当前位置:力信秘书网>范文大全 > 公文范文 > 机房整改 机房整改措施

机房整改 机房整改措施

时间:2022-05-04 15:16:18 公文范文 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的机房整改 机房整改措施(),供大家参考。

机房整改 机房整改措施()

第一篇:网络机房整改措施

按照全省政法网整合改造建设工作的有关要求,就我院机房现有基础设施情况说明如下:

一、机房建筑方面 我院机房于20xx年3--9月已按照高标准进行了全面改造,机房现有面积36㎡,已铺设防静电活动地板,门窗均已密封,配有空调一台。机房消防器材齐全。

二、机房配套电力设施 机房进线电源均为单相三线制,设有专用配电箱,并采用三级防雷保护。现有ups两台,采用冗余并机方式供电。正常照明配电系统由照明配电箱供电。

三、综合布线系统 机房现有综合机柜2个(内外网各1个),服务器机柜1个。内网采用超5类屏蔽网线,从而实现内外网物理分离,确保内网信息安全。

四、电视电话会议系统 我院设有电视电话专用会议室,室内采用人工光源,门窗已用深色窗帘遮挡。摄像机、监视器、音箱已按标准规范布置,同时配有大功率空调一台用于保证会议室环境要求,电源全部由专用配电箱供电。

针对我院机房现有设施不足之处,制定如下整改计划:

一、配备机房应急照明不少于2个。

二、安装感烟探测器,实现消防联动。

三、机房新安装大功率空调一台,确保机房空气环境系数达标。

四、调整机柜与墙面间距,确保良好散热。

五、为机房管理人员配备防静电工作服。

第二篇:机房整改方案

机房整改方案书

一.需求分析

针对贵司网络机柜布局现状,为提高解决本局域网资源共享、各为其职等工作效率。根据现场场地考察及it人员提出技术要求,现初步作出如下整改计划:

概况:裙楼四楼影印室与现四楼机柜室合并为公司核心机房(服务于公司所有计算机),主楼17楼及26楼作为副机房(分别服务于所在楼层计算机)。三方将用光纤网络连接方式互接。

一、 设计目的

1、制定装修方案是根据国标gb50440-2014要求,“计算机服务系统施工前,应具备系统图、设备布置平面图、网络拓扑图、网络布线连接图、防雷接地与防静电接地布线连接图及火灾自动报警系统等。

2、制定装修方案是要与装修公司制定并确定各个环节、细节。由装修公司绘制各图纸并由装修甲方负责人审核。

3、确定责任人:根据装修方案,将各个施工步骤或项目进行质量验收、质量管理。责任人对施工质量负责。

二、设计内容:

1、设计文件

包括:效果图、平面布置图、网络连线图、防雷与防静电图、电源设计图等。

2、工序步骤:

a根据机房设备确定布线数量和类型。机房需要预先布线的设备将以上各设备线路集中到服务器柜内。

b机房装修的主要部分为:预布线、吊顶、地板。如条件允许,机房各项装修工作应同时进行,以节省时间。

三、装修实施细节

(一)机房施工顺序

机房施工分为三步:

1、墙

拆墙及修复缺口一般在4天左右。

2、吊顶

不论格栅顶还是硅钙板吊顶,正常情况下一个房间(100㎡以下)施工时间为1天。

3、地板

防静电地板的铺设涉时间约为2-3天(如需找平地面时间另计)。二.工程概况

(一)机房装修要求、标准介绍

1、施工工程概况

本工程涉及到的系统较多,工程量虽然不大,但各工程质量普遍要求高,施工过程中各工序的协调、工期的控制、质量的控制要求也都很高。并且招标范围内的各系统及与消防有关的招标范围以外的其它系统之间均存在相应的消防联动关系,施工过程中各系统之间、各施工单位之间需紧密配合,连同作业,确保达到设计及消防规范的要求。

本工程的施工将与土建、供电、工艺设备安装、综合布线等其它专业同时进行,施工现场的作业面安排、人员管理、材料管理、机具管理、安全生产、文明施工必须遵从工程总体各项目标,必须严格服从总包单位的管理与安排。

2、施工要求,标准

a天花板设计

a在机房高度要求上,尽量要求达到宽敞,不压抑,一般正常要求为装修后净空高度(指活动地板面至天花顶棚高度)为2.6米~2.8米左右较为理想,这样既能满足人的视觉效果,不致于使人感到压抑,又能减少空调的制冷量,节约能源。机房防静电活动地板标高0.2米。

b目前广泛应用的吊顶饰面板种类很多,一般有石膏饰板、铝合金微孔板、矿棉板等。石膏板的防尘性能低于设计、施工的a级要求。

c考虑计算机房的技术要求以及机房高度要求,中心机房天花吊顶应具有以下特点:

?色调柔和,不产生眩光、防火、防潮、易清洁、吸音,整齐大方,并对电磁干扰具有一定屏蔽作用。

b地面设计

a建议:

? 机房地板采用架空地板,为使水泥砂浆地面达到不起尘、不产尘、保证空调送风系统的空气洁净度,地面需要先涮防尘漆做防尘处理。

? 使安装简单化,并为以后设备配置改变和扩充提供了较大灵活性,便于设备底部维修。

? 铺线槽,使设备可通过地板下的线槽自由电气连接,便于铺设和维护,使机房整洁美观,还可以保证各种电缆和电线信号线及插座,不使其受损害,并能使静电电荷通泄至地,可屏蔽电磁辐射。

?计算机房可以利用地板下空间作空调静压箱,获得均衡满意的温湿度。无论计算机安装在什么位置都可以通过活动地板上的风口得到空调调节后的空气。

?可以利用活动地板的可调性。调整地面平整度,保证机房地面整体水平。

b防静电地板选用标准:

? 防静电活动地板应符合现行国家标准《计算机房用活动地板技术条件》的要求,防静电地板选用标准如下:

防静电、耐用、阻燃、隔音;
?

?优质贴面,其表面必须光滑,水平度好;
?

? 机房内铺设抗静电地板平整度,必须保证每米不大于2毫米。防静电地板的板厚公差要在±0.2mm以内;
?

? 承载能力强,地板集中承受力要达到200kg/m2,

分散承受力要达到1200kg/m2;
?

? 能使静电电荷通泄至地;
并有一定电磁屏蔽作用;

噪音衰减:地板采用不同类型的材料,有很强的隔音作用。?

? 机械抵抗:地板经过性能及安全性的严格测试,过载后可自动复原。? 抗静电性能:保证最小的静电积累及快速释放静电的能力,减少对电子设备的干扰。

? 在机房综合工程完成后,一般还要留下4块或更多的地板,在地板上预留好引线孔或专用插座,在以后机房增加设备时,直接用其替换原有地板即可。

c墙体墙面设计

墙面处理是指采用在主机房建筑物的墙面、柱面上进行防尘、防潮、防水、保温处理,使房屋内部平整、光滑,清洁美观,改善采用光条件,增强保温、隔热、隔音、防尘等性能从而改善环境条件。主机房墙面、地面及梁面上刷防霉、防潮漆,涂防水油膏,进行防尘处理、确保洁净度高、不产生粉尘、耐久性高、不产生龟裂、眩光,同时起到防水、防潮、防霉的效果。

d机房环境及空气调节系统设计

a机房环境要求:

为使机房的主要设备和管理操作人员有一个良好的工作环境,并使其能够安全、可靠地运行,发挥其最大的工作效率,就要提供一个符合其运行标准要求的机房环境。这就对机房空气的制冷、制热、加湿、去湿、滤尘有严格的标准要求。设备运行情況、使用寿命与工作环境有密切关系,温度、湿度、洁净度就是工作环境的关键因素。根据本项目需求,计算机房负荷应能满足约250 kcal/m2.h。

e机房电气系统设计

一个系统能够正常工作,不仅需要有良好的主设备、性能卓越的ups电源和安全舒适的工作环境,还需要有一个设计合理、可靠性高的供配电系统。我们为该项目考虑与设计的内容如下:

?机房内用电设备供电电源均为三相五线制及单相三线制,采用双回路供电;

用电设备作接地保护,并入土建大楼配电系统;
?

?机房用电设备、配电线路装置过流过载两段保护,同时配电系统各级之间有选择性地配合,配电以放射式向用电设备供电;

? 机房的设备供电和空调照明供电分为两个独立回路,其中设备供电由ups提供并按设备总用电量的1.3倍进行预留,而空调照明用电由市电提供并按空调设备的要求供配。

?机房内的配电系统考虑了与应急照明系统的自动切换。

? 该机房电源进线正常时由市电供电,市电故障时由ups供电,进线直接引入机房专用配电柜总输入开关。

? 机房设计了一个市电配电箱,对机房的市电进行配电,配电箱为机房专用标准配电箱,配备abb低压开关。柜内配有市电备用回路,安装防雷保护器。? 机房设计了一组ups电源。条件允许应尽量大的选择ups电源,已延长断电时的系统使用时间。

? 机房所有插座均采用普通电源插座和弹起式铜插座,普通电源插座安装在墙壁上,弹起式电源插座安装在防静电地板上。

f 防雷与接地设计

随着计算机和网络通信技术的高速发展,计算机网络系统对雷击的防护要求越来越高,由于对雷击的防护措施不力或存在认识上的偏差,往往起不到应有的防护

效果,机房遭受到雷击频繁发生。特别是在雷雨季节,计算机网络系统的一些电子电气设备受到雷击的干扰,有些遭雷击而烧毁,造成直接经济损失。计算机网络系统的防雷防护要引起足够重视,做到有备无患,对防雷设施进行整改,做好整体防护措施,才能更好地维护机房的安全运行。

网络机房内集中了大量微电子设备,而这些设备内部结构高度集成化(vlsi 芯片),从而造成设备耐过电压、耐过电流的水平下降,对雷电(包括感应雷及操作过电压)浪涌的承受能力下降。感应雷侵入用电设备及计算机网络系统的途径主要有四个方面:交流电源380v、220v电源线引入;
信号传输通道引入;
地电位反击以及空间雷闪电磁脉冲(lemp)等。为了确保机房设备及电脑网络系统稳定可靠运行,以及保证机房工作人员有安全的工作环境,根据我国及国际有关规范规定,对机房防雷提出以下接地要求:

a接地处理

?利用建筑物基础地作防雷地及电源地。现代建筑基础使用大面积钢筋绑扎,柱子主钢筋

及四周墙体钢筋直通到达屋顶女儿墙防雷带。

? 机房一般有四种接地形式,即:计算机专用直流逻辑地、交流工作地、安全保护

地、防雷保护地。本次设计考虑采用原接地极,并采用联合接地方式;
接地电阻应小于1欧姆。

? 直流工作地在大楼计算机机房内的布局,是作数字电路等电位地网(或逻辑接地

接地网)。该网用铜排在活动地板下,依据计算机设备布局,纵横组成网格,配有专用接地端子,用编织软铜线以最短的长度与计算机设备相连。计算机直流地需用接地干线引下至接地端子。

b防雷处理:
(国标中未明确规定本项目防雷等级,因此机房防雷根据条件保持二级以上即可)

? 一级防雷:配电箱电源进线处接大容通量的电源防雷器。机房内所布放的交流供电线路中的中性线(零线),应采取绝缘导线。交流配电箱上的中性线(零线)汇集排应与机架的正常不带电金属部分绝缘。

?二级防雷:ups电源不作重复接地。

三级防雷:使用专用的避雷电源插座。?

? 机房内所有交直流用电及配电设备均应采取接地保护。交流保护接地线应从接地汇集线上专引,严禁采用中性线作为交流保护接地线。

特别提示:使用防雷器注意事项

?防雷保护器必须通过接地端以尽可能短的路径接地。

? 主机房内所有设备采有单点接地法,即所有地线全部接到直流接地汇集排上,再由汇集排与直流地网相连。

? 设备安装时,应与大楼的外墙及柱子保持一定的安全距离。信号防雷器连接必须与数据进线方向一致。?

? 不同类型的数据传输线应选用不同类型的保护器。

数据(信号)通信接口避雷器的配置:

? 避雷器主要串接在线路的两端设备的接口处。

服务器 100m 输入端口处安装单口 rj45 端口信号避雷器,以保护服务器。?

?24 口网络交换机串联 24 口的 rj45 端口信号避雷器,避免因雷击感应或电磁场干扰沿双绞线窜入而毁坏设备。

c机房等电位连接设计:(机房所在地无设置好接地时,或机房在平房时应做到接地标准)

?在机房做一个接地总汇流排,使交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防雷接地等四种接地共用一组接地装置。机房接地汇流排尽量安装在防静电地板下隐 蔽处。将所有进入机房的通信电缆及线缆用金属管道进行屏蔽,并将所有的金属管道(包括水管、煤气管及各种屏蔽管道)在进入机房之前,就近接地。采用联合接地网的目的是消除各地网之间的电位差,保证设备不因雷电的反击而损坏。

? 接地是避雷技术非常重要的环节之一,无论是直击雷或感应雷,最终都是把雷电流引入大地。因此,对于敏感的数据(信号)通信设备而言,没有合理而良好的接地 系统是不能可靠避雷的。需按照规范要求整改,以提高机房接地系统的可靠性。根据具体情况,通过沿机房大楼建立不同形式的接地网(包括水平接地体、垂直接地体)来扩大 接地网的有效面积和改善地网的结构。

第三篇:公司机房整改报告

公司机房整改报告

为解决公司机房设备位置摆放不规整、线路连接不规范、标示不明确、整体布线混乱、部分网络线路老化、电源插座随意摆放等问题,依据国际电工委员会iec标准和中国gb标准语部委办法的相关要求,结合我司实际情况,实施了此次机房整改工程。

此次整改我部门投入了人力20人次/天,耗费超五类网线3箱,水晶头4盒、扎带2包、标签纸7卷;
新增pdu 个、机柜 隔板块;
调整设备位置20台、网络线路330余条、电话线路条。公司机房通过此次整改,解决了设备位置、连接线路混乱不规整,标示不清晰,网络线路老化等问题。固定了各机柜供电插板,规范设备电源线路连接方式,消除了电源线路连接混乱可能引起的火灾隐患。建立机房管理规范,补充了设备、线路资料,为以后管理提供了极大的便利。

以下为公司机房整改前后的对比图例:

整体来说,此次机房整改工作取得一定的成效,达到了预期目的,但在此次整改过程中出现了以下诸多问题,需我们认真分析,积极改进:

一、整改器材准备不足,在整改过程中发现,我们在网线、水晶头、扎带以及标签纸等耗材准备上严重不足,导致影响整改工作进度。

该问题的出现有三点原因:1.前期准备工作不够细致,未计算出具体需要更换网线、水晶头的数量,无专人负责此项事宜。2.在整改过程中,对网线长度控制不够,大量网线制作超长,造成了一部分的线路浪费。

二、整改中发现有7台取下的交换设备故障,无法正常开启,导致影响整改工作进度。

在正常关闭设备的情况下出现该问题有一定意外因素,但在整改前期未考虑到老旧设备在整改过程中可能出现的设备风险,也为造成该问题的原因之一,在此项问题中,暴露出我们对风险的评估及保障不足。

三、通过此次机房整改工作,机房设备、线路、标示规范性虽有很大改善,但整体布线仍美观不足。

该问题的出现主要有三点原因:1.整改时间较短、工作量较大,整改机房整改工作分多次进行,整改质量未得到很好的控制。2.部分参与整改过程的员工加班积极性不高,态度比较消极,工作执行有偏差。

针对以上出现的问题,在以后的工作中我们应做到:

1.加强前期准备工作,安排专人专职负责相关设备、材料准备,通过具体数据计算需要的相关器材。

2.加强前期风险评估工作,安排专人负责,做好软件备份、设备备件工作。

3.针对整改过程中可能出现的耗时极大,但可以提前准备的事项,提前做好准备,减少集中整改时的整体工作时间。

4.加强人员管理与鼓励,提高员工工作积极性。

第四篇:机房整改建议

机房整改建议

今天彭主任带我参观了机房,并给我介绍了大致的网络情况。根据考察情况,现提出机房存在的问题和整体建议如下:

1、消防安全系统问题:目前机房采用的是普通干粉灭火器,不符合机房消防的相关规定。

整改建议:应采用七氟丙烷机房专用气体灭火系统。并配备相应的烟感、温感、视频等机房监控系统。消防实施应与机房的门禁、空调、新风系统实现联动。确保发生火灾时的新风空调系统的快速联动反应和机房人员安全撤离。

2、空调系统问题:目前机房内采用家用空调,达不到计算机机房恒温恒湿和全年制冷的要求。

整改建议:建议安装机房专用精密空调系统和新风系统,保证机房内恒温、恒湿,对外界形成空气正压,防止外部灰尘进入机房。提高地板高度,采用下送风方式,以便提高冷确效果和效率。

3、机房配电系统问题:目前机房的防雷和接地系统,不能满足信息化建设的需要。

整改建议:接地系统,在地板下铺设接地铜带等电位,确保每个机柜接地。ups配电柜、机房配电柜和机柜的pdu都应有防雷设计,实现三级防雷保护。

4、机房的整体装修:目前机房的装修已老化,防静电地板已损坏,

不符合机房的装修要求。

整改建议:如果条件容许的话,建议重新装修。

5、机房的综合布线系统:目前机房布线比较乱,没有划分相应的功能区。

整改建议:建议重新整理,并贴上布线标准标签,以便日后的管理和扩容需要;
设备分区管理,增加kvm设备以便操作节省空间。

6、信息化建设:根据彭主任的介绍,综合公司的网络情况,建议增加以下部分。

系统补丁管理系统(例如北信源、科盾、联想网御);
及时从补丁厂商网站获取最新补丁;
补丁安全测试后,通过补丁分发管理中心服务器对网络用户进行分发、安装,补丁安装支持自动和手动两种方式。

企业级防病毒系统(mcafee、诺顿、trend);通过部署服务器来实现防病毒,木马,恶意软件的检测和清理,潜在的恶意程序,强大的电子邮件扫描,自动更新等。

上网行为管理系统(深信服、网路岗、聚友);
帮助公司有选择的禁止、监控bt,炒股,聊天,msn,管理qq,监控邮件,带宽流量等,减少病毒,对员工上网进行正确引导。

以上就是我个人的建议,敬请参考!

2014-9-16

第五篇:公司网络机房整改方案

一、公司网络应用现状

1、网络及硬件环境现状

公司目前的内部网络由四台24口交换机及三台服务器、一台internet网关和74台办公电脑组成,以一台h3c s1024作为临时主交换机,其他几台交换分别与之连接成为百兆主干网络。主干网络的带宽和背板流量决定了公司网络所能承载的网络容量只能满足一般的文件共享服务和基本的互联网络服务。当然也因为当前的应用的确只有那么多,对网络的要求相对较低,所以一直未加改进。

因为公司发展迅速,办公楼初建时所预埋的网络和电话线路已经无法满足公司的需求,许多办公室不得不使用小交换机来扩展网络端口,这种情况多了,就给网络管理带来了很大的隐患,像随意接入等等。而公司目前的管理模式是手动分配不同网段的ip地址,特定网段的ip可以访问internet。同时收回所有工作机的管理员权限,使普通员工不能自己更改ip。另外,公司在每层楼布放无线路由器充作ap接入点使用,但无线路由的无线网络处理能力低下,并不能作为ap的有效代用品。

当前公司的三台服务器分别是:1宝德8u机架式服务器1台,作为域控制器及文件服务器使用。2宝德塔式pc服务器1台,作为内部邮局mail服务器。3dell4u机架式服务器1台,作为数据库服务器。

由于电力系统供电不足,公司几乎所有的办公pc都配备有ups不间断电源,机房还单配有ups电源。

此外,公司还建立起一整套的一卡通系统。这样在实施监控和门禁安全系统以及考勤消费系统时会有良好的应用基础。

2、现有的应用软件及用途

公司当前正在应用新中大a3系统的财务模块作为财务应收应付管理系统,同时正着手新干线管理系统的实施和二次开发。另外,应充分考虑到随着公司日后的发展,会新增的新的信息系统模块。

目前公司使用卡巴斯基单机版和诺顿杀毒软件9.0来作为办公电脑防毒软件,没有使用网络版防毒软件。

公司正在开发中的<**资源>平台主要应用于内务管理和办公协同。目前已经完成的模块也正在实施应用当中。**资源的建设模型决定了他将成为公司的内部办公平台,php和mysql的应用结构也决定了平台的资源占用和稳定性都能得到良好的保证。但开发进度无法掌控,稍显不足。

以上为公司网络应用的大体现状。从上面的描述我们可以看出,若要满足公司接下来的发展,需要对公司现有的网络系统进行必要的升级和整改。

二、网络整改缘由

1、现有系统不足以满足企业应用需求

随着公司的不断状大,数据量急剧增长,这就使得现有的数据统计和分析方式无法满足公司的发展需要,基于这一要求,公司已经与新干线合作,开始着手实施管理信息系统。但信息系统的应用必须依赖于稳定、可靠和强大的硬件网络基础。但公司当前的硬件网络并没有办法满足这个要求。

首先是服务器,公司目前配备的服务器有三台,a服务器用于域和文件服务器、b服务器用于做mail服务器、c服务器是新采购的服务器,用来作为公司正在开发中的管理系统的数据库服务器。从服务器的使用情况我们可以看出,一是公司的服务器资源没有得到有效的利用,二是已经应用起来的域、文件和mail等服务都没有相应的备份和保障机制,一旦服务器出现崩溃、硬件损坏等情况的时候则所有相应的服务都将受到影响,直接影响到公司的业务运作,甚至可能产生数据损坏和重要资料丢失的后果。(当前对scsi硬盘的数据进行修复在没有硬件损坏的情况下都要一至五千元每次,而且无法保证100%成功)再加上由于服务器恢复所耽误的业务进程,可以说损失巨大。

我们再来看网络结构,我们知道,近几年来互联网得到了长足的发展,同样的网络攻击和网络病毒也发展迅速。一些行业咨询机构作过统计,近(更多请关注:WWW.HAoWOrD.CoM)两年来由于网络攻击和网络病毒导致公司巨大的经济损失的情况正以直线上升的趋势,越来越常见。由于黑客工具和病毒知识的普及,网络环境越发严峻。公司从互联网得到信息的同时也越来越多地受到不明攻击和病毒的侵扰。基于上面的情况,公司已经采购了internet网关用于公司网络安全的建设。但对于内部网络管理似乎仍显不足。

公司的当前网络结构为如(图1)所示。这样的网络结构只能满足公司目前的网络要求,无法有效地对内部网络进行管理。由于全部采用傻瓜交换机,无法阻止病毒所产生的包广播和无限复制对公司网络和办公电脑的影响。这样一旦公司内部有电脑遭受病毒侵袭,则很有可能会传播和影响到其他的电脑。而且这样的网络架构也无法满足公司管理系统实施后所需要的更高的背板带宽。

公司在每层楼放置无线路由作为无线接入点,但由于其无线接入处理能力无法同真正的 ap相比,建议如果可能的话,在一些重要区域,主要是无线客户点比较集中的地方用ap来提供接入服务。同时,无线信号应分为加密和未加密两种,通过网络设备处理使加密频道仅供内部使用。客户只能使用开放信号访问internet,保障公司内部网络和数据安全。2、erp系统运行环境需求

通常的erp系统需要一台专用的服务器,用以运行其服务端程序及数据库和程序。现期应用最广泛的b/s结构的系统更是需要web服务器程序的帮助。所以,在erp系统的实施过程中,硬件平台的建设是其重要的一环,也是erp成功运行的基础。而c/s结构的程序则要求客户端平台也要满足客户端程序的基本需求(这一点公司现有的硬件倒基本都满足),且大部分都会占用大量系统资源。比如智达软件的平台需求就为:服务端:windows2014server以上,数据库软件为sqlserver2014,web:iis6.0,客户端要求为:windows982014xp。3、新增服务运行需求

同时,根据公司目前的运营情况,建议建立一套完整的oa平台来管理日常事务。我们可以根据目前开发**资源的需求整理来作oa平台的需求分析,力求作出一套适合公司内部的功能完整和科学的内部平台。不管是erp还是建立oa系统, web服务器和数据库服务器都是必须建立的一套基础系统,其中的数据库服务器更是需要大容量的存储和必要的数据安全措施(比如作raid及数据备份)。由此产生的海量数据的网络流通需要公司网络硬件的支持。这些都需要公司从网络架构和网络带宽上面进行升级,提供保障。

三、网络整改内容

1、设备升级与改装

l服务器 a:域控制器,作用不变,将操作系统改成 win2014advancedserver 或win2014enterpriseserver。以适应更多的功能并建立 ad(活动目录),与另一台服务器共同负责网络的域管理。

l服务器b:加装三块scsi 73g或146g硬盘,做raid。使之同a一起负起ad域控制器的责任。

l服务器c:除运行本身的数据库以外,还应作为内部web服务器,作为数据的集中存放点,必须配备良好的数据备份和服务预备机制。所以,可能的情况下,应该为服务器c配备代用机,同时需要同步备份两机数据,进一步保障数据服务器的数据安全。2、增加设备

根据目前分析,拟增加设备如下:

l服务器1台,与原有服务器组成服务器组,在可能的情况下,应与服务器c同配

置,并与c组成双机热备服务器组,为公司内部提供管理系统、web、webmail服务。l主交换机1台,至少四个千兆口,支持千兆自定义,作为主交换使用,所有交换机均汇聚于此。

l交换机及备用办公电脑各1台,当日常使用中出现问题需移除维修时,可机动使用。以备不时之需。

l无线ap若干(根据实际情况而定),无线网卡2-4块(pcmcia及usb接口各半),置于样品室和接洽类场所,随时提供客户使用(如此一来勿须拉网线,保证公司形象),为客户提供周到的服务,使客户宾至如归。

3、修改布线

l办公楼布线检查和修改,添漏补缺。

l车间布线,为生产管理系统的实施作好准备。

l二厂办公、监控、通讯布线,作为it部门,这是基本工作之一。

4、软件应用

l更新操作系统,增加系统数据安全性。(期间可能升级部分硬件)

l统筹网络防毒,统一网络防毒措施,最大限度杜绝病毒。(网络版&单机版)l统一办公软件及其文件格式,保证内部文档流通。

l建立内部网络办公平台,主导公司行政管理,辅助erp系统运营。

四、阶段效果

1、网络运行

综上述,本次整改结束后,其网络拓朴应为:(图2)

各部门与主交换间均有双线连接,一旦线路发生损坏,可以立刻以另一条线代替。保证工作正常开展。保持备用机正常,一旦发生损坏即刻启用备用机,保证网络正常运行。为公司高管及客户提供无线接入服务(主要指笔记本电脑),随时随地处理公务。为自动化的办公提供技术保障。

2、应用软件

公司流程,特别是行政流程自动化,使公司内部资源精确共享,行政通告自动流通,无须人为发送。增强各部门沟通速度和工作效率。

大大加强网络防毒能力,辅以相应的系统和网络管理方法,不再担心病毒导致系统崩溃,数据丢失;
不再担心木马程序偷取公司机密。

减轻人工负担,缩短业务流程周期。理顺企业日常运作,提高工作效率。

3、其他

可实现基本信息自动化功能,erp基础平台至此构建完成,平滑过渡到erp应用。

推荐访问:机房 整改措施

版权所有:力信秘书网 2015-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[力信秘书网]所有资源完全免费共享

Powered by 力信秘书网 © All Rights Reserved.。备案号:闽ICP备15025815号-1