降水井施工方案

一、工程概况

冼村站西侧附属辅助降水井工程位于 ,设计共11个井位,其中21米深井位5个,16米深井位6个。设计为Φ650管井,Φ273井壁管。

二、降水井施工

(1)管井定位:测量人员根据降水井的设计位置,参阅基础地质图纸确定实际井位,如遇到障碍或受施工条件影响,可做适当调整。

(2)挖井口:根据测设的降水井位置,开挖井口,井口直径为650mm,并埋设井口钢护筒。

(3)钻机成孔:采用钻机成孔,一径到底,井孔要求圆、直,垂直偏差保证在要求范围内,在钻至设计深度以后停钻。钻井施工时以清水或稀浆钻进,成孔施工采用孔内自然造浆,若受地质条件限制,可采用人工辅助造浆。当提升钻具或停工时,孔内压满泥浆,以防孔壁坍塌。

(4)清孔换浆:下井管前的清孔换浆工作是保证成井质量的关键工序,为保证成孔中在含水层部位不形成过厚的泥皮,当钻孔至含水层顶板位置时即开始加清水调浆。钻进至设计标高后,在提钻前将钻杆提至离孔底500mm,进行冲孔,清除孔内杂物。清孔换浆是成井质量得以保证的关键,因此没有达到规定的要求绝不允许进入下一道工序的施工。

(5)下井管:成孔后马上下管,防止井孔塌孔。井管采用钢管桥式过滤器,外包两层60目左右的尼龙网,尼龙网搭接长度为尼龙网单幅宽度的20%-50%,缓缓下放。当井管与井口相差200mm-500mm时,焊接上节井管。在下管时,吊放井管要垂直,并在井孔中心。为防异物落入井内,井管要高出地面不小于200mm,并加盖或捆绑防水雨布临时保护。

(6)填滤料:井管下部1m为沉渣段,按设计要求管底口有铁板焊死。滤料为中粗砂,填滤料时,滤料沿井管四周均匀填入,避免偏投。填料过程中应随填随测滤料的高度,填料工序连续进行,直至填至预定位置为止。

(7)井口封闭:按设计采用粘土封闭,封闭高度为地面下2m。为防止封闭时产生“架桥”现象,需将粘土捣碎后填入,按少放慢下的原则四周围填。

(8)洗井:下管、填料完成后立即进行洗井。采用潜水泵或空压机反复进行抽洗,直到孔内泥浆全部排出,孔内水质略有混浊方可。

三、工期计划

1、人员机械进场安装及进材料3天。

2、计划 天完工,具体根据地质实际情况和甲方要求。

四、机械设备、人员配备

1、机械设备

序号

名称

单位

数量

备注

1

钻机



2

泥浆泵



3

电焊机



4

配电箱



5

潜水泵



6





2、投入人员

序号

内容

单位

数量

1

项目负责人


2

现场负责


3

安全


4

钻机长


5

钻机工人


6

电工


7

材料员


8




五、安全措施

1、钻孔机械及人员进场前先把施工区进行围挡,所有设备配备安全闸刀开关,并装漏电保护装置,确保人身安全。

2、施工电源有电工管理,严格遵守工地用电安全规定。

3、钻孔成井后及时挂上安全标志,以防行人坠落。

4、所有进场施工人员必须配戴安全帽,穿防护鞋,做到文明施工,安全生产。

5、严格按照甲方要求施工,遵守文明施工的各项规定。

六、施工中注重的要点

1、施工中重点环节为控制钻杆的垂直度、深度和孔径达到要求,滤管上滤网的包裹质量、滤料投放到位,洗井要认真仔细。

2、滤料级配合理,投放均匀、到位,最重要的是要隔住粉细砂。

3、井点测放时,应充分考虑结构施工、避开桩、桩、墙。