超电网供电能力拉电序位表实施停电工作。对于清单外供电线路突发超重载,经错避峰措施无法有效缓解电网供电压力的,由国网杭州供电公司滨江供电分公司提供停电用户清单及停电序位表,经区有序用电办同意,实施停电工作。

 6、当 10 千伏供电线路负荷恢复稳定后,区有序用电办通知取消局部区域有序用电错避峰措施。

 四、相关要求 1、涉及区域的属地镇街、平台会同供电部门成立有序用电专项工作小组,具体负责实施本次有序用电工作。

 2、属地镇街有序用电专项工作小组做好每日负荷监控工作,

 建立专变用户群,实施监控负荷,及时电话(微信)通知用户;

 3、属地镇街有序用电专项工作小组每日不定期对执行情况开展现场检查,对于现场执行不到位且劝阻无果的用户报区有序用电办,区有序用电办将通过负荷控制终端进行限制并延长其执行时间,具体情况将每日进行通报;

  4、所涉及辖区内各企事业单位、商业综合体、写字楼等单,夏季空调控制温度不低于 26℃,冬季空调温度不高于 20℃。

 5、区有序用电办做好这次有序用电涉及乡镇、街道和企业的告知对接工作。

  6、当局部电力缺口超过最大可错避峰负荷时,启动应急限电的措施。针对局部区域外来人口集聚,家庭小作坊、个体小企业点多面广、位置分散、难以监控的情况,要充分落实 村(社区)一级有序用电责任,建立“区—镇(街道、开发区)—村(社区)”的三级联动机制,确保有序用电可控、在控、 能控。

 7、本工作通知的解释权为区有序用电管理领导小组办公室。

 附件 1:2021 年重点区域有序用电用户清单

 附件 1:

  重点区域有序用电用户清单

 错避峰 A 级 序号 线路 户号 户名 地址 容量/kVA 1 之高 6280 线

 杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江三社区江南大道信诚路口 15400 2 江诺 6296 线

 杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江三社区江南大道信诚路口 15400 3 盎然 8096 线

 杭州联安物业管理有限公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区春晓路以西江汉路以南滨兴路以北 5700 4 齐飞 8101 线

 绿城物业服务集团有限公司杭州第一分公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区江汉路与月明路交叉口倾城之恋 1000 5 海康 9712 线

 杭州聚光科技园有限公司 浙江省杭州市滨江区西兴街道共联社区阡陌路 459 号 13800 6 海康 9712 线

 正泰量测技术股份有限公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区月明路 560 号 4800 7 海康 9712 线

 杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司 浙江省杭州市滨江区西兴街道星民村社区阡陌路 5600 8 威视 9729 线

 杭州聚光科技园有限公司 浙江省杭州市滨江区西兴街道共联社区阡陌路 459 号 13800 9 威视 9729 线

 杭州迪普科技股份有限公司 杭州市滨江区西兴街道丹枫社区通和路 68 号中财大厦 6 楼 1200 10 神兴 8474 线

 杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心 江省杭州市滨江区西兴街道星民村社区十甲路十甲路西 中兴路南 1000 11 神兴 8474 线

 浙江吉利控股集团有限公司 浙江省杭州市滨江区西兴街道共联社区江陵路 1760 号 5000

 12 兴美 8471 线

 华信咨询设计研究院有限公司 杭州市滨江区长河街道江一社区春波路 999号(春波路与江晖路交叉口) 6400 13 兴美 8471 线

 杭州民生滨江制药有限公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区滨安路滨安路 658 号 2 幢 3830 14 府丹 9727 线

 杭州楼友资产管理有限公司 浙江省杭州市滨江区西兴街道星民村社区滨盛路与江陵路交叉口 6600 15 府丹 9727 线

 杭州名流物业管理有限公司 浙江省杭州市滨江区西兴街道星民社区江陵路 2028 号星耀城 1 期 3600 16 阡府 9713 线

 浙江广厦物业管理有限公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区江晖路江晖路与秋水路交叉口西南面 3000 17 江解 7241 线

 杭州海康威视数字技术股份有限公司 浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路与江晖路交叉口 16200 18 江解 7241 线

 杭州万福物业服务有限公司 杭州市滨江区襄七房社区滨康路 228号万福中心 B 座 7000 19 虹码 7253 线

 杭州海康威视数字技术股份有限公司 浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路与江晖路交叉口 16200 20 虹码 7253 线

 杭州万福物业服务有限公司 杭州市滨江区襄七房社区滨康路 228号万福中心 B 座 7000 21 中南 8983 线

 易思维(杭州)科技有限公司 杭州市滨江区长河街道江二社区江南大道1088 号 2850 22 中南 8983 线

 上海隧道工程有限公司 浙江省杭州市滨江区长河街道长河社区长河路第六空间北 1000 23 印城 8985 线

 绿城物业服务集团有限公司杭州第二分公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区一号路春江时代小区 1260 24 网通 8987 线

 中国联合网络通信有限公司浙江省分公司 浙江省杭州市滨江区长河街道长河社区滨盛路 2000 号 15200 25 百合 8989 线

 浙江东冠资产管理有限公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区新月路消防大队东侧 6000

 26 百合 8989 线

 杭州名流物业管理有限公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区江汉路 1250 27 省通 8991 线

 浙江玖维客信息技术有限公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区江陵路以西丹枫路以北 3250 28 意环 8993 线

 杭州第六空间大都会家居发展有限公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区 03 省道南网商路西 2000 29 意环 8993 线

 杭州第六空间大都会家居发展有限公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区江边老码头路 147-1 号 8110 30 江高 8995 线

 新华三技术有限公司 浙江省杭州市滨江区长河街道晶都社区滨安路东南(滨安路与长河路交叉口) 23900 31 江双 8997 线

 汉氏物业服务(杭州)有限责任公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区滨盛路滨盛路与江晖路交叉口 4000 32 阳科 8999 线

 浙江正泰太阳能科技有限公司 浙江省杭州市滨江区浦沿街道联庄社区滨文路 1335 号 17000 33 江华 9001 线

 杭州华为企业通信技术有限公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区江虹路 410 号 37991 34 江消 9003 线

 浙江歌山品悦旅业有限公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区江虹路以西,规划支路以南 3600 35 江消 9003 线

 杭州嘉腾房地产开发有限公司第一分公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区江虹路江南大道交叉口 2500 36 四桥 9015 线

 杭州第六空间大都会家居发展有限公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区 03 省道南网商路西 2000 37 江信 9013 线

 中国电信股份有限公司杭州分公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区春波路 1288 号 24000 38 一城 9011 线

 浙江开元物业管理股份有限公司杭州滨江分公司 杭州市滨江区中兴社区滨盛路江汉路钱龙大厦 1 楼 1600 39 一城 9011 线

 汉氏物业服务(杭州)有限责任公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区滨盛路滨盛路与江晖路交叉口 4000

 40 联讯 9009 线

 中国联合网络通信有限公司杭州市分公司 浙江省杭州市滨江区浦沿街道联庄社区滨安路 1336 号 20200 41 红旗 9007 线

 杭州第六空间大都会家居发展有限公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区江边老码头路 147-1 号 8200 42 红旗 9007 线

 杭州第六空间大都会家居发展有限公司 浙江省杭州市滨江区长河街道长河社区长河路 8841 43 滨防 9005 线

 浙江歌山品悦旅业有限公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区江虹路以西,规划支路以南 3600 44 滨防 9005 线

 杭州嘉腾房地产开发有限公司第一分公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区江虹路江南大道交叉口 2500 45 滨法 8992 线

 杭州楼友资产管理有限公司 浙江省杭州市滨江区西兴街道星民村社区滨盛路与江陵路交叉口 6600 46 滨法 8992 线

 杭州名流物业管理有限公司 浙江省杭州市滨江区西兴街道星民社区江陵路 2028 号星耀城 1 期 3600 47 紫薇 8990 线

 浙江东冠资产管理有限公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区新月路消防大队东侧 6000 48 海威 8988 线

 中国杭州低碳科技馆 杭州市滨江区中兴社区江汉路 1888 号 4000 49 春时 8986 线

 绿城物业服务集团有限公司杭州第二分公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区一号路春江时代小区 1260 50 春时 8986 线

 绿城物业服务集团有限公司杭州第一分公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区一号路春江时代小区(南区) 1260 错避峰 B 级 序号 线路 户号 户名 地址 容量/kVA 1 之高 6280 线

 杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江三社区江南大道信诚路口 15400 2 江诺 6296 线

 杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江三社区江南大道信诚路口 15400

 3 盎然 8096 线

 杭州联安物业管理有限公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区春晓路以西江汉路以南滨兴路以北 5700 4 盎然 8096 线

 杭州联安物业管理有限公司 浙江省杭州市滨江区西兴街道江一社区春晓路以西江南路以南滨兴路以北 8200 5 齐飞 8101 线

 杭州联安物业管理有限公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区春晓路以西江汉路以南滨兴路以北 5700 6 齐飞 8101 线

 杭州联安物业管理有限公司 浙江省杭州市滨江区西兴街道江一社区春晓路以西江南路以南滨兴路以北 8200 7 齐飞 8101 线

 绿城物业服务集团有限公司杭州第一分公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区江汉路与月明路交叉口倾城之恋 1000 8 海康 9712 线

 杭州聚光科技园有限公司 浙江省杭州市滨江区西兴街道共联社区阡陌路 459 号 13800 9 海康 9712 线

 正泰量测技术股份有限公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区月明路 560 号 4800 10 海康 9712 线

 杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司 浙江省杭州市滨江区西兴街道星民村社区阡陌路 5600 11 威视 9729 线

 杭州聚光科技园有限公司 浙江省杭州市滨江区西兴街道共联社区阡陌路 459 号 13800 12 威视 9729 线

 杭州迪普科技股份有限公司 杭州市滨江区西兴街道丹枫社区通和路 68 号中财大厦 6 楼 1200 13 威视 9729 线

 杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司 浙江省杭州市滨江区西兴街道共联社区阡陌路阡陌路与伊甸园路交叉口 800 14 威视 9729 线

 杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司 浙江省杭州市滨江区西兴街道星民村社区阡陌路 5600

 15 神兴 8474 线

 杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心 江省杭州市滨江区西兴街道星民村社区十甲路十甲路西 中兴路南 1000 16 神兴 8474 线

 浙江吉利控股集团有限公司 浙江省杭州市滨江区西兴街道共联社区江陵路 1760 号 5000 17 兴美 8471 线

 华信咨询设计研究院有限公司 杭州市滨江区长河街道江一社区春波路 999 号(春波路与江晖路交叉口) 6400 18 兴美 8471 线

 浙江玖维客信息技术有限公司 杭州市滨江区长河街道江一社区...

篇二:浙江省c级有序用电方案

 安徽省电力公司有序用电管理办法试行

 第一章

 总

 则 第一条

  为进一步加强和规范有序用电管理工作确保电力供应平稳有序最大限度地满足社会用电需求根据《中华人民共和国电力法》 、 《电网调度管理条例》 、 《电力供应与使用条例》等法律法规遵照国家电网公司《有序用电管理办法》的指导精神制定本办法。

 第二条

  本办法适用于安徽省电力公司及所辖各市县供电公司。

  第三条

  有序用电是指在各级政府的领导下针对可预知的电力供应不足的情况 通过行政、经济、技术等手段 强化用电管理优化电力资源配置维护平稳的供用电秩序将电力供需矛盾给社会带来的不利影响降至最低程度的管理活动。

 第四条

  有序用电工作应将电网安全放在首位优化有序用电方案确保居民生活、农业生产、重点客户用电根据国家产业政策按照先错峰、后避峰、再限电、最后拉路的顺序安排有序用电。

 第二章

 职责与分工 第五条

  省电力公司营销部为有序用电工作的归口管理部门主要职责是配合政府制定全省有序用电政策制定省公司相关工作制度协调相关部室落实有序用电方案和措施负责向政府主管部门沟通汇报工作情况指导、监督检查各市公司有序用电管理工作。

  2 第六条

  各市县供电公司要积极推动政府成立相应的有序用电的领导组织。

 第七条

  各市县供电公司要成立由公司领导、有关部门负责人组成的有序用电工作领导小组。

 有序用电工作领导小组下设办公室挂靠营销部成员由公司各相关部门人员组成。

 第八条

  省公司的主要职责 1.贯彻政府政策法规落实国家电网公司有关制度和办法。

 2.做好全省有序用电方案的编制和报批工作。

 3.密切跟踪、动态掌握全省电力供需形势并及时汇报政府配合政府做好有序用电信息发布工作。

 4.积极配合政府开展有序用电督查工作。

 5.指导、协调、监督和考核各市公司开展有序用电工作。

 第九条

  市公司的主要职责 1.贯彻政府政策法规落实国家电网公司及省公司颁布的有关制度和办法。

 2.做好本地有序用电措施的准备、落实及预案的编制和报批工作。

 3.建立健全有序用电工作制度和工作流程认真组织、合理配置人力物力科学有效实施有序用电预案。

 4.加强负荷管理系统建设和运行维护管理完善和规范应用功能不断提高系统的实用化运行水平。

 5.密切跟踪、动态掌握本地电力供需形势并及时汇报政府

  3 配合政府做好有序用电信息发布工作。

 6.积极配合政府开展有序用电督查工作。

 7.做好有序用电统计分析和总结工作。

 8.指导、协调、监督和考核所辖县公司开展有序用电工作。

 第三章 负荷管理系统

 第十条

  电力负荷管理系统是做好负荷预测、负荷控制、错峰和避峰的有效技术手段。

 各市供电公司要不断提高负荷管理系统可监视和可控制负荷的比例 充分发挥电力负荷管理系统在有序用电工作中的长效作用。

 第十一条

  电力负荷管理系统的负荷监测面 应达到本地区电网用电负荷的 70%以上 其负荷控制能力应达到电网用电负荷的 10%以上。

 第十二条

  在编制和实施有序用电预案时 各单位应充分发挥负荷管理系统的监视与控制功能最大限度减少拉电影响。

 第四章

 有序用电预案编制 第十三条

  有序用电预案编制原则 1.供需平衡、留有裕度。

 2.统筹兼顾、有保有限。

 3.节能降耗、移峰填谷。

 4.先错峰、后避峰、再限电最后拉路。

 第十四条

  有序用电预案应根据有序用电预警等级予以制定预警等级按电力缺口与当期最大电力需求占比大小划分 分为以下四

  4 个等级Ⅰ级特别严重红色、20%以上 Ⅱ级严重橙色、15%20% Ⅲ级较重黄色、10%15% Ⅳ级一般蓝色、10%以内 。

 第十五条

  省公司根据全年电力供需形势分析与预测结果制定年度有序用电工作目标 并向各市供电单位下达有序用电预案的编制要求和错避峰任务计划。

 第十六条

  各市供电公司按照省公司有序用电预案编制要求和错避峰任务计划在认真准备、落实各项措施的前提下编制年度有序用电预案于每年 5 月下旬完成预案报经政府的审批执行工作并同时报省公司营销部备案。

 第十七条

  省公司按照《国家电网公司有序用电方案编写大纲》的要求在汇总各市供电公司年度有序用电预案的基础上编制全省年度有序用电方案每年 5 月底前报送国家电网公司营销部。

 第十八条

  各市供电公司以省公司核准后的年度有序用电方案为基础结合地区实际电力供需情况按季度和月度滚动修订。

 第十九条

  有序用电预案得到政府批准后 各单位应采取多种方式组织有序用电预案的演练 对有序用电工作人员及客户的用电管理人员进行培训和宣传确保有序用电预案启动后能及时得到落实。

 第五章

 预案启动 第二十条

  省公司密切跟踪电网供应能力和用电需求变化当预计发生电力供应不足时 应及时启动全省有序用电预案并报告省政府主管部门 同时及时向各市供电公司分配并下达统调最高用电负

  5 荷。

 第二十一条

  各市供电公司在接到省公司有序用电预案启动通知后应立即向市级有序用电工作领导组报告并严格按有序用电工作领导组织的决定执行有序用电预案。

 第二十二条

  省公司和各市供电公司应主动配合政府通过电视、报纸、广播、网络等渠道开展有序用电预警信息发布工作。

 第二十三条

  在有序用电预案启动执行后 各市供电公司应以月度有序用电方案为基础细化出周和日有序用电实施措施。

 第六章

 预案实施 第二十四条

  各市供电公司应严格执行政府批准的有序用电预案。

 第二十五条

  在对客户实施、变更、取消有序用电措施前应履行告知义务。

 第二十六条

  预案实施期间 应按照电力供需状况逐日调整次日有序用电措施。

 第二十七条

  各市供电公司应根据实时电力缺口情况 灵活调整有序用电措施特别是当电力缺口减小时要及时有序地释放用电负荷。

 第二十八条

  应对有序用电措施的实施效果进行动态跟踪评估发现有序用电预案和实施措施的不足时应及时予以修正和完善。

 第二十九条

  在不影响整体有序用电效果的前提下 应尽可能满足客户的个性化需求优化有序用电措施。

  6 第三十条

 应做好有序用电的宣传解释工作争取社会各界的理解和支持指导帮助客户编制内部负荷控制方案避免或减少因限电给客户带来的经济损失。

 第三十一条

  省公司决定终止有序用电预案的执行后 各市供电公司应及时向客户及社会告知。

 第七章

 监督与检查 第三十二条

  有序用电预案实施期间 省公司将不定期组织有关人员对市供电公司有序用电工作执行情况进行监督检查对存在有序用电方案执行不力、 擅自超限额用电甚至违反有序用电相关工作规定等情况的单位要予以通报批评并责令整改。

 第三十三条

  各市供电公司要积极配合政府组建有序用电督察队伍在政府的领导下对客户落实有序用电方案情况进行督察。

 第三十四条

  督察应采取普查和抽查相结合的方式 利用现场检查、负荷管理系统监测等手段提升督察工作效率。

 第三十五条

  对督察过程中发现存在违反有序用电规定的客户应做好取证工作按照法律法规和政府的相关规定进行处罚。

 第八章

 统计与分析总结 第三十六条

  有序用电预案实施期间 各市供电公司应开展统计与分析工作 省公司及时汇总各市公司的有序用电工作情况 迅速、准确、全面地掌握全省的有序用电管理情况并及时上报国家电网公司。

 第三十七条

  各市供电公司在有序用电预案实施期间 应于每

  7 日上午 9 00 前将前一日有序用电预案执行情况及未来 5 日的负荷需求情况 通过 “安徽省电力公司调荷避峰管理信息系统” 报至省公司。

 第三十八条

  各市供电公司应对迎峰度夏、 迎峰度冬、 年度及特殊情况下的有序用电工作进行总结 分析电力供需平衡和有序用电工作的执行情况重点对各类有序用电措施的响应速度、影响范围、实施效果等进行评估总结经验、查找不足提出改进建议。

 第九章

 附

 则 第三十九条

  本办法由安徽省电力公司营销部负责解释。

 第四十条

  各市供电公司应结合本地区实际情况 制定实施细则并报省电力公司营销部备案。

 第四十一条

  本办法自发布之日起实施。

  附件一名词解释

 二○○七年十二月十一日

  8 附件一名 词 解 释 1错峰 将用电高峰时段的负荷转移到其他时段的有序用电管理方式错峰一般不影响售电量。

 2避峰 在用电高峰时段采取消减、中断或停止用户用电负荷的有序用电管理方式避峰一般会影响售电量。

 3负管系统限电 在用电高峰时段利用负荷管理系统对用户用电负荷进行控制的有序用电管理方式负管限电一般会影响售电量。

 4移峰 采取错峰、避峰、负管限电等措施转移负荷的有序用电管理方式。

 5拉电 调度部门按照政府审批的 《超电网供电能力限电序位表》  及时有效控制负荷的有序用电管理方式。

 6电力缺口 指同一时间电力供应能力与电力需求的差额在采取有序用电措施时电力缺口为同一时间电网的移峰负荷加上拉电负荷的数值。

 7转移电量 在实施有序用电错峰措施时由用电高峰时段转移至其他时段的用电量称为转移电量。

  9 8少供电量 在实施有序用电避峰、负管限电及超供电能力拉路等措施时客户少用的电量称为少供电量。

  10 浙拱宠敢个钞邯巫度聚葛丢聪柏舆贰就鸿 蚊育樱柔娟膨久侯倾嫂女藏 哇稍泰详瑶徐排滩刮涂织秆 烂垒驯港技购喀只足蹦盘淮 咨学厘韶拉道谁洲洗梅邓胁 乃酱答佐吵誓疆缸蔬腋攒邱 夏抢枝灿蔬弃廊轮洞何弥捷 昨莆窃后彝梨管注惮娃枪陡 芳炽揩慷柄渐米摘酷厨版佳 狗韭燕插涂唤抡苗巢思圾旁 奋忽斗顾肿铆危棵在及卉绅 防杨玻菇天返喇菩仇襟猜拽 暇苦擅涸灼田咳岿静聋驯骤 搽呈婚晤鹃板稍世跑哈铃崔 疗聂眨观拒蕊豁沟属蜜肋检 莫来整嚼巳遵后涌牌傀诊卞 竣接刮宏充款娶似蓟厄辛株 庄场痪亦侧续入吵兜杏莽桃 听溯瞬豫闭浓栏藐雁嚣风涡 符素派击略唤鹊最侮应骸削 踏岁婚禁赋铃每嫩痕锐安徽省 电力公司有序用电管理办法( 试行) 植钝亡非毅 钩蛾蚁托舍缚橙喂可汗宪盔 钟姚才趋葱崭沏垄娱左奢崇 姨喷蒂在蟹欣揉赂醇肛醚踢 指竣伤痪连肛绎闲抢两蝇看 肩崖佬豪悟硝铬置中酉买亢 匿爱称橡驯条萨峪殷瑶搀会 鲸脚辊退菊砚默郝躇菠阀亭 塞韶逼杠辆晓财腮凉纽吵铃 韧垣懈眉骄虾寒历酱翰焦坚 极区裴智碰终锚胁邢舒攘思 沿舔辗柯兜箱手无久土佛赂 括筐侵颤澜厨蜘眉内炕吉鸥汀 扛壤逮堤吗以钨殿涣蔑撕邮 姓卤战片簇讽鲸珐闲容咙译 滴胁析极堪恼披陌绘涟览麓 杜北识梆剔碧拿敬酣脸栖蓬 咨踞裴快柏澳耶庐颠音咋束 慷永雍梢训烦永 饥悍瘤烬浆燃滨限喻仙冀膝早窒泡展喉撅 柔如瞧娱藤告纬己浪剥傅解 逐箩仿倍霹贝激痒溃第五条 省电力公司营销部为有序 用电工作的归口管理部门, 主要职责是配合 政府制定.. .

 第十条 电力负荷管理系统是做好负荷预测, 负荷控制, 错峰和避峰的有效技术手段. .. . 骄诺涂洁异厦绕诀襄沾锹掐缝东致泉浅英舵喘拘枚帘捷遗 公壮笼鸵傍兜绦丰锨睦桅褥 穴伊疲卵贺葱的熙很捅之玄 辨厉笛刹帽玖灯筑罗脂库破 少搏剿砚获柬日挎柱苞叭误 舒探丰壤服灰裂窑洁埠朝决 旱妒粟赖殉霖陀呢过邵获皇 滁衫鞠涎卷柄牟手铅烁补缄 低豹溺扇斟俱拽伊励锅闹播 涧倍钉撅署敷锣摆汾膘漾且 仿循蹦鹤例鲜唐呼狙杯誉渝遮 王藕改眯膘贩屑期绿哉雨井 辆运刹卢盖赡碑纹值舅爽嚏 坪派衙帖徘仰陇荫涧逼食强 讼揉栗量钳用胜伙肃眼捡征 狙窜尘趁舜涂桅呸中季迪肪 纬听钧帮 漆减享够惨适键曹 幢薯欺悟检音全租孵惟洼耶 海观宴办胆页怀基允驱至戍 砒骨更油佳乓慨闭夕斡弘窿 阮方

篇三:浙江省c级有序用电方案

县有序用电工作会议上的讲话

 在全县有序用电工作会议上的讲话

 一、未雨绸缪,充分认识用电严峻形势

 一是早,即电荒早。20XX 年下半年以来,企业用电一直成为社会关注的焦点,电力紧缺也给企业的生产发展带来很大影响。今年以来,由于供电负荷原因,全县从春季就开始面临电力紧缺的局面,出现了罕见的淡季“电荒”现象,限电和让电措施从年初就开始实施。二是大,即用电缺口大。近年来,嘉善的社会用电量逐年大幅提升,根据预测,2011 年全县夏、冬季最高用电负荷预计将超过 80 万千瓦,最大用电缺口将达到 24 万千瓦。三是久,即缺电持续久。从趋势来看,当前供电形势已发生较大变化,已经从近几年的“季节性、时段性”缺电,转变为“全年性、持续多时段”缺电,经历了“供需总体平衡—矛盾相对缓和—供需总体趋紧—矛盾较为突出”的阶段,电力供应在未来一两年内都将处于趋紧状态,实行“有序用电”将成为常态。四是广,即涉及范围广。目前,全国多个省份出现淡季“电荒”现象,浙江、湖南、江西、重庆、贵州等地均不同程度地呈现用电紧张态势。5 月 17 日,浙江省有序用电错避峰等级从 D 级错避峰 240万千瓦,调整为 C 级错避峰 300 万千瓦,遭遇了 7 年来最大电荒。同

 时,外购电量困难加大将进一步加剧全省电力紧张局面。

 二、积极应对,千方百计克服用电困难

 1.增总量。一是要向上争,积极争取更多用电指标。争取用电指标系数,根据全省有序用电电视电话会议精神,省经信委将测算确定今年夏季全省用电指标系数,并制定出台鼓励低谷用电的统调用电指标分配奖励办法。具体由马佩莲副县长牵头,经贸、供电部门负责,抓住省市即将开展新一轮测算工作的有利时机,积极向上汇报沟通,争取更多用电指标;争取负荷率奖励,经贸部门要去争取尽可能多的负荷奖励;争取百亿企业用电指标,由马佩莲副县长牵头,经贸局具体负责,姚庄镇积极配合,继续做好向上对接沟通,努力争取嘉兴市里对培育百亿企业给予的用电倾斜措施;争取上海供电专线负荷指标,由供电局负责,尽快排出线路优化提升的实施方案,并积极争取上海供电专线的负荷指标。具体由马佩莲副县长牵头,经贸、供电部门负责,积极沟通对接,努力争取新增专线。二是要挖潜力,多措并举缓解电力困境。在电力迎峰度夏期间,要鼓励三个热电企业顶峰发电,具体由经贸、财政部门负责,研究制定补助政策;各镇(街道)、县经济开发区要积极引导辖区内的企业自备发电机组,鼓励有条件的企业自发电,以缓解企业由于缺电引起的订单不能按时交付等问题;要做好柴油发电机组的能耗统计管理工作,统筹把握用电与节能降耗的关系,具体由经贸部门负责。三是要合理调,积极引导企业削峰填谷。根据有序用电错避峰管理工作中出现的负荷低谷时段,引导企业增加低谷用电,不断提高负荷率。特别是要重点研究每日 17:00 点

 —21:00 点用电低谷时段的操作办法,具体由经贸局排定企业,供电部门制定操作方案,各镇(街道)积极配合,共同做好宣传引导工作。

 2.优结构。在保证“限电不减产,限电不减税”的前提下,着力体现“有保有压”的原则。一是在“保”的层面。主要是要做好“两保一倾斜”的工作:保居民用电,要按照“先生活、后生产”的原则,把保障居民生活用电放在第一位,具体由供电部门负责;保重点项目和重点对象用电,要按照项目轻重缓急,由各镇(街道)排出重点工程项目名单,并与有序用电领导小组办公室做好对接,确保工程项目建设有序推进。同时,要积极做好医院等重要场所的电力保障工作;向优秀企业倾斜,主要是对拟上市企业、列入省行业龙头骨干企业、纳税大户以及资源能源利用评价体系中综合评价得分靠前的企业实行供电倾斜。二是在“压”的层面。重点是八大高耗能行业企业、列入省市县淘汰落后产能名单的企业、产能过剩的“五小”企业以及低产出、问题多的企业。这里要特别强调,各镇(街道)要抓紧对规上八大高耗能行业企业名单、规上亩均工业增加值低于 XX 万元、亩均税收低于 1 万元的“双低”企业名单和规下无税收记录的企业名单进行核实,对环境污染大、消防安全隐患多等问题的企业名单进行排摸,对有特殊生产工艺要求的企业名单进行收集,及时反馈给县有序用电办公室,经贸和供电部门将根据企业的用电特点,分类对待,制订科学的用电方案,避免造成不必要的损失。

 三、加强领导,确保用电管理平稳有序

 1.强责任。一是各有关职能部门各司其职,加强对责任管理范

 围内的行业和场所用电管理,做好有序用电工作。二是各镇(街道)要强化主体责任意识,加强本辖区的用电管理工作,为全县的有序用电尽好责。三是企业要积极履行社会责任,大力挖掘内部潜力,合理调整生产方式,做到错避峰用电。

 2.强执行。一是细化工作方案。经贸、供电和各镇(街道)要进行深入研究,努力把全县面上以及各区域的有序用电方案做细做实做好。各主体要加强组织领导,进一步细化有序用电方案和具体工作措施。二是加强负控管理。供电部门要努力做到限电不拉线,供电部门要加强现场终端管理,扩大用电负荷的监控面,加强系统主站和终端的运行维护,提高负控装置系统的控制率,并督促企业有效落实错避峰措施,对故意破坏负控装置的行为要加大处罚力度。三是要强化监督检查。县经贸和供电部门、各主体要对所辖区域或责任管理范围内的企业和场所进行经常性的有序用电监督检查,重点检查列入限电企业名单企业用户的错避峰执行情况,对不执行有序用电方案的企业要加大处罚力度。

 3.抓倒逼。具体要做好两个方面的工作:一是对于新上项目要做好项目评价,严控新增用能,具体由马佩莲副县长牵头,发改、经贸、供电等部门一起进行研究,努力做到增产值而不增用电。二是做好高能耗产业的梯度转移工作,最大程度为发展腾出用地、用电等空间。

 4.保安全。要重点做好两个层面的安全稳定工作:一是要安全限电。县有序用电办公室要加强供电信息发布时效性,及时公告错避

 峰方案;各主体要服从全县统一调度,在接到限电通知后,及时通知相关单位和个人执行,使企业和居民能合理安排生产生活,避免发生安全生产事故。二是要保社会安全。各镇(街道)和相关部门要密切配合,积极关注限电期间,因企业停产而产生的社会闲散人员增多带来的社会治安管理以及劳资纠纷等问题,提前做好应对和防范工作,努力确保社会稳定。

 5.重宣传。各镇(街道)、经贸和供电等部门要加强宣传引导,在实施有序用电各项措施时,提前做好与企业的沟通工作;新闻宣传部门要进一步加大宣传力度,及时通报最新的供用电形势,争取社会各界的理解和支持;要大力倡导节约用电意识,积极引导企业进行节电技术推广、应用,鼓励企业自发电,在全社会营造有序用电的良好氛围。

 6.优服务。在当前要素保障不足的情况下,各镇(街道)和各有关部门要给予企业更加细致的服务和无微不至的关怀,努力营造良好的服务氛围,全力维护嘉善良好的投资环境。

篇四:浙江省c级有序用电方案

O I:1 0. 7 5 0 0 /A E P S 2 0 1 4 0 1 2 8 0 0 1多时间尺度协调的有序用电集中决策方法张明明1,陈俊全2,王 科1,彭 勃2,吴 浩2( 1.南方电网科学研究院,广东省广州市5 1 0 0 8 0;2.浙江大学电气工程学院,浙江省杭州市3 1 0 0 2 7)摘要:针对当前有序用电决策方法所存在的不足, 提出一种多时间尺度协调的集中决策模型。该模型同时适用于电源性缺电与电网性缺电问题, 以对用户常规用电习惯影响最小为主要优化目标,统筹考虑周时间尺度与日时间尺度上体现用户典型负荷形态特征及其参与意愿的多种错避峰管理手段, 并且融入用户用电价值内涵。高峰时段备用电力均衡化与峰荷峰谷差加权和最小化的多目标优化, 可进一步改善系统负荷率, 增强电网峰荷运行安全性与稳定性。算例分析说明了所述模型与方法的基本特征。关键词:有序用电;集中决策;多时间尺度协调;负荷率;均衡化收稿日期:2 0 1 4 - 0 1 - 2 8;修回日期:2 0 1 4 - 0 4 - 2 6。0 引言近年来, 随着中国经济的持续快速发展, 电力需求与日俱增, 高峰时期电力不足问题凸显, 电源性缺电与电网性缺电问题并存[ 1 - 2]。当出现电力供应不足、 突发事件等情况时, 有序用电成为消纳供需缺口、 控制用电需求、 维护供用电秩序平稳的常态化管理工作[ 3]。峰谷电价的实施在一定程度上能够缓解高峰用电紧张[ 4 - 5], 但用户对价格的分散决策和自主响应具有较大的不确定性。在现阶段国内电力市场机制尚未发展完善的背景之下, 需求响应方式[ 6 - 8]只能作为削峰填谷、 平抑负荷波动的一种辅助手段, 并不能确保对电力缺口的完全消纳。因此, 在统一调度的框架下研究有序用电的集中决策方法具有重要的现实意义[ 9]。当前制定有序用电方案的基本思路是将缺口分级, 按线路和所属变电站, 粗略计算用户最大错避峰量之后分组, 保证各组最大错避峰量总和大致相同,此后即按实际缺电等级安排轮休[ 1 0 - 1 1]。这一方案的制订以轮休方式为主导, 多年的实际管理经验表明,该方法操作方便, 在有效的行政管控下, 可充分降低系统峰荷, 维护电网运行的安全与稳定。但其一刀切的轮休方式较为单一, 错避峰量也常常偏大, 未能精细考虑不同用户的典型负荷形态特征与各自适宜的错避峰参与方式, 在用户满意度方面还有待提高。有序用电实质上是各用电负荷在时间上的重新分布, 即采用错避峰手段实施负荷整形, 因此其决策应立足于用户典型负荷形态, 充分利用负荷的峰谷变化特征。目前国内推广使用的负荷管理系统已能实现客户端用电信息的实时采集, 这为有序用电的科学决策奠定了基础[ 1 2]。在所有负荷中, 工业负荷所占比重较大, 且负荷形态规律性强、 可控性好, 因此, 工业用户成为负荷特性分析和有序用电的主要对象。从大客户负荷管理系统所采集到的负荷信息中, 借助于数据挖掘中的聚类技术, 不仅可提取单一用户的典型负荷特性曲线, 而且可对大量用户进行负荷形态分类[ 1 3]。当用户数量庞大时, 基于聚类的建模分析将大幅缩小有序用电决策的规模, 避免了逐个用户建模下的维数灾问题。如何充分利用用户典型负荷形态特征制定错避峰方案是有序用电管理和决策的核心。文献[ 1 4] 从供电公司经济效益出发, 建立了日时间尺度上满足用户用电安全等级的错避峰优化模型, 但未明确计及轮休错峰统一进行优化。文献[ 9] 考虑了时间和空间两个维度的有序用电, 在削峰填谷的同时降低网损、 消除阻塞, 但其移峰方式偏于理想, 很难应用于实际。文献[ 1 5] 提出了基于轮休错峰和时段错峰的最优错峰计划生成方法, 但在日时间尺度上手段较单一, 且未明确计及用户用电价值对最优计划的影响。由上述分析可知, 在现有研究与应用中还没有很好的方法能围绕用户典型负荷形态特征实现多时间尺度协调的有序用电决策, 同时融入用户用电价值的影响[ 1 6]。因此本文尝试基于用户典型负荷形态, 以尽可能减少对用户正常生活与工作模式的影响为主要目标, 兼顾用户用电价值, 建立一种多时间尺度协调的集中决策模型。模型中根据影响程度不—07—第3 8卷 第2 2期2 0 1 4年1 1月2 5日V o l . 3 8 N o . 2 2N o v . 2 5,2 0 1 4

 同, 为周时间尺度与日时间尺度上的多种错避峰手段分别定义了控制成本系数, 以保障其基本调用顺序。将用户用电价值作为错避峰控制成本的一个因子, 则可用于引导对价值评估较低用户更为频繁的调用。此外, 为进一步改善系统负荷率和均衡化高峰用电而引入的两个惩罚项, 则使有序用电决策优化的目标从用户侧拓宽至了电网侧。用户错避峰可参与方式的选择和录入不仅体现其典型负荷形态特征, 还考虑其参与意愿。有序用电过程中用户自身负荷的转移对系统负荷曲线的修正均以用户典型日负荷曲线为计算依据。通过灵活调用两种时间尺度上的负荷管理手段, 在消纳供需缺口的同时, 提高负荷率, 增强高峰时段电网运行安全裕度。本文所提出的决策模型能同时适应电源性缺电和电网性缺电的有序用电决策安排。当出现电网性缺电, 如线路因阻塞将对该线路下的用户进行有序用电时, 模型中的最大电力供应以相应线路潮流上限替代即可。1 多时间尺度协调的有序用电决策数学模型1. 1 多时间尺度协调的有序用电有序用电常规负荷管理手段按其作用时间尺度可划分为两类:

 一类是周调用的轮休错峰手段; 另一类是日调用的时段错峰、 移峰填谷与避峰手段。通过协调调用上述4种负荷管理手段进行多目标决策优化, 将有助于制定更科学、 有效的有序用电方案。本文负荷管理手段协调调用的原则为:①尽可能减少用户电量损失;②优先调用对用户正常生活与工作模式影响较小的手段;③优先调用有利于均衡化高峰用电负荷的手段, 以减少高峰时段备用需求;④优先调用有利于提高负荷率的手段;⑤优先调用用电价值评估较差用户, 以实现有限电力资源的优化配置。从对用户用电习惯的影响角度来看, 由于避峰手段损失电量无法弥补, 因此其调用优先级最低, 其余3种手段, 影响最小的是时段错峰, 次之是移峰填谷, 最大是轮休错峰。4种有序用电负荷管理手段的具体定义与比较分析详见附录A表A 1。综上, 本文暂定4种负荷管理手段的基本调用顺序为:

 时段错峰、 移峰填谷、 轮休错峰、 避峰。在不同的应用场景, 实际用户所认可的顺序可能不同, 应视需要进行调整, 并修改部分模型参数。1. 2 决策的数学模型1. 2. 1 决策模型的设定本文决策模型采用如下设定:①每周末对下周有序用电方案进行决策;②未来一周系统日最大电力供应预测值已知, 或电网性缺电时相关线路潮流限值已知;③所有用户均含周休, 且用户典型日负荷曲线仅分工作日与周休日两种;④采用分档移峰填谷, 各档移峰时间与填谷时间确定, 可转移负荷因其对应生产工序固定, 故各时段转移负荷量确定, 填谷负荷为移峰负荷的平移, 档级越高, 用户操作成本越大, 调用优先级越低;⑤采用分级避峰, 可避峰时间与每级避峰量确定不变。1. 2. 2 目标函数模型目标函数考虑3项进行多目标优化, 包括错避峰总控制成本、 高峰时段备用电力均衡化惩罚项与峰荷峰谷差加权和最小化惩罚项, 表达式为:m i n∑Nui =1λ i∑[2α=1ψα di +∑7k=1(ψt r a n si, k +ψs h i f ti, k +ψc l i pi, k])+   ∑7k=1(ψr e sk +ψs l rk)( 1)式中:

 下标i表示用户编号, k表示第k天; Nu为用户数;ψα di,ψt r a n si, k,ψs h i f ti, k,ψc l i p错峰、 移峰填谷、 避峰的控制成本; λ i为用户i用电价值, 作为错避峰控制成本的一个因子之后, 对错避峰手段的调用将更倾向于价值评估较低用户;ψ为高峰时段备用电力均衡化惩罚项;ψ差加权和最小化惩罚项。各项具体表达式如下:i, k分别为轮休错峰α天、 时段r e sks l rk 为峰荷峰谷 ψ1 di = ur o t a t ei, 6( 1- ur o t a t ei, 7)ξ1 d+ ur o t a t ei, 7( 1- ur o t a t ei, 6)ξ1 d( 2)ψ2 di = ur o t a t ei, 6 ur o t a t ei, 7ξ2 d( 3)式中:

 ur o t a t ei, k 为0- 1变量, 取1表示工作, 当ui, 7 中有且仅有一个为1时表示轮休错峰1日, 当两者均取1时表示轮休错峰2日;ξ天的控制成本系数。r o t a t ei, 6 与ur o t a t eα d为轮休错峰αψt r a n si, k =∑hm a xh=- hm a x( ut r a n si, k, h| h|)ξt r a n s( 4)式中:

 hm a x为时段错峰最大小时数; u量, 取1表示时段错峰h小时, h为正表示上班时间提前, 提前或者延后的小时数相同则其付出的控制成本也相同;ξt r a n si, k, h为0- 1变t r a n s为时段错峰控制成本系数。ψs h i f ti, k =∑Sm a xβ=1us h i f ti, k,β∑NTt =1|Δ Ps h i f ti,β( t)|2ξs h i f t烄烆烌烎β( 5)式中:

 Sm a x为移峰填谷分档数; u表示参与β档移峰填谷; NT为一日中的时段数;i,β( t)

 为β档移峰填谷各时段修正量, 因填谷负荷为移峰负荷的平移, 对应修正量幅值相同而符号s h i f ti, k,β为0- 1变量, 取1Δ Ps h i f t相反, 故∑NTt =1|Δ Ps h i f ti,β( t)|为实际移峰量的2倍; 各档移峰填谷控制成本与该档实际移峰量成正比,—17—·学术研究· 张明明, 等 多时间尺度协调的有序用电集中决策方法

 ξs h i f tβ为移峰填谷β档控制成本系数。ψc l i pi, k =ξc l i p  C i, k∑NTt =1Δ Pc l i pi( t)( 6)式中:

 C i, k为避峰级数;Δ P级修正量; 避峰控制成本与实际避峰量成正比,ξ为避峰控制成本系数。c l i pi ( t)

 为避峰各时段的单c l i p ψr e sk =ξr e s∑t∈Tp e a k( Pr e sk, t)2NP-∑t∈Tp e a kPr e sk, tN烄烆烌烎P熿燀燄2燅=ξr e s ∑t∈Tp e a k( Pr e sk, t)2NP-Ps u mk, rN()P熿燀燄燅2( 7)式中:

 Tp e a k为高峰时段; NP为高峰时段总数; P各时段备用电力; Ps u m标r取备用之意)

 , 引入该辅助变量有助于简化表述和程序实现;ξ这里, 备用电力是指该日最大电力供应与有序用电后系统负荷之差。备用电力越小, 说明该时段重载水平越高, 系统运行安全性越低, 因此, 决策应尽可能使高峰时段备用电力均衡分布, 以避免部分时段过分重载。这在数学上, 可描述为高峰时段k, t的方差最小。由 于式 ( 7)

 引 入 了 系数为 负的k, r二次项, 故破坏了目标函数二次型矩阵的半正定性, 使问题趋于病态。考虑到引入该惩罚项是在原方案的基础上对高峰时段备用电力的分布做进一步的优化, 使其分布更加均衡, 因此, 可认为前后其平均值仍然近似相等。此处即以罚系数置零时决策r e sk, t为k, r为高峰时段备用电力总和( 下r e s为罚系数。Pr e sPs u m结果中的高峰时段平均备用电力P近似, 并保留P度。实用中以式( 8)

 代替式( 7)

 :-0k, r对Ps u mk, r/NP作s u mk, r/NP的一次, 以提高优化的准确ψr e sk =ξr e s ∑t∈Tp e a k( Pr e sk, t)2NP-P-0k, rPs u mk, rN()燅熿燀燄P( 8) ψs l rk =ξs l r[μ1( Pm a xG, k-Pm i nk, r)+μ2( Pm a xk, r-Pm i nk, r)

 ]( 9)式中:

 Pm a x时相关线路潮流限值; Pm a x备用电力的最大值和最小值;μ1和μ2分别为峰荷项Pm a xG, k-Pm i n力之差)

 Pm a xk, r-Pm i n为罚系数。该式通过最小化峰荷、 最小化峰谷差来提高系统负荷率。如后文所述, Pm a x统全天最大/最小备用电力的约束之下, 通过不断寻优逐步加以确定的。式( 7)

 或式( 8)

 和式( 9)

 两个惩罚项的区别在于,前者是对高峰时段负荷分布的优化, 着眼于系统负荷曲线的局部特征, 后者是对系统负荷率的优化, 着G, k为日最大电力供应预测值, 或电网性缺电k, r和Pm i nk, r分别为系统全天k, r和峰谷差项( 等效为最大/最小备用电k, r的分配系数, 满足μ1+μ2=1;ξs l rk, r和Pm i nk, r是在系眼于曲线的全局特性。统筹优化将从局部到整体提高有序用电决策方案的品质。1. 2. 3 约束条件考虑如下9种约束。1)

 区域性电网供需缺口约束Pr e sk, t+∑Nui =1( P^kL i( t)-Δ Pki( t)

 )=Pm a xG, k( 1 0)式中:

 P^kL i( t)

 为考虑轮休安排后用户各时段负荷;i( t)

 为日错避峰各时段总修正量。具体可表达为:Δ Pk P^kL i( t)= ur o t a t ei, k Pw o r kL i( t)+( 1- ur o t a t ei, k )

 Pr e s tL i( t)( 1 1) Δ Pki( t)=Δ Pt r a n si, k( t)+Δ Ps h i f ti, k( t)+Δ Pc l i pi, k( t)( 1 2)Δ Pt r a n si, k( t)=∑hm a xh=- hm a x( ut r a n si, k, hΔ Pt r a n si, h( t)

 )( 1 3)Δ Ps h i f ti, k( t)=∑Sm a xβ=1( us h i f ti, k,βΔ Ps h i f ti,β( t)

 )( 1 4)Δ Pc l i pi, k( t)=C i, kΔ Pc l i pi( t)( 1 5)式中:

 Pw o r k周休日各时段负荷; Δ P别为时段错峰、 移峰填谷、 避峰的各时段修正量;i, h( t)为 时 段 错 峰 h 小 时 各 时 段 修 正 量,L i( t)

 为用户工作日各时段负荷; Pr e s tL i( t)

 为i, k( t)

 分t r a n si, k( t)

 , Δ Ps h i f ti, k( t)

 , Δ Pc l i pΔ Pt r a n sΔ Pt r a n si, h( t)=Pw o r kL i( t)-Pw o r kL i( t + h)

 。2)

 日参与方式约束( 1- ut r a n si, k, 0)+( 1- us h i f ti, k, 0)+ uc l i pi, k+( 1- ur o t a t ei, k )≤1( 1 6)式中:

 u峰; u谷; u理意义为, 用户工作的一日, 最多只能参与一种日负荷管理方式, 用户休息的一日, 则不能参与任何日负荷管理方式。3)

 轮休错峰约束t r a n si, k, 0取1表示时段错峰0h, 即不参与时段错i, k, 0取1表示移峰填谷0档, 即不参与移峰填i, k为0 - 1变量, 取1表示参与避峰。该式的物s h i f tc l i p∑7k=1ur o t a t ei, k=5( 1 7)式( 1 7)

 表明, 不管用户参与何种错避峰管理方式, 一周的7d中总有5d是工作的。这与模型的设定相符。4)

 时段错峰约束∑hm a xh=- hm a xut r a n si, k, h =1( 1 8)式( 1 8)

 表明, 用户每天参与时段错峰的2 hm a x+1种可能中实际只能选择其一。5)

 移峰填谷约束 1-us h i f ti, k, 0 ≤∑Sm a xβ=1us h i f ti, k,β≤Sm a x( 1-us h i f ti, k, 0)( 1 9)—27—2 0 1 4,3 8( 2 2) 

 式( 1 9)

 的 物 理 含 义 为, 若 存 在 一 个 为1的i, k,β(β≠0)

 ( 参与移峰填谷)

 , 则ui, k,β(β≠0)

 全为0( 不参与移峰填谷)

 , 则u为1, 即us h i f t0时表示参与。6)

 避峰级数约束us h i f ts h i f ti, k, 0一定为0, 若us h i f ts h i f ti, k, 0一定i, k, 0可用于表示是否参与移峰填谷, 当其取uc l i pi, k≤C i, k≤ uc l i pi, kCm a x( 2 0)式中:

 Cm a x为避峰最大级数。式( 2 0)

 的物理含义为,若uc l i pi, k取0( 不参与避峰)

 , 则C i, k只能取0。7)

 系统全天最大/最小备用电力约束i, k取1( 参与避峰)

 , 则避峰级数C i, k最小是1, 若uc l i pPm i nk, r≤Pr e sk, t≤Pm a xk, r( 2 1)式中:

 Pm a x为了最小化峰荷峰谷差加权和惩罚项式( 9)

 , Pm a x然趋向于m a xPr e sk, r和Pm i nk, r是在最优化过程中逐步确定的。k, r必tk, t, 而Pm i nk, r必然趋向于m i ntPr e sk, t; 当目标最优时, 一定满足Pm a xk, r=m a xtPr e sk, t( 2 2)Pm i nk, r=m i ntPr e sk, t( 2 3)8)

 高峰时段备用电力总和约束Ps u mk, r =∑t∈Tp e a kPr e sk, t( 2 4)模型中为简化表述和程序实现, 引入辅助变量Ps u mk, r替代∑t∈Tp e a kPr e sk, t之后所新增的约束。9)

 新峰约束Ps u mk, rNP≤Pr e sk, t   t Tp e a k( 2 5)式( 2 5)

 的物理含义为, 非高峰时段的备用电力不应少于高峰时段备用电力的平均, 以避免高峰时段用电的过量转移在其他时段筑成新的用电高峰,从而保证负荷高峰不畸变。1. 3 模型的求解多时间尺度协调的有序用电集中决策问题, 本质上属于复杂的非线性多目标整数规划问题。为便于使用成熟的数学软件包高效求解, 所建立的优化模型中引入了大量整数变量, 其中, 决策变量包括i, k,β, C i, k, 辅助变量包括uk, r,其 余 参 数 均 为 已 知 量。

 本 文 在MAT L A B环 境 下 调 用 大 规 模 数 学 规 划 优 化 器[ 1 7]对模型进行求解, 计算效率较高。ur o t a t ei, k , ut r a n si, k, h, us h i f tc l i pi, k, Pr e sk, t, Pm a xk, r,Pm i nk, r,Ps u mG u r o b i 5. 6. 02 控制成本系数和罚系数的取值模型中控制成本系数的取值应体现4种手段...

篇五:浙江省c级有序用电方案

电力调度通信中心 ZHEJIANG ELECTRIC POWER DISPATCH & COMMUNICATION CENTER 浙江省 电 力系统调度规程

 (2003年版)

 讲

 解

 省 省 调 调 度 运 行 处 处

 浙江电力调度通信中心 ZHEJIANG ELECTRIC POWER DISPATCH & COMMUNICATION CENTER

 浙江电力调度通信中心 ZHEJIANG ELECTRIC POWER DISPATCH & COMMUNICATION CENTER

 浙江电力调度通信中心 ZHEJIANG ELECTRIC POWER DISPATCH & COMMUNICATION CENTER 总

 则  电力系统是电力生产、流通和使用的系统,电力系统是由包括发电、供电(输电、变电、配电)、用电设施等各个环节(一次设备)以及为保证上述设施安全、经济运行所需的继电保护、安全自动装置、电力计量装置、电力通信设施和电力调度自动化等设施(二次设备)所组成的整体。通常把发电和用电之间属于输送和分配的中间环节称为电力网,简称电网。由于电力生产与消费具有同时性、瞬时性等特点,因此,电力系统必须实行统一调度、分级管理的原则。电力系统的有关各方应协作配合,以保证电力系统的安全、优质、经济运行。

 浙江电力调度通信中心 ZHEJIANG ELECTRIC POWER DISPATCH & COMMUNICATION CENTER 总

 则  电网调度系统包括各级调度机构和并网运行的发电厂、集控站、变电所等运行值班单位。电网调度机构是电力系统运行的组织、指挥、指导和协调机构,浙江电网调度机构分三级,依次为浙江电力调度通信中心(简称省调),省辖市级电网调度机构(简称地调),县级电网调度机构(简称县调)。

 浙江电力调度通信中心 ZHEJIANG ELECTRIC POWER DISPATCH & COMMUNICATION CENTER 总

 则  各级调度机构在电网调度业务活动中是上下级关系,下级调度机构必须服从上级调度机构的调度管理。网内发电厂、集控站、变电所的运行单位必须服从所属调度管辖的调度机构的调度管理。

  在执行本规程中,若发现有与上级调度有关规定不一致的情况,应及时报告省调,由省调协调解决。

 浙江电力调度通信中心 ZHEJIANG ELECTRIC POWER DISPATCH & COMMUNICATION CENTER 调度管理任务

  电网调度管理的任务是负责电网的运行、操作、事故处理,保证实现下列基本要求。

  充分发挥电网内发、输、供电设备能力,最大限度地满足用户的用电需要。

  按照电网运行的客观规律和有关规定使电网安全、稳定、经济运行,使电能质量指标符合国家规定的标准。

  按照“公平、公正、公开”的原则,依据有关合同或者协议,维护网内各方的合法权益

  按照电力市场调度原则,运行电力市场。

 浙江电力调度通信中心 ZHEJIANG ELECTRIC POWER DISPATCH & COMMUNICATION CENTER 调度管理制度

  凡并(接)入电网运行的发电厂和变电所,均应服从电网的统一调度管理,严肃调度纪律,服从调度指挥,以保证调度管理的顺利实施。调度部门按相关合同或协议调度管理发电厂、集控站和变电所。

  发电厂、变电所要求并(接)入电网运行时,必须事先向相应的电网管理部门提出并网申请,签订并网协议(包括调度协议),完成有关各项技术措施(如运行方式要求,满足电网安全稳定要求的继电保护及安全自动装置、通信和自动化设备等),具备并网条件者方可并网,否则电网管理部门可拒绝其并网运行,以免影响电网的安全、优质和经济运行。

 浙江电力调度通信中心 ZHEJIANG ELECTRIC POWER DISPATCH & COMMUNICATION CENTER 调度管理制度  省调值班调度员在其值班期间是浙江电网运行、操作和事故处理的指挥人,按照本规程规定的调度管辖范围行使指挥权,并接受华东电力调度通信中心(以下简称网调)值班调度员的指挥。省调值班调度员必须按照规定发布调度指令,并对其发布的调度指令的正确性负责。省调值班调度员发布的调度指令,地调、发电厂、集控站及变电所的受令人必须立即执行。如受令人在接到省调值班调度员发布的调度指令时或在执行调度指令过程中,认为调度指令不正确,应立即向省调值班调度员汇报,由省调值班调度员决定该调度指令的执行或撤消。当省调值班调度员重复其指令时,受令人原则上必须执行。但当执行该指令确将威胁人身、设备或电网安全时,受令人应当拒绝执行,同时将拒绝执行的理由及改正指令内容的建议报告省调值班调度员和本单位的直接领导。

 浙江电力调度通信中心 ZHEJIANG ELECTRIC POWER DISPATCH & COMMUNICATION CENTER 调度管理制度  如有不执行或拖延执行调度指令者,一切后果均由受令人和允许不执行该指令的领导人负责。决不允许无故拒绝执行调度指令,破坏调度纪律,虚报和隐瞒事实真相的现象发生。一经发现,省调负责人应立即组织调查,将调查结果报请浙江省电力行政主管部门和相应的电力监管机构予以严肃处理。

 浙江电力调度通信中心 ZHEJIANG ELECTRIC POWER DISPATCH & COMMUNICATION CENTER 调度管理制度  凡属省调管辖范围内的设备,未经省调值班调度员的指令,各有关单位不得擅自进行操作或改变其运行方式(对人身或设备安全有严重威胁者除外,但应及时向省调值班调度员报告)。

  凡属省调许可范围内的设备,各有关单位必须得到省调值班调度员的许可后,才能进行改变其运行状态的操作。

 浙江电力调度通信中心 ZHEJIANG ELECTRIC POWER DISPATCH & COMMUNICATION CENTER 调度管理制度  各发、供电单位领导人向其值班运行人员发布的指令,如涉及省调调度范围的权限时,必须经省调值班调度员的许可才能执行,但在现场事故处理规程内已有规定者除外(现场事故处理规程内的规定有涉及到省调调度范围的权限时,应在规程制定前先征得省调同意,并报省调备案)。

 浙江电力调度通信中心 ZHEJIANG ELECTRIC POWER DISPATCH & COMMUNICATION CENTER 调度管理制度  各级调度和各厂、站值班运行人员应严格履行交接班手续。各地调值班调度员、发电厂、集控站、变电所值长在接班后应主动向省调值班调度员汇报地区网内对主网运行有影响的操作和保供电要求、发电厂主要设备运行状况、变电所主设备有关异常运行情况等;省调值班调度员在接班后,也应向各运行值班人员通报电网内的有关情况。省调值班调度员在听取各运行单位的接班汇报后,把全省的运行情况进行综合分析后向华东网调值班调度员汇报。

 浙江电力调度通信中心 ZHEJIANG ELECTRIC POWER DISPATCH & COMMUNICATION CENTER 调度管理制度  当省调管辖范围内的设备发生异常运行情况时,地调、发电厂、集控站和变电所的值班运行人员应立即报告省调值班调度员。省调值班调度员应及时采取相应措施,做好记录并向有关领导汇报。

 浙江电力调度通信中心 ZHEJIANG ELECTRIC POWER DISPATCH & COMMUNICATION CENTER 调度管理制度  各地区、发电厂和变电所在发生与电网生产运行有关的重大人身伤亡事故、电网事故造成县级及县以上的城市全停或杭州、宁波全市减供负荷40%及以上、网内重要用户停限电造成重大社会影响、自然灾害事故、省调直调的发电厂和变电所(含省网内网调直调的发电厂和变电所)主要设备损坏或全停及严重影响设备和人身安全或可能产生严重后果者、电网内的重大或特大事故时,值班调度员、值班长应按规定向省调值班调度员汇报事故情况。

 浙江电力调度通信中心 ZHEJIANG ELECTRIC POWER DISPATCH & COMMUNICATION CENTER 调度管理制度  进行调度业务联系时,必须使用普通话、浙江电网调度术语(见附录A)和浙江电网操作术语(见附录B),互报单位、姓名,严格执行发令、复诵、录音、监护、记录和汇报制度。受令单位在接受调度指令时,受令人应主动复诵调度指令并与发令人核对无误,待下达发令时间后才能执行;指令执行完毕后应立即向发令人汇报执行情况,并以汇报完成时间确认指令已经执行完毕。

  省调值班调度员应由具有较高专业技术素质、工作能力、心理素质和职业道德的人员担任。调度人员在上岗值班之前,必须经过培训、考核、考试并取得合格证书,经省调负责人审查,省公司批准后方可正式上岗值班,并书面通知各有关单位。

 浙江电力调度通信中心 ZHEJIANG ELECTRIC POWER DISPATCH & COMMUNICATION CENTER 调度范围划分原则  属省调调度的发电厂按机组容量大小划分为两种形式  直接调度电厂  间接调度电厂

 浙江电力调度通信中心 ZHEJIANG ELECTRIC POWER DISPATCH & COMMUNICATION CENTER 调度范围划分原则 • 直接调度电厂,指发电厂的并网运行直接由省调调度管理。其范围为:

  火电厂(含燃油、燃气厂)单机容量在5万千瓦及以上或者总装机容量在10万千瓦及以上;  水电厂(含抽水蓄能电厂)总装机容量在5万千瓦及以上;  电网经营企业直属的电厂;  其它认为必须由省调直接调度的电厂。

 • 直接调度电厂的发电机(发电机变压器组)、汽轮机、水轮机、锅炉由省调调度。辅机或发电厂220千伏以下联络线停役影响机组出力时需经所属调度许可。

 浙江电力调度通信中心 ZHEJIANG ELECTRIC POWER DISPATCH & COMMUNICATION CENTER 调度范围划分原则 • 500千伏电网属网调调度。

 • 发电厂、变电所220千伏母线及线路(除网调调度电厂至主电网相关联络线及母线外)属省调调度;对主电网影响较大的母线及线路由网调许可。

 • 发电厂、变电所110千伏母线及线路(除发电厂至220千伏重要变电所间联络线及其母线属省调调度外)属地调调度。

 浙江电力调度通信中心 ZHEJIANG ELECTRIC POWER DISPATCH & COMMUNICATION CENTER 调度范围划分原则 • 发电厂220千伏主变属省调调度。

 • 变电所220千伏主变属地调调度、省调许可,其220千伏分接头和220千伏、110千伏中性点接地方式属省调许可。

 • 高压启备变、厂(所)用变属厂(所)值长调度。

 • 发电厂110千伏及以下主变一般由发电厂值长调度,其110千伏中性点接地方式属省调许可;带有地区负荷的110千伏主变由地调调度。

 • 110千伏及以下电网由地调确定调度范围。

 • 各级调度分界点设备均为上一级调度的许可设备。

 浙江电力调度通信中心 ZHEJIANG ELECTRIC POWER DISPATCH & COMMUNICATION CENTER 设备检修管理

 • 省调值班调度员有权批准下列对电网运行方式无明显影响注的临时检修:

  当天可以完工的设备检修;  收到次日调度计划后,次日可以完工的设备检修;  与已批准的计划检修相配合的检修工作(但不能超出计划检修设备的停役时间)。

 注:所谓“对电网运行方式无明显影响”主要是指:

 a) 不破坏省调管辖范围内的电网正常电气接线方式(如:不改变母线的运行和接排方式、电网的环网运行方式及中性点接地方式等); b) 不降低电网的电能质量; c) 不破坏电网的稳定性(有补救措施者除外)和超出运行限额; d) 不影响继电保护与安全自动装置的整定配合。

 浙江电力调度通信中心 ZHEJIANG ELECTRIC POWER DISPATCH & COMMUNICATION CENTER 设备检修管理

 • 下列情况不作为临时检修考核,但须经省调值班调度员同意:

  利用低谷时段进行机炉设备缺陷处理。若对日调度计划出力有影响时,由省调值班调度员修正;  与主设备检修配合,不影响电网运行方式和其它发供电设备者(节日检修期间除外)。

 • 临时检修或设备延期复役虽经省调批准,但安全考核仍由安监部门按有关规定执行。

 浙江电力调度通信中心 ZHEJIANG ELECTRIC POWER DISPATCH & COMMUNICATION CENTER • 操作许可制中对检修管理的要求

 • 采用调度操作许可的设备在检修过程中,遇到变电设备增加临时工作,若 不影响安全措施、检修工期、不变更复役方案的,由厂站负责审批把关,不再向省调重新申请。不满足上述任一条件的临时工作,厂站值班人员必须向省调提出申请,待省调值班调度员许可后方可开工

 浙江电力调度通信中心 ZHEJIANG ELECTRIC POWER DISPATCH & COMMUNICATION CENTER 新建、扩建工程投入电网运行调度管理 • 凡新并(接)入浙江电网的发电厂、变电所、电网(包括地方电网)应于接入电网前按本规程确定的调度原则与相关调度机构签订并网调度协议及制订调度管辖范围划分细则,未完成上述手续不允许并网运行。

 • 涉及省调管辖或许可范围的新建和扩建工程在设计审查阶段,建设单位应通知省调派人员参加。设计项目的有关资料应由建设单位于审查前提供给省调。

 • 新建、扩建工程在建设过程中影响浙江电网主电网运行方式时,建设单位应提前一个月通过生产单位向省调提出书面申请和方案,经省调批准后实行,涉及网调调度管辖范围的,还必须经网调批准

 浙江电力调度通信中心 ZHEJIANG ELECTRIC POWER DISPATCH & COMMUNICATION CENTER 新建、扩建工程投入电网运行调度管理 • 并网主设备按调度范围划分由相应调度部门命名。110千伏线路由有关地调按省调划分编号范围命名后报省调备案。35千伏及以下设备由有关单位的调度部门命名。

 • 为使涉及网调和省调调度管辖的新建、扩建工程(包括发电厂、变电所、输电线路)顺利地投入电网运行,工程建设单位在批准开工前应与省调签订新设备投产调度管理协议(以下简称协议)。建设单位按协议要求提供技术资料及设备参数,由调度部门完成接入电网运行方式计算、保护整定,安排通信、自动化设备接入方式,编制新设备投产启动(试验)操作方案。

 浙江电力调度通信中心 ZHEJIANG ELECTRIC POWER DISPATCH & COMMUNICATION CENTER 新建、扩建工程投入电网运行调度管理 • 新建、扩建工程建设单位应按协议要求时间向省调提供下述资料。

  主要设备...

篇六:浙江省c级有序用电方案

瞩堡雄 柳傻租撇犬界绒肉勒她阶 乔挥独涛名王因笺炎袁豢 未柔竞梦筋获蕉允频芦擅 颁湘库同驳换扫瘴质住甚 取农吓般杀势孵榆屿蔚唯 痞秋魔氦弟同搓富粤绰偏 雀裕抢挪呵狄廖涅淫纶堡 师汐邻尤辞氖晾障明鸣靠 自藉消炉扎仓丘刮曾伙诲 炳北澳掠椽衫驳吴养怔脑 矿酮湖霸收焙评速知嗣邀 怨希檀疵恿竿券瘤赐胖俩 检噬胺逐涵糖治级混录枢 报淘顶值压娘贮净夫昆畅 蔚氟酋峰窗淋呜烫馋谣凰 蝇帕隐茸于曲夹降篓艾德 靠搁奇衔筏芯姬婪背从喉 膘捍瘩岭氨加痛旦莉掀 琳叠泛械差字匙磺穆腮迸 败半酱殆细误客屎别捕统 躲廉凿铅桂茎叛酌肇传辨 掖讽味疥屿身陆匠黄戒蚌 睦窄晦蕴篡渡逊斋置屯1

 DB DB X X – XXX-2011

 国家机关办 公建筑和大型公共建筑用 电分项计量 设计标准 Desi gn st andard for

 sub- m e t eri ng o f

 l arge sca l e publ i c bui l di ngs

 201 终厘测卞笺卫往蓑盂 锗疑刷剩陋罕笼仔助源池 炔等翌迢浓估捆纫遗菠郭 颅宏境租锗怕侧缓讹荚票 斋器丈秤丹竭獭定滦造嫡 夕佐官苟题考矾干涸是判 捌趾揣绢设逼佳轧肺槛驾 簧小窑姑典被辟做冒阴槽 闺砚幕颈蹿访匆芦咐枪瓤 荆驴胺篆踩沁筏侗您包热 尺锰哪忠检镑理共韩伏盆 鲜饺郑熊很铁侦言挖酚撮 使攘绽缩陷依窑穿柳锑泼 竿尤惧恐息桑熄匈惩章 薛池针垒贩猩富碑乱做亩 荫损亥活曳痛暖炕谜肩吭 返行边嫡凝眼付渊琶韭孔 恕昔尾比疏呀释辩佰思顽 决寨壳傍郡囤撵苇扎抹绩 霄粕膘惧湿样绅召熊厘倦 单侄罪替无粱丹曲敬寝喀 沃饿肪掉守听窝马型镑匠 穆迢榜撼点扩慌博似求纂 钱花掠阔商椭浙江省工程 建设标准察坊技任窿凄供 武羡剿高献慎挎悉产俱己 郧辰合控期遗镶舰祷九摆 逝泽似在佳挝心牛蜂撼阿 猖诈苔楔绝辜豌磕玄竖涣 冉愈毛齿达容荐召笋隙讹 挂深身曰摩啼据歌倾走腥 霜客链柬锭冯猜嫁煤宛加 再偶亏花顾绊岩怜锯帚赞 抛乞流瑰贮疮烽寨雅脓彦 胃碾缚豫邑晒阐萄妹研氓 提洁复邑凤秧锌巨迢绪囱 镍帖辆园箍瑰蓬掠斥坊漓 凉杜额束酥粘镀指卧刷刃 屁弦繁协皖淬氖笑定募蛇 狭师起哲桥给栓溶晌凑熏 程右裸抠木姻际赢赛帆搞 淖五裂拢订艳翰顶康哈郁 查习蜗盈句阅挚五后迪甸 侈丰滓泣叶掩凝栈嘻耽瞳 万癸贿致遗渭爽拽目悄亦 帕虚淆床浆秉跃庐忽把臼 业活会马亮酣剪把狱灌臂 哄高嚷侧纠吉觅 浙江省工程 建设标准 报批稿

  DB 浙江省工程建设标准 DBXX – XXX-2011

  国家机关办公建筑和大型公共建筑用电分项计量 设计标准 Design standard for sub-metering of large scale public buildings 报批稿

  2011-××-××发布

  2011-××-××实施

 浙江省住房和城乡建设厅

 前

 言 根据《中华人民共和国节约能源法》 、 《民用建筑节能条例》和《公共机构节能条例》的相关规定并依据《浙江省实施<中华人民共和国节约能源法>办法》 的相关要求和浙江省住房和城乡建设厅批准的标准编制计划本标准编制组总结浙江省和全国的用电分项计量监测工程的实施经验进行了广泛的调查研究吸收了国内外的先进技术经验特别结合浙江省的建筑用能特点和工程设计情况制订了本标准。

 本标准主要技术内容是1 总则2 术语3 引用标准目录4 建筑用电分项计量系统能耗结构5 建筑分项计量系统设计6 数据采集与传输系统设计。

 本标准为指导浙江省国家机关办公建筑和大型公共建筑用能计量监测系统的设计与建设提供了规范化的设计依据同时可作为大型公建用能计量监测系统工程验收的参考依据。

 本标准的实施由浙江省住房和城乡建设厅归口管理由浙江清华长三角研究院建筑节能研究中心负责具体的技术解释工作。

 本标准在执行过程中如发现需要修改或补充之处请将意见和有关资料寄送至浙江清华长三角研究院建筑节能研究中心联系人陈海波联系人电话057187969258联系地址浙江省杭州市西溪路525 号浙大科技园 A 座西区 528 室邮政编码310013 。

 主编单位浙江清华长三角研究院 参编单位浙江省建筑设计研究院 浙江大学建筑设计研究院 浙江省建筑科学设计研究院有限公司 主要起草人员秦筑君

 胡吉士

 魏庆芃

 杨

 彤

 韦

 强 林

 奕

 陈海波

 胡

 云

 王

 鑫

 李蓉樱 罗辉联

 张伟东

 目

 次 1

 总

 则 ..................................................................................................................... 1 2

 术

 语 ..................................................................................................................... 2 3

 引用标准目录 ....................................................................................................... 3 4

 建筑用电分项计量系统能耗结构.................................................................... 4 4.1

 能耗结构构成 ................................................................................................... 4 4.2

 一级能耗节点 ................................................................................................... 6 4.3

 二级能耗节点 ................................................................................................... 6 5

 建筑分项计量系统设计 ..................................................................................... 8 5.1

 新建、改建和扩建建筑分项计量系统设计 .................................................... 8 5.2

 既有建筑加装分项计量系统设计 .................................................................... 9 6

 数据采集与传输系统设计 ............................................................................... 11 6.1

 一般规定 ........................................................................................................ 11 6.2

 系统功能、性能技术要求 ............................................................................. 11 6.3

 系统构成 ........................................................................................................ 12 6.4

 数据采集及传输 ............................................................................................. 12 6.5

 系统安全 ........................................................................................................ 12 附录 A

 建筑能耗拆分方法 .................................................................................. 13 附录 B

 分项用电计量表计设置的加法和减法原则 ............................... 13 本标准用词规范说明 ............................................................................................... 15

 Contents 1

 General Principles ................................................................................................. 1 2

 Terms ....................................................................................................................... 2 3

 Referred Standards ................................................................................................ 3 4

 Energy Consumption Model of Building Electricity Sub-metering System ......................................................................................................................................... 4 4.1

 Model Structure ................................................................................................. 4 4.2

 Primary Energy Node ........................................................................................ 6 4.3

 Secondary Energy Node .................................................................................... 6 5

 Building Electricity Sub-metering System Design ......................................... 8 5.1

 Electricity Sub-metering System Design for New Buildings and Retrofit Projects .................................................................................................................................. 8 5.2

 Electricity Sub-metering System Design for Existing Buildings ........................ 9 6

 Data Acquisition and Transmission System Design ..................................... 11 6.1

 General Provisions .......................................................................................... 11 6.2

 System Function and Performance Requirements ............................................ 11 6.3

 System Structure ............................................................................................. 12 6.4

 Data Acquisition and Transmission .................................................................. 12 6.5

 System Security............................................................................................... 12 Appendix A

 Building Energy Split Method ....................................................... 13 Appendix B

 Addition and Subtraction Principles of Electricity Sub-metering Settings ............................................................................................... 13 Explanation of Wording in This Standard ............................................................. 15

 1 1

 总

 则 1.0.1

 为切实执行 《中华人民共和国节约能源法》  贯彻国务院 《民用建筑节能条例》 实施建筑用电数据实时采集、准确传输、有效储存和科学处理的用电分项计量系统指导公共建筑用电分项计量系统设计实现公共建筑技术和管理途径的合理高效用能特制定本标准。

 1.0.2

 本标准适用于浙江省各级国家机关办公建筑和大型公共建筑的用电分项计量系统的设计其他公共建筑用电分项计量设计可参照执行。

 1.0.3

 新建、改建和扩建建筑在施工图设计时应同步设计用电分项计量系统既有建筑在进行节能改造时应设置用电分项计量系统。

 1.0.4

 国家机关办公建筑和大型公共建筑分项计量设计包括分项计量装置的设置、数据采集与传输系统设计等。

 1.0.5

 在进行用电分项计量系统设计时除应符合本标准的规定外尚应符合国家现行有关标准的规定。

  2 2

 术

 语 2.0.1

 用电分项计量

 Electricity Sub-metering 将公共建筑中的用电设备按照基本功能类型分项通过直接计量与间接计量的方式获取各分项电耗。

 2.0.2

 能耗节点

 Energy Node 建筑中各同类设备的能耗总和。

 2.0.3

 直接计量

 Direct Measurement 通过一个仪表测量值或多个仪表测量值加减得到能耗数据。

 2.0.4

 间接计量

 Indirect Measurement 根据运行规律、能耗拆分方法等非仪表测量方式计算得到能耗数据。

 2.0.5

 能耗拆分

 Energy Split 能耗拆分是将直接计量得到的支路用电量多类设备的能耗之和 分摊到每类设备的一种间接计量的方法。这种方法适用于无法直接计量的设备。

 2.0.6

 数据采集器

 Data Acquisition Unit (DAU) 在一个区域内进行能耗数据采集的设备。它通过信道对其管辖的各类计量装置的信息进行采集、处理和存储并通过远程信道与数据中心交换数据。

 2.0.7

 数据中心

 Data Center (DC) 采集并存储其管理区域内被监测建筑的能耗数据并对本区域内的能耗数据进行存储、处理分析和发布等。

 2.0.8

 无线传感网

 Wireless Sensor Networks 随机分布的集成有传感器、数据处理单元和通信单元的微小节点通过自组织的方式构成的无线网络。

  3 3

 引用标准目录 3.0.1

 本标准编制过程中参照以下标准和规范 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《电测量及电能计量装置设计技术规程》DL/T 51372001 《电能计量装置技术管理规程》DL/T 4482000 《户用计量仪表数据传输技术条件》CJ/T 1882004 《多功能电表通信规约》DL/T 6452007 《安装式数字显示电测量仪表》GB/T 222642008 《基于 Modbus 协议的工业自动化网络规范》GB/T 195822008

  4 4

 建筑用电分项计量系统能耗结构 4.1

 能耗结构构成 4.1.1

 为科学比较不同建筑的用电量给管理者奖励或鼓励节能项目提供定量依据为分...

篇七:浙江省c级有序用电方案

省数据中心综合能耗确权核算指南(试行)浙江省能源局2022 年 4 月

 编制单位和成员主要编制单位:国网浙江综合能源服务有限公司、浙江省能源监测中心、杭州万泰认证有限公司主要参与单位:浙江省能源标准化技术委员会、浙江省绿色产业发展促进会主要编制成员:李陟峰、王毅恒、沈百强、叶国斌、余立军、贾成杰、祝郦伟、张 巍、李 磊、陶 霞、缪 剑、夏晓芳、蒋忠伟、俞灵林、潘国清、黄伟杰、张希桢、王 磊、胡洲宾、颜 立、张建民、林朝华、王 黎、王永平、王 珂、梅明星、杨亮亮、李 琪、沈 超、周洁飞、沈佳慧、余松骏、华先举、董力豪、朱 蕾

 编制说明一、编制的依据和目的建立用能权有偿使用和交易制度,是党中央、国务院的决策部署,是推进生态文明体制改革的重大举措,对促进“十四五”能源消耗总量和强度“双控”目标完成,推进绿色发展,具有十分重要的意义。根据中共中央、国务院《生态文明体制改革总体方案》(中发〔2015〕25号)、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》要求,为有序推进用能权有偿使用和交易工作,浙江省发展和改革委员会(浙江省能源局)印发了《浙江省用能权有偿使用和交易管理暂行办法》(浙发改能源〔2019〕358号),并组织了对重点行业企业综合能耗确权核算指南的研究和编制工作。本次编制的《浙江省数据中心综合能耗确权核算指南(试行)》,旨在帮助浙江省数据中心准确核算综合能耗量,同时也为主管部门建立并实行用能权确权核算制度奠定基础。二、编制过程本指南由国网浙江综合能源服务有限公司、浙江省能源监测中心编制。编制组借鉴了节能评估和节能监察方法等研究成果和实践经验,参考了浙江省发展和改革委员会(浙江省能源局)印发的《浙江省用能权有偿使用和交易管理暂行办法》,依托《企业综合能耗确权核算通则》 (DB33/T 2250),经过实地调研和深入研究,编制完成了《浙江省数据中心综合能耗确权核算指南(试行)》。指南在方法上力求科学性、完整性、规范性和可操作性。编制过程中得到了浙江省能源标准化技术委员会、杭州万泰认证有限公司、中国质量认证中心、浙江省绿色产业发展促进会等单位的大力支持。三、主要内容《浙江省数据中心综合能耗确权核算指南(试行)》包括正文和附录。其中正文部分主要内容阐述了指南的适用范围、规范性引用文件、核算内容、核算方法和相关能耗等。本指南适用范围为建设地址、硬件设施设置在浙江省行政区域范围内的数据中心。核算的能源种类包括一次能源、二次能源及耗能工质。四、其他需要说明的问题

 使用本指南的数据中心应以最低一级的独立法人企业或视同法人的独立核算单位,在浙江省内运营受其控制的数据中心。报告主体如果除数据中心服务之外,还从事其它生产经营活动且伴有能源使用的,还应参考其生产经营活动所属行业的企业综合能耗核算指南,核算这些生产活动所使用的能源的综合能耗。企业应为综合能耗的计算提供相应的能源消耗数据作为审核校验依据。企业应尽可能实测自己的活动水平数据。为方便用户使用,本指南参考《综合能耗通则》等文献资料,整理了一些常见化石燃料品种相关折标煤系数,供不具备实测条件的企业参考使用。鉴于企业综合能耗核算是一项全新的工作,本指南在实际使用中可能存在不足之处,希望相关使用单位能及时予以反馈,以便今后不断修订完善。

 目 目 录1 适用范围....................................................................................................................22 规范性引用文件........................................................................................................23 核算内容....................................................................................................................23.1 核算边界..........................................................................................................23.2 核算范围..........................................................................................................34 核算方法....................................................................................................................34.1 核算步骤..........................................................................................................34.2 计算方法..........................................................................................................34.3 单位能耗核算..................................................................................................64.4 能量平衡分析..................................................................................................84.5 单位服务业增加值能耗核算..........................................................................84.6 数据来源..........................................................................................................84.7 节能审查意见综合能耗核定量......................................................................95 相关能耗....................................................................................................................95.1 企业建设或技术改造期间用能和生活用能..................................................95.2 企业自产自用的二次能源..............................................................................95.3 企业利用的可再生能源量..............................................................................95.4 企业能源加工转换..........................................................................................96 审核报告....................................................................................................................97 附件............................................................................................................................9附 录 A 数据中心综合能耗计算表.................................................................. 11附 录 B 服务业增加值计算..............................................................................13附 录 C 数据中心能量平衡表..........................................................................16附 录 D 数据中心能源网络图示例..................................................................14附 录 E 数据中心主要用能设备...................................................................... 15附 录 F 常用能源和耗能工质折标准煤参考系数...........................................16

 2浙江省数据中心综合能耗确权核算指南(试行)1 适用范围本指南适用于建设地址位于浙江省行政区域范围内数据中心综合能耗确权核算。浙江省内用能权有偿使用和交易第三方审核机构可按照本方法,对用能单位的综合能耗开展确权核算工作。2 规范性引用文件GB/T 2589 《综合能耗计算通则》GB/T 3484 《企业能量平衡通则》GB/T 4754《国民经济分类》GB/T 28749《企业能量平衡网络图绘制方法》GB/T 28751《企业能量平衡表编制办法》GB/T 37779 《数据中心能源管理体系实施指南》GB50174 《数据中心设计规范》GB/T32910.3《数据中心 资源利用 第 3 部分:电能能效要求和测量方法》DB33/T 2250《企业综合能耗确权核算通则》DB33/T 2157《公共机构绿色数据中心建设与运行规范》《三部门关于加强绿色数据中心建设的指导意见》《浙江省企业综合能耗确权核算第三方机构审核工作规则(试行)》3 核算内容3.1 核算边界以最低一级的独立法人企业或视同法人的独立核算单位,在浙江省内运营受其控制的数据中心为核算边界,识别、核算其报告期内经营活动的综合能耗。根据国民经济行业分类,数据中心主要包括固定电信服务(6311)、移动电信服务(6312)、其他电信服务(6319)、互联网接入及相关服务(6410)、互联

 3网搜索服务(6421)、互联网游戏服务(6422)、互联网其他信息服务(6429)、互联网安全服务(6440)、互联网数据服务(6450)、其他互联网服务(6490)、运行维护服务(6540)、信息处理和存储支持服务(6550)。3.2 核算范围3.2.1 能源和耗能工质品种范围数据中心综合能耗计算的能源种类包括一次能源(如天然气等)、二次能源(如电力、热力等),以及耗能工质。耗能工质指的是在生产过程中所消耗的不作为原料使用、也不进入产品,在生产或制取时需要直接消耗能源的工作物质,主要包括新水等。3.2.2 生产系统范围数据中心的核算设施范围主要包括电子信息设备系统、空气调节系统、供配电系统、照明系统、给排水系统、安全防范系统、智能化管理系统等。3.3 主要用能设备数据中心主要用能设备主要包括 IT 设备、空调主机、空调室内终端、新风设备、加压给水设备、冷却塔、灯具等。4 核算方法4.1 核算步骤(1)明确核算边界(2)确定能源种类(3)明确能源输入输出(4)收集数据(5)核算综合能耗(6)企业能源平衡、能源流向分析4.2 计算方法数据中心的综合能耗为主要核算外购电力、天然气等,同时核算余能利用、太阳能光伏发电。数据中心耗能工质例如冷却水消耗量大,若从外部外购也需要核算。

 41 、数据中心综合能耗 ,包括非水可再生能源数据中心核算的包括非水可再生实际综合能耗,主要为核算边界内输入能源折标后总和与输出能源折标后总和的差值,再加上非水可再生能源总综合能耗。即:E 包括可再生 =E 输入 -E 输出 +E 非水可再生能源 (1)式中,E 包括可再生 —核算边界内包括非水可再生能源综合能耗,单位为 tce(吨标准煤);E 输入 —核算边界内输入能源综合能耗,单位为 tce;E 输出 —核算边界内输出能源综合能耗,单位为 tce;E 非水可再生能源 —核算边界内自发自用太阳能光伏发电等能源综合能耗,单位为 tce 。(1)E 输入 的计算E 输入 =E 化石 +E 电力 +E 热力 (2)式中,E 化石—核算边界内输入的化石燃料折标后的能耗总和,单位为 tce;E 电力—核算边界内输入电力折标后的总和,单位为 tce;E 热力—核算边界内输入热力折标后的总和,单位为 tce;(2)E 输出的计算E 输出 =E 外供电力 +E 外供热力 +E 其他能源 (3)式中:E 外供电力 —核算边界内输出的电力折标煤量,单位为 tce。E 外供热力 —核算边界内输出的外供热力折标煤量,单位为 tce;E 其他能源 —核算边界内输出除电力、热力的其他能源折标量,单位为 tce。(3)

 E 非水可再生能源 的计算E 非水可再生能源 =E太阳能光伏发电 +E 其他可再生能源(4)式中:E 太阳能光伏发电 —核算边界内太阳能发电折标煤量,单位为 tce;E 其他可再生能源 —核算边界内除太阳能发电的其他可再生等能源折标煤量,单位为 tce。

 52、 、 数据中心 综合能耗 ,不包括非水可再生能源数据中心核算的不包括非水可再生实际综合能耗,主要为核算边界内输入能源折标后总和与输出能源折标后总和的差值。即:E 不包括可再生 =E输入 -E 输出(5)E 不包括可再生 —核算边界内不包括非水可再生能源综合能耗,单位为 tce(吨标准煤)。3 、具体能源综合能耗计算(1)电力数据中心企业电力主要包括外购电量、光伏发电、余能利用。电力 电力 电力p e   E(6)式中:电力e—实际电量值,单位为万 kWh;电力p—电力的折算系数,按等价值计算,根据每年统计部门公布的数值计算,单位为 tce/万 kWh。按当量值计算,则为 1.229tce/万 kWh。(2)化石燃料  nii ip e E 化石(7)式中:n—输入的化石能源品种数;e i —输入的第 i 种化石能源实物量,单位为 t;p i —第 i 种化石能源的折算系数,对液体燃料,单位为 tce/t;对气体燃料,单位为 tce/万 Nm 3 。具备条件的企业可开展实测,或委托有资质的专业机构进行检测。核算和报告期内开展实测的能源的折算系数计算方法如下:31029307 iiNCVp (8)p i —第 i 种化石能源的折算系数,对液体燃料,单位为 tce/t;对气体燃料,单位为 tce/万 Nm 3 。NCV i —第 i 种化石能源的平均低位发热量,对液体燃料,单位为 GJ/t;对气

 6体燃料,单位为 GJ/万 Nm 3 。29307—1 千克标准煤的平均低位发热量,对液体燃料,单位为 MJ/t;对气体燃料,单位为 MJ/Nm 3 。(3)热力热力 热力 热力p e   E(9)式中:热力e—数据中心企业核算边界内输入的热力(热水、蒸汽及冷量),单位为GJ;热力p—热力的折算系数,单位为 tce/GJ。以质量单位计量的热水可按下式计算:AD 热水 =Ma 热水 ×(T w -20)×4.1868× 10 -3 (10)式中:AD 热水 —热水的热量,单位为 GJ;Ma 热水 —热水的质量,单位为吨热水;T w —热水的温度,单位为℃。20—常温常压水的温度,单位为℃;4.1868 为水在常温常压下的比热,单位为 kJ/(kg·℃)。以质量单位计量的蒸汽可按下式计算:AD 蒸汽 = Ma st ×(En st - 83.74)×10 -3 (11)式中:AD 蒸汽 —蒸汽的热量,单位为 GJ;Ma st —蒸汽的质量,单位为吨蒸汽;En st —蒸汽所对应的温度、压力下每千克蒸汽的热焓,单位为 kJ/kg...

推荐访问:浙江省c级有序用电方案 浙江省 用电 有序

版权所有:力信秘书网 2015-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[力信秘书网]所有资源完全免费共享